      Prezados membros do Clube do Hardware, Está aberto o processo de seleção de novos moderadores para diversos setores ou áreas do Clube do Hardware. Os requisitos são:   Pelo menos 500 posts e um ano de cadastro; Boa frequência de participação; Ser respeitoso, cordial e educado com os demais membros; Ter bom nível de português; Ter razoável conhecimento da área em que pretende atuar; Saber trabalhar em equipe (com os moderadores, coordenadores e administradores).   Os interessados deverão enviar uma mensagem privada para o usuário @Equipe Clube do Hardware com o título "Candidato a moderador". A mensagem deverá conter respostas às perguntas abaixo:   Qual o seu nome completo? Qual sua data de nascimento? Qual sua formação/profissão? Já atuou como moderador em algo outro fórum, se sim, qual? De forma sucinta, explique o porquê de querer ser moderador do fórum e conte-nos um pouco sobre você.   OBS: Não se trata de função remunerada. Todos que fazem parte do staff são voluntários.
teodoro2450

Trocando igbts por reles

Recommended Posts

ola pessoal, eu estava com um circuito de inversor de onda quadrada 22 kw, eu estava estudando o circuito e vi que os igbts estão sendo utilizados como chave, ai eu pensei se nao posso utilizar reles no lugar, por que faria economizar mais de 8000 reais! (4igbts 2000 R$ cada), so nao posso mostrar o circuito porque e projeto privado de um amigo meu.

grato desde ja

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Provavelmente os relés não conseguiriam responder a frequência de trabalho do inversor.

Para que se destina esse inversor? Qual sua frequência de trabalho??

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
  • Autor do tópico
  • @faller  frequencia 50hz, para uso como fonte de emergencia + ou - 12h detrabalho com o super banco (50 baterias 12v 160ah)

     

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites
    2 horas atrás, teodoro2450 disse:

    @faller  frequencia 50hz, para uso como fonte de emergencia + ou - 12h detrabalho com o super banco (50 baterias 12v 160ah)

     

    Sem a menor condição... Relés não vão conseguir operar nessa frequência. É muito alta para eles.. Relé é um bixo lento pacas, pode levar coisa de 5 mili segundos para mudar de estado..

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites

    Crie uma conta ou entre para comentar

    Você precisar ser um membro para fazer um comentário






    Sobre o Clube do Hardware

    No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

    Direitos autorais

    Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

    ×