                                                                 Ola pessoal!!!

 

 

Tenho um predio com os itens abaixo:

 

4- Ar cond. 12.0000 Btu’s: 3.516W e disj. de 25A cada. Obs; 3 split e 1 janela, condutor de4mm.
*Distância do Quado geral: 2 estár á 20m, 1 estár a 30m, o janela estár a 25m.
2- Ar cond. 18.0000 Btu’s: 5.274W e disj. de 25A cada.
Distância do Quado geral: os 2 estár á 17m.
*Iluminação: 2.600W, 2 disj. de 10A condutor de 2,5mm.
25- TUG’S: 3.500W. 2 Disj. de 20A.
*Disjuntor geral a ser usado no QGD: 63A.

*Distancia do medidor da consesionária ao QGD: 35metros.

*Cabo a ser usado: 25mm.

(os cabos vem  numa mangueira corrugada de 2'' e 1/2, subterranio)

*Tensão: 220V trifasico - Disjuntor de 50A no medidor da consesionaria.

*Cabos d medidor (consesionaria): 16mm

 

TOTAL de carga 30.720w

 

-> vocês acham que o Disj. de 63A + o cabo de 25mm estár bom ou presizo mais de folga?

 

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

@jarcione é 220V fase-fase e 127V fase-neutro?

Os ar cond. são 127 V ou 220V?

Se o disjuntor da concessionária é 50A o do QGD deve ser 50A curva C pra não perder a coordenação.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Amigo, não ficou claro qual seria a tensão entre fase-neutro.

 

Se fosse eu, colocaria um disjuntor de 50A curva B no QGD com fio 25mm² já serve.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

@jarcione é 220V fase-fase e 127V fase-neutro?

Os ar cond. são 127 V ou 220V?

Se o disjuntor da concessionária é 50A o do QGD deve ser 50A curva C pra não perder a coordenação.

  220V entre Fase e Neutro!

Mas minha carga '' 30.720w''

220V faze e neutro - Trifasico

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

4- Ar cond. 12.0000 Btu’s: 3.516W e disj. de 25A cada. Obs; 3 split e 1 janela, condutor de4mm

 

Para os ar cond o disjuntor pode ser 16A curva C (C16).

 

 

*Disjuntor geral a ser usado no QGD: 63A.

 

O disjuntor do QGD deve ser de 50A curva C (C50).

 

Os demais itens estão adequados.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

@jarcione, instale disjuntor de 50A. Veja que se a corrente ultrapassar 50A o disjuntor da entrada desligará então não tem sentido colocar um disjuntor maior. Foi indicado o cabo de 25 mm2 para ter uma queda de tensão baixa.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Bom dia pessoal!!!

 

encontrei essa resposta pro meu post...o que me dizem?

 

 

RESPOSTA;

  • melhor usar o cabo de 25mm, se não tiver adquirido o disjuntor de 63A, melhor utilizar de 70A ou 80A, mas classe C por causa do ar condicionado. Para ter certeza mesmo, faça os calculos.220x0,93x1,73=353.95 V
    30720 W

    86,56 A

    86,56 disjuntor classe C

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

 

Bom dia pessoal!!!

 

encontrei essa resposta pro meu post...o que me dizem?

 

 

RESPOSTA;

  • melhor usar o cabo de 25mm, se não tiver adquirido o disjuntor de 63A, melhor utilizar de 70A ou 80A, mas classe C por causa do ar condicionado. Para ter certeza mesmo, faça os calculos.220x0,93x1,73=353.95 V

    30720 W

    86,56 A

    86,56 disjuntor classe C

 

 

Esse cálculo está errado, poiis a tensão fase-fase ou tensão de linha é 380V e não 220V. Posso lhe mandar os cálculos, mas por favor me informe a corrente de placa de cada ar condicionado para saber a potência aparente correta.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora





Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×