Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Como faço para ligar um termopar no rele


Posts recomendados

  • Membro VIP

Existem vários tipos de termopar. J,K ... para diversas temperaturas. Cada um varia alguns microVolts por ºC . O k é 40, o J 50 e não é linear

 

Essencialmente você vai ter que:

-amplificar este sinal compensando a temperatura de junta fria -> no conector de entrada...

fig_1_amp_1_.jpg

-usar o sinal da saída num comparador ...

Comparador-1.png

-comparar a temperatura que quer controlar com a que está lendo do termopar e tomar a decisão de acionar o relé em vout

 

circuito2.jpg

 

Para controle variável, um trimpot ou potenciômetro na entrada Vref

 

Pra altas temperaturas meio que compensa. Pra ambiente cogite um LM35

Link para o comentário