Olá pessoal estou precisando de uma ajuda com relação a forma correta de se montar um nobreak com bateria externa estacionaria.

É o seguinte, aqui na empresa onde trabalho temos 01 Rack com 02 servidores Dell PowerEdge T300 01 Switch de 24 portas 01 roteador Dlink e 01 Mikrotik, e estou querendo aumentar a autonomia do meu nobreak e comprei 02 baterias estacionárias da Moura Clean 12MF45 (12 Volts 41Ah(C10) 45Ah(C20) 47Ah(C120)) e 01 Nobreka TS SHara Modelo UPS PRO 1700 2BS FR BLACK de 1700VA. Ja teno os cabos e todos os conectores para fazer a ligação, so que estive vendo com alguns amigos meus aqui e cada um fala de um jeito. Pelo que entendi tem 02  maneiras de ligar as baterias: em série ou paralelas. Nao sei qual é qual mas sei que uma é + bateria 01 com + da bateria 02 com + do nobreak e - bateria 01 com - da bateria 02 com - do nobreak. A outra forma é + bateria 01 com - da bateria 02, depois - da bateria 01 com - nobreak e + da bateria 02 com + nobreak. Qual dessas é a forma correta? Tenho que desligar as 02 baterias internas que vem nobreka? Favor, preciso de uma ajuda pois nossos servidores não estão segurando quando há uma falha de energia. Lembrando que preciso de um tempo somente para poder ligar o gerador. Nao quero autonomia pra horas, no máximo uns 30 minutos.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Desculpa faller mas o nobreak é usado e nao tenho o manual aqui comigo.

Mas de qualquer forma eu tentei ligar dessa forma antes de criar o post, e a principio até funcionou so que depois de um tempo de uso no servidor, o led "Rede" que fica na frente do nobreak ele fica verde e aceso, mas depois de um tempo ele começou a piscar em intervalos de 01 segundo, e desde então toda vez que houve uma queda de luz o nobreak nao segurou a carga e desligou os servidores. então foi aonde que vi que estava acontecendo algo de errado e criei este post para tentar resolver o problema.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Manuais a gente nem necessita ter, basta acionar o Tio Google, como fiz, para poder ler ele inteiro..

Coloquei a string de busca :  No-brek TS SHara Modelo UPS PRO 1700

 

e retornou isso dai:  http://www.tsshara.com.br/downloads/Manual%20UPS%20Professional%20e%20UPS%20Senoidal.pdf

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Desculpa faller mas o nobreak é usado e nao tenho o manual aqui comigo.

Mas de qualquer forma eu tentei ligar dessa forma antes de criar o post, e a principio até funcionou so que depois de um tempo de uso no servidor, o led "Rede" que fica na frente do nobreak ele fica verde e aceso, mas depois de um tempo ele começou a piscar em intervalos de 01 segundo, e desde então toda vez que houve uma queda de luz o nobreak nao segurou a carga e desligou os servidores. então foi aonde que vi que estava acontecendo algo de errado e criei este post para tentar resolver o problema.

 

Possivelmente sobrecarga. Considerando que teu UPS tenha um FP (fator de potência) de 0.70, ele pode trabalhar com uma carga de 1190 W. No meu caso, salvo engano, o fabricante do meu ups (APC), recomenda trabalhar com uns 70% de carga (ou algo assim)., o que nos deixaria com 833 W para dar um alívio para o UPS. Você está ligando 2 servidores, que possívelmente tenham fontes com PFC ativo, o que faz exigir um pouco mais do ups na hora de ligar o servidor. Somados a isso temos um switch, um router adsl e uma RB, que você nao especificou o modelo. O correto no teu caso, nao é aumentar a capacidade das baterias e sim, ver a carga correta e aumentar a capacidade de carga do ups, depois se pensa nas baterias.

 

Só para ilustrar, eu tenho um APC Surt1000XLi, o qual tem um FP de 0.70, o que me permitiria uns 700W, mas vamos deixar uma folga de uns 30% e trabalhar com 70% de carga, logo teria: 490W de carga útil, sem extrapolar o ups. Nunca pude ligar meus computadores a esse ups, porque superdimensionei as fontes e elas tem fontes de 600W com PFC ativo, o que faria o bicho acusar sobrecarga.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.