Depende..

 

Depende do consumo de cada PC, do consumo da geladeira e do consumo do resto das coisas que serão alimentadas por essa chave.. Haverão outras coisas ligadas na energia, além da iluminação do local..

 

A resposta não será tão simples quanto a pergunta... Pode ter certeza..

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Rede trifásica somente se encontra em indústrias, e talvez alguns comércios de grande porte... rede domestica/comercial é bifasica ( duas fses + neutro), no caso um quadro medidor de luz geralmente suporta no minimo uns 50A @ 220V o que daria um limite de 11 kVA... O medidor provavelmente não sera o problema, porém a fiação das tomadas tera que ser dimensionada de acordo com a corrente consumida.

 

Poste a configuração que pretende usar nos PCs, CPU, placa mãe, VGA... e a fonte que vai usar, pois assim da pra ter uma noção do consumo total...

 

Pretende usar impressoras também? jato de tinta ou Laser?, pretende ligar chuveiros/ar condicionado na mesma instalação?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Depende..

 

Depende do consumo de cada PC, do consumo da geladeira e do consumo do resto das coisas que serão alimentadas por essa chave.. Haverão outras coisas ligadas na energia, além da iluminação do local..

 

A resposta não será tão simples quanto a pergunta... Pode ter certeza..

 

Rede trifásica somente se encontra em indústrias, e talvez alguns comércios de grande porte... rede domestica/comercial é bifasica ( duas fses + neutro), no caso um quadro medidor de luz geralmente suporta no minimo uns 50A @ 220V o que daria um limite de 11 kVA... O medidor provavelmente não sera o problema, porém a fiação das tomadas tera que ser dimensionada de acordo com a corrente consumida.

 

Poste a configuração que pretende usar nos PCs, CPU, placa mãe, VGA... e a fonte que vai usar, pois assim da pra ter uma noção do consumo total...

 

Pretende usar impressoras também? jato de tinta ou Laser?, pretende ligar chuveiros/ar condicionado na mesma instalação?

Agradeço pelas respostas.

 

O local será uma sala comercial e me equivoquei, pois de fato não deve ser trifásica. 

 

Serão 8 pc´s 

  • Motherboard    
  • Asus/Pcchips/eletregruop (socket 775)
  •  HD 80Gb

    1024 de memoria (Ddr1 ou ddr2 )

    Leitor  de  DVD

  • Placa de Rede 10/100mb

    Gabinete de 4 baias  

    4 usb + 2 Frontal

    Saída de áudio Frontal

e mais 2 com as configurações de Hd 160gb Sata 3.0gb/s Pc 7200rpm Interno 3.5 Wd,

Memória 2gb Ddr3 1333mhz Me-pc10600, Fonte De Alimentação 500w Reais Tda Bivolt Gamer Bn4.

 

Uma copiadora da marca Sharp 1645 cs.

 

Até então estou pensando passar os estabilizadores e distribuir em grupos para duas tomadas ex.: 5 pc por tomada, o que acham?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom, você não informou qual o processador, ou se as maquinas terão placas de vídeo off board, mas maquinas desse porte dificilmente consumirão mais que uns 250W... porém como você adotou uma fonte de 500W de procedência duvidosa e ainda sem PFC, supondo que ela entregue uns 300W, fontes sem PFC geralmente tem um fator de potencia de 0.6, ou pior, dando um consumo aparente de 500VA,

 

Você não disse qual monitor será usado, se for monitor LCD ate 19" acrescentaria uns 50VA por PC mas se o monitor for queles modelos "tubão" já seriam mais 150VA por PC, no primeiro caso você teria 550VA por PC

 

Ligando 5 PCs na mesma tomada, teria 2750 VA o que daria cerca de uns 25A em rede de 110V ou uns 12,5A em rede de 220V, veja que tomadas comuns só suportam ate 10A, portanto você estaria sobrecarregando a tomada e arriscando um incêndio... ai o melhor seria, usar os PCs em 220V e usar uma tomada para 20A, ou melhor, usar conectores sindal para ligar a fiação direto nos filtros. voce poderia usar filtros de linha para dividir os PCs deixando uns 3 em cada filtro.

 

Quanto ao estabilizador, é um equipamento inútil, que mais atrapalha que ajuda, já tem bons tópicos e artigos aqui no fórum citando os danos que o mesmo causa em fontes:

 

http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1078500-v%C3%ADdeo-por-que-n%C3%A3o-devemos-usar-estabilizadores-de-tens%C3%A3o/

 

http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/613646-raz%C3%B5es-pelas-quais-os-estabilizadores-atrapalham-a-fonte-do-pc/

 

Esse topico explica a diferença entre o consumo real W (watts) e o consumo aparente VA (Volt*Ampere):

 

http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/836111-watts-e-vas-porque-isso-%C3%A9-t%C3%A3o-confuso/

 

A copiadora segundo o manual gasta no máximo 1000W quando imprimindo, pois essas maquinas geralmente tem em seu interior lâmpadas halogenas de 900W para aquecer o tonner.... claro que o consumo real da maquina será menor, pois essas lâmpadas passam apenas alguns segundos ligadas durante a impressão... assim como o consumo Real dos PCs e equipamentos também é menor, mas para dimensionamento de rede elétrica você precisa trabalhar com a pior hipótese possível, pois não ira querer ver fisiveis queimando ou disjuntores desarmando. então supomos que a impressora consuma 1000VA.

 

A geladeira, se for um freezer comercial com motor de 1/3CV são 375W, considerando que essas maquinas tenha capacitor para correção de PFC passivo da pra esperar um FP de 0.92 o que daria um consumo de 408VA...

 

Logo o consumo ficaria assim:

 

11 PCs + monitores LCD = 6050VA ou então 11 PCs + monitores Tubão =  7150VA

 

Geladeira = 408VA

 

Impressora = 1000VA

 

Tampadas, se usar lâmpadas fluorescentes compactas, pode acrescentar uns 30VA por lâmpada

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom, você não informou qual o processador, ou se as maquinas terão placas de vídeo off board, mas maquinas desse porte dificilmente consumirão mais que uns 250W... porém como você adotou uma fonte de 500W de procedência duvidosa e ainda sem PFC, supondo que ela entregue uns 300W, fontes sem PFC geralmente tem um fator de potencia de 0.6, ou pior, dando um consumo aparente de 500VA,

 

Você não disse qual monitor será usado, se for monitor LCD ate 19" acrescentaria uns 50VA por PC mas se o monitor for queles modelos "tubão" já seriam mais 150VA por PC, no primeiro caso você teria 550VA por PC

 

Ligando 5 PCs na mesma tomada, teria 2750 VA o que daria cerca de uns 25A em rede de 110V ou uns 12,5A em rede de 220V, veja que tomadas comuns só suportam ate 10A, portanto você estaria sobrecarregando a tomada e arriscando um incêndio... ai o melhor seria, usar os PCs em 220V e usar uma tomada para 20A, ou melhor, usar conectores sindal para ligar a fiação direto nos filtros. voce poderia usar filtros de linha para dividir os PCs deixando uns 3 em cada filtro.

 

Quanto ao estabilizador, é um equipamento inútil, que mais atrapalha que ajuda, já tem bons tópicos e artigos aqui no fórum citando os danos que o mesmo causa em fontes:

 

http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1078500-v%C3%ADdeo-por-que-n%C3%A3o-devemos-usar-estabilizadores-de-tens%C3%A3o/

 

http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/613646-raz%C3%B5es-pelas-quais-os-estabilizadores-atrapalham-a-fonte-do-pc/

 

Esse topico explica a diferença entre o consumo real W (watts) e o consumo aparente VA (Volt*Ampere):

 

http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/836111-watts-e-vas-porque-isso-%C3%A9-t%C3%A3o-confuso/

 

A copiadora segundo o manual gasta no máximo 1000W quando imprimindo, pois essas maquinas geralmente tem em seu interior lâmpadas halogenas de 900W para aquecer o tonner.... claro que o consumo real da maquina será menor, pois essas lâmpadas passam apenas alguns segundos ligadas durante a impressão... assim como o consumo Real dos PCs e equipamentos também é menor, mas para dimensionamento de rede elétrica você precisa trabalhar com a pior hipótese possível, pois não ira querer ver fisiveis queimando ou disjuntores desarmando. então supomos que a impressora consuma 1000VA.

 

A geladeira, se for um freezer comercial com motor de 1/3CV são 375W, considerando que essas maquinas tenha capacitor para correção de PFC passivo da pra esperar um FP de 0.92 o que daria um consumo de 408VA...

 

Logo o consumo ficaria assim:

 

11 PCs + monitores LCD = 6050VA ou então 11 PCs + monitores Tubão =  7150VA

 

Geladeira = 408VA

 

Impressora = 1000VA

 

Tampadas, se usar lâmpadas fluorescentes compactas, pode acrescentar uns 30VA por lâmpada

Bem detalhado, obrigado.

 

Em sua opinião esse consumo possível como uma sala comercial? 

 

De qualquer forma vou passar o consumo para a companhia de energia para comparar com o relógio de energia.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bem detalhado, obrigado.

 

Em sua opinião esse consumo possível como uma sala comercial? 

 

De qualquer forma vou passar o consumo para a companhia de energia para comparar com o relógio de energia.

 

 

Mais uma vez obrigado.

 

 O monitor será de 17 polegadas e cogitei usar o filtro. Um filtro a cada três pc´s e talvez um filtro por tomada. Preciso ver se há 4 tomadas para ligar 10 pc´s.

 

Se tratando de energia será que o relógio dessas salas comerciais suportam esse consumo? Porque a outra dúvida é se não poderá ocorrer queda de luz devido a sobrecarga.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Como eu havia citado o medidor não é o problema, geralmente um medidor domestico suporta de 9.000 a 11.000VA, o que deve ser verificado é a fiação das tomadas, pois em muitos casos as 2 tomadas são derivadas do mesmo fio, dai esse fio teria que ser de uns 4mm se a rede for 220V ou no minimo uns 6mm em 110... fiação fina aquece, e pode causar incêndios.

 

Quanto a desarmar disjuntor, teria que ver qual o valor do disjuntor usados nas tomadas, no caso de haver duas tomadas, se elas compartilham a mesma rede, o disjuntor teria que suportar os 11PCs, + 11 monitores ou seja 6050VA o que da  27.5A em rede de 220, o disjuntor teria que ser de 30A, ou 55A em 110V, mas como os disjuntores do medidor geralmente são de 40 ou 50A, que também é o limite do medidor, nesse caso já seria necessário dividir os aparelhos, ligando metade em cada fase, respeitando o limite do medidor...

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

o drama é a energia de ativação ali envolvida @F4b10, o tal do arranque.

 

 

Quanto a desarmar disjuntor, teria que ver qual o valor do disjuntor usados nas tomadas, no caso de haver duas tomadas, se elas compartilham a mesma rede, o disjuntor teria que suportar os 11PCs, + 11 monitores ou seja 6050VA o que da  27.5A em rede de 220, o disjuntor teria que ser de 30A, ou 55A em 110V, mas como os disjuntores do medidor geralmente são de 40 ou 50A, que também é o limite do medidor, nesse caso já seria necessário dividir os aparelhos, ligando metade em cada fase, respeitando o limite do medidor...

 

sempre lembrando que, alguns disjuntores, como já vi nos da siemens, em caso de descasamento entre uma das fases, ele também derruba

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Chaves trifásica tem para todas potências, o que irá "mandar" é o fusível dela, para isso você precisa ter uma noção da potência envolvida. Se vai  ligar tudo nessa chave, o fio de alimentação dela deve suportar toda a carga e mais uma folga.

Como o nome diz trifásica, você cria os circuitos dividindo as fases (R S T) e distribuindo entre elas a carga, por exemplo se a potência total for 5.000 W, coloque circuitos distribuindo essa carga entre elas a fim de balancear a potência,

Você pode fazer 10 circuitos, um para cada pc ou ligar todos em um único circuito, nesse caso vai depender da situação física do lugar, assim sem ver é muito vago.

O ideal é um circuito separado para geladeira devido as partidas constantes, mas se usar um circuito só com um fio de bitola suficiente para a demanda, também irá funcionar.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Chaves trifásica tem para todas potências, o que irá "mandar" é o fusível dela, para isso você precisa ter uma noção da potência envolvida. Se vai  ligar tudo nessa chave, o fio de alimentação dela deve suportar toda a carga e mais uma folga.

Como o nome diz trifásica, você cria os circuitos dividindo as fases (R S T) e distribuindo entre elas a carga, por exemplo se a potência total for 5.000 W, coloque circuitos distribuindo essa carga entre elas a fim de balancear a potência,

Você pode fazer 10 circuitos, um para cada pc ou ligar todos em um único circuito, nesse caso vai depender da situação física do lugar, assim sem ver é muito vago.

O ideal é um circuito separado para geladeira devido as partidas constantes, mas se usar um circuito só com um fio de bitola suficiente para a demanda, também irá funcionar.

Entendi. 

 

A geladeira pretendo colocar em uma tomada a parte. De fato fica vago mesmo, pois sem conhecer o local não é possível saber o que tem disponível. Vou entrar em contato com a empresa de energia elétrica para verificar isso. 

 

Agradeço pelas informações.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...