      Prezados membros do Clube do Hardware, Está aberto o processo de seleção de novos moderadores para diversos setores ou áreas do Clube do Hardware. Os requisitos são:   Pelo menos 500 posts e um ano de cadastro; Boa frequência de participação; Ser respeitoso, cordial e educado com os demais membros; Ter bom nível de português; Ter razoável conhecimento da área em que pretende atuar; Saber trabalhar em equipe (com os moderadores, coordenadores e administradores).   Os interessados deverão enviar uma mensagem privada para o usuário @Equipe Clube do Hardware com o título "Candidato a moderador". A mensagem deverá conter respostas às perguntas abaixo:   Qual o seu nome completo? Qual sua data de nascimento? Qual sua formação/profissão? Já atuou como moderador em algo outro fórum, se sim, qual? De forma sucinta, explique o porquê de querer ser moderador do fórum e conte-nos um pouco sobre você.   OBS: Não se trata de função remunerada. Todos que fazem parte do staff são voluntários.
Entre para seguir isso  
malepobox

[Resolvido] Solenóides

Recommended Posts

Olá pessoal.

Montei uma fonte com os seguintes dados:

Entrada 127VAC

Saída do Trafo 17VAC x 2A (assim o fabricante dimensionou, para que com os capacitores e ponte, desse 24VCC que preciso).

Coloquei um capacitor eletrolitico de 2200uFx400V e um capacitor ceramico de 100nF e uma ponte retificadora (além da conta) 6Ax600VCC.

Muito bem... na saída disso tudo, tenho 24VCC que é o que preciso.

Tenho 6 solenóides para 24VCC e cada bobina mede 80R

Isso significa que a corrente deve dar 0,3A por bobina de solenóide

São 6 bobinas e se acionar todas, deve consumir 1,8A.

Se ligo 3 ou 4 de uma só vez, a fonte "arreia" e a tensão cai para 18VCC em vez de manter os 24VCC.

Se não mantém a tensão, logo as outros solenóides são energizados, mas não tem força por causa da tensão que caiu.

Segundo o que sei, se a tensão nominal na bobina do solenoide cair -10%, já ferra tudo e pelo que vi, está caindo além disso.

Que pode estar errado? Será o trafo, o meu circuito, os os solenóides?

Grato pela dica.

Editado por malepobox

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Quando retificas e filtras uma tensão AC a resultante CC fica raiz de dois maior ou seja, 17V x 1,4142 menos a queda em dois diodos da ponte (1,4 Volts)

Fica teoricamente portanto em 17 x 1,4142 - 1,4 = 22,6 Volts quando os diodos estiverem conduzindo boa corrente. Já é baixa ao natural..

Ao demandar maior corrente, face a seu capacitor de baixo valor para tal, de 2.200 uF, cai mais ainda e o resultado conheces..

Solução possível, de preferência adote ambas:

1) Adotar um transformador com tensão de saída pouco maior, coisa de 20 Volts x 2 Amperes..

2) Aumentar o valor da capacitância do filtro para algo como 4.700 uF x 35V

  • Curtir 1

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
  • Autor do tópico
  • Olá Faller.

    Fico agradecido pela dica.

    Esses solenóides esquentam um bocado e segundo o fabricante, o fio das bobinas suporta até 130ºC

    Nem sempre aciono os 6 de uma só vez.

    Aí se redimensionar o trafo para os 20 Volts, segundo os cálculos que você passou:

    20x1,4142= 28,28V - 1,4 de dois diodos da ponte = 26,88 VCC

    Se acionar um só solenóide (24VCC) , não é muita tensão ???

    Baseado no que você orientou, se colocar 19VCA x 1,4142 - 1,4= 25,46VCC

    E se aumentar um pouco a corrente do trafo tb, para ajudar?

    Que você acha?

    Grande abraço e bom feriado.

    Malereis

    Editado por malepobox

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites

    E se aumentar um pouco a corrente do trafo tb, para ajudar?

    Que você acha?

    Mal não faz aumentar a disponibilidade de corrente do trafo, mas isso em nada, absolutamente nada vai ajudar se os solenóides, todos acionados, puxariam 1,8 Amperes se alimentados com 24 Volts..

    Lembre-se que quando estiuverem todos alimentados a tensão cairá com certeza. pelo menos um pouco e não estarão com 24 Volts sobre eles e sim pouco menos, e com isso corrente menor que 1,8 Amperes. Ai não vai mudar nada se ofereceres fonte capaz de entregar 2, 3, 5 , 10, ou 1.000 Amperes. Só tomarão a corrente definida pela tensão aplicada (certo que será pouco menor que 24 Volts) dividida pela resistência equivalente do paralelo de todas as bobinas, e sabes que certamente será corrente menor que 1,8 Amperes..

    Quanto a alimentar solenoides originalmente dimensionados para operar em 24 Volts com tensão de 26,88 não vejo problema não.. É uma sobretensão da ordem de 12%, e solenoides toleram muito bem isso dai..

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites
  • Autor do tópico
  • Que aula...

    Grato por sua atenção.

    Foi muito útil.

    Te agradeço e muito.

    Malereis

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites

    Caso o autor do tópico necessite, o mesmo será reaberto, para isso deverá entrar em contato com a moderação solicitando o desbloqueio.

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites