      Prezados membros do Clube do Hardware, Está aberto o processo de seleção de novos moderadores para diversos setores ou áreas do Clube do Hardware. Os requisitos são:   Pelo menos 500 posts e um ano de cadastro; Boa frequência de participação; Ser respeitoso, cordial e educado com os demais membros; Ter bom nível de português; Ter razoável conhecimento da área em que pretende atuar; Saber trabalhar em equipe (com os moderadores, coordenadores e administradores).   Os interessados deverão enviar uma mensagem privada para o usuário @Equipe Clube do Hardware com o título "Candidato a moderador". A mensagem deverá conter respostas às perguntas abaixo:   Qual o seu nome completo? Qual sua data de nascimento? Qual sua formação/profissão? Já atuou como moderador em algo outro fórum, se sim, qual? De forma sucinta, explique o porquê de querer ser moderador do fórum e conte-nos um pouco sobre você.   OBS: Não se trata de função remunerada. Todos que fazem parte do staff são voluntários.
Raphael Schneider

RESOLVIDO Tomada sem o Neutro?

Recommended Posts

Olá!

O eletricista concluiu a parte elétrica em uma construção nova que tenho, na qual serão ligados equipamentos de som com alto valor.

Fiz um teste de tensão rápido, apenas para verificar se os 220V padrão estavam sendo fornecidos pela tomada e, notei que ao conectar um dos buracos da tomada (neutro ou fase) ao terra, o multímetro acusou 127V e, mantendo uma das pontas do multímetro no buraco do terra e trocando a outra ponta para o outro buraco (fase ou neutro), ao invés de acusar 0V, como já vi recomendado em alguns tópicos do grupo, o multímetro acusou novamente 127V.

Há algum motivo para preocupações?

Pois, se houve alguma falha no serviço elétrico, gostaria de saber para poder conversar melhor com o eletricista que a fez.
 

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Se o local onde você mora usa rede de 110V, então é normal. Em locais 110V, tomadas 220V possuem 2 fases, uma com 180 graus de fase em relação à outra, dessa forma somando as tensões - 110V + 110V = 220V entre o fase e o "neutro" (onde a outra fase está ligada). Como cada fase é 110V, medir cada terminal em relação ao terra resultará em 110V.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
  • Autor do tópico
  • Se o local onde você mora usa rede de 110V, então é normal. Em locais 110V, tomadas 220V possuem 2 fases, uma com 180 graus de fase em relação à outra, dessa forma somando as tensões - 110V + 110V = 220V entre o fase e o "neutro" (onde a outra fase está ligada). Como cada fase é 110V, medir cada terminal em relação ao terra resultará em 110V.

    Olá,

    Obrigado pela resposta, você pode estar correto. A tensão da casa, cidade e toda sua região metropolitana é 220V. Porém faz sentido se o eletricista fez neste esquema.

    Editado por Raphael Schneider

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites