      Prezados membros do Clube do Hardware, Está aberto o processo de seleção de novos moderadores para diversos setores ou áreas do Clube do Hardware. Os requisitos são:   Pelo menos 500 posts e um ano de cadastro; Boa frequência de participação; Ser respeitoso, cordial e educado com os demais membros; Ter bom nível de português; Ter razoável conhecimento da área em que pretende atuar; Saber trabalhar em equipe (com os moderadores, coordenadores e administradores).   Os interessados deverão enviar uma mensagem privada para o usuário @Equipe Clube do Hardware com o título "Candidato a moderador". A mensagem deverá conter respostas às perguntas abaixo:   Qual o seu nome completo? Qual sua data de nascimento? Qual sua formação/profissão? Já atuou como moderador em algo outro fórum, se sim, qual? De forma sucinta, explique o porquê de querer ser moderador do fórum e conte-nos um pouco sobre você.   OBS: Não se trata de função remunerada. Todos que fazem parte do staff são voluntários.
João Cesar Bezerra Neto

Derivação em Fio terra

Recommended Posts

Sérgio Lembo    273

Haja cobre para fiações individuais. Pode derivar sim, com os mesmos critérios que se usa para a fiação de energia (fase e neutro)

  • Curtir 1

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
Mestre88    942

Na verdade o adequado é fazer as derivações, já que o terra não é usado intensamente igual ocorre com o fase e o neutro. 

Até 4 circuitos em um mesmo conduite você pode puxar um único fio terra, ele deve ter a mesma bitola do circuito de maior corrente. 

  • Curtir 2

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
Sérgio Lembo    273
1 hora atrás, Mestre88 disse:

Até 4 circuitos em um mesmo conduite você pode puxar um único fio terra, ele deve ter a mesma bitola do circuito de maior corrente. 

Grande @Mestre88, não para de me surpreender. Aonde o colega encontrou essa norma? Publica aqui, enriquece ainda mais o nosso Forum.

Abraços.

Editado por Sérgio Lembo
  • Curtir 1

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
Mestre88    942
2 horas atrás, Sérgio Lembo disse:

Grande @Mestre88,

Nisso você tem razão, já que tenho 1,90m de altura, mas brincadeiras a parte:

 

Isso não é norma é apenas uma regra de bom senso, até porque passar mais do que 4 circuitos elétricos em um único conduíte vai ficar apertado e além disso (agora sim segundo as normas) existem aqueles cálculos de corrente onde quanto mais fios se colocam menos corrente pode passar por eles devido as interferências causadas.

  • Curtir 2

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
João Cesar Bezerra Neto    0
  • Autor do tópico
  • 14 horas atrás, Sérgio Lembo disse:

    Haja cobre para fiações individuais. Pode derivar sim, com os mesmos critérios que se usa para a fiação de energia (fase e neutro)

    Muito obrigado Sergio.

    adicionado 1 minuto depois
    14 horas atrás, Sérgio Lembo disse:

    Haja cobre para fiações individuais. Pode derivar sim, com os mesmos critérios que se usa para a fiação de energia (fase e neutro)

     

    adicionado 2 minutos depois
    14 horas atrás, Sérgio Lembo disse:

    Haja cobre para fiações individuais. Pode derivar sim, com os mesmos critérios que se usa para a fiação de energia (fase e neutro)

    Muito obrigado Sergio.

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites

    Crie uma conta ou entre para comentar

    Você precisar ser um membro para fazer um comentário






    Sobre o Clube do Hardware

    No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

    Direitos autorais

    Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

    ×