Posts recomendados

Olá pessoal. Meu chuveiro nunca apresentou nenhum tipo de problema. Do nada começou a derreter o fio vermelho próximo ao chuveiro... ele é 220V (de 2.400 a 9.000 W mas geralmente é usado em 5700 ou 6800W) com bitola de 6mm flexivel e usa aquela junção de louça para se conectar ao chuveiro, e Djuntor de 32A. Será que vou ter que trocar os fios? Uso ele a mais de 3 anos, e só agora começou isso, por quê? O que devo fazer? Alguém pode me ajudar?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bem provável que a parte metálica da junção oxidou e está causando o problema de aquecimento e derretimento do isolamento do fio, isso geralmente acontece com o passar do tempo. Troque a junção por uma nova, tendo atenção para a corrente máxima que vem descrita na peça, já que as comuns, vendidas em supermercados são para no máximo 25A. Existe um modelo fabricado pela Lorenzetti, de cerâmica, que suporta até 50A, mas você só encontra em lojas especializadas em elétrica. Mas, ANTES DE TUDO, desligue o disjuntor antes de mexer no chuveiro. Corte a parte do fio que derreteu e faça uma nova ligação.