Dispositivo DR disparando com fechamento do chuveiro?

Recommended Posts

Eu acompanho os comentários da postagem "O Interruptor Diferencial Residual expõe mais conversa mole da NBR14136".

 

Em 10/10/15 20:19 um anônimo perguntou o seguinte:

 

Aqui no meu apto tenho uma max ducha lorenzeti 220V 4500W 25A que quando fecho a água o DR de 30mA desarma, deixando tudo sem energia. Por que será????

 

Sem prestar atenção no que agora eu deixo em negrito, tentei responder:

 

Algumas possibilidades:

1. Salinidade da água em níveis inesperados
2. Neutro compartilhado com outro(s) circuito(s)
3. Falhas na isolação (emendas, conexões, avarias na fiação, etc.)
4. Incompatibilidade do chuveiro com DR ‒ você checou a informação na embalagem?
5. Defeito no chuveiro

Atenção ao item 2. Ele é muito importante e pode facilmente passar sem ser percebido. O mais fácil e certeiro é dedicar um DR monopolar ao circuito monofásico. O fase que vai deve corresponder exatamente ao neutro que volta. Lembre-se de que eles serão "comparados".

 

A questão toda é que aparentemente o DR dispara devido à ação de interromper o fluxo de água. O que pode estar acontecendo?

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora





Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×