Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se
Entre para seguir isso  
Anildo caracio

Nobreak nhs mini ii 600va não liga. acionando proteção

Recommended Posts

Esse aparelho "Nobreak nhs mini ii 600va" chegou acionando proteção e não ligava testando os componentes encontrei o Capacitor C16 de 220 micro por 25 volts ruim, só fiz a troca do mesmo e o Nobreak voltou a ligar. caso isso venha a te ajudar não esqueça do like ;)...abraço 