O chuveiro daqui é 220v não tem aterramento (como na maioria das casas brasileiras), estava tomando banho e uma das fases abriu (o fio rompeu), consequentemente a outra fase de 127 ficou em contato com a resistência e consequentemente com a água, a resistência não é blindada, então por que não levei e nem senti choque?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

26 minutos atrás, ftgpok disse:

O chuveiro daqui é 220v não tem aterramento (como na maioria das casas brasileiras), estava tomando banho e uma das fases abriu (o fio rompeu), consequentemente a outra fase de 127 ficou em contato com a resistência e consequentemente com a água, a resistência não é blindada, então por que não levei e nem senti choque?

O choque ocorre geralmente na hora de fechar a torneira, principalmente se o cano for de aço.

Não sei se o 220V daí é fase/fase ou fase/neutro.

Pode ser que você estivesse com um chinelo de borracha

voce ter dado sorte uma vez, não significa que dará sorte sempre.

O aterramento de dispositivos como: chuveiro, torneira elétrica, máquinas de lavar, etc. é essencial para a segurança do usuário.

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Então pelo que eu entendi, seria impossível eu levar choque estando tomando banho devido a fragmentação da água, então o real perigo seria quando encostasse na torneira para desligar o chuveiro porque na tubulação a água não estaria fragmentada certo?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

11 minutos atrás, ftgpok disse:

Então pelo que eu entendi, seria impossível eu levar choque estando tomando banho devido a fragmentação da água, então o real perigo seria quando encostasse na torneira para desligar o chuveiro porque na tubulação a água não estaria fragmentada certo?

É uma hipótese, dentre outras, que a @Isadora Ferraz explanou muito bem.

Tocar na torneira, sendo o cano de aço e não aterrado, seria a pior condição possível, se o cabo que tivesse rompido fosse o neutro. Pior que isso, só se você tivesse tomando banho descalço (sem chinelo de borracha, para dar uma amenizada no "tranco").

Um simples aterramento evita esse risco, pois você deixa de ser o caminho preferencial para o retorno da corrente.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@ftgpok ,

 

Calma !!!!!!

 

Se o seu encanamento até o chuveiro for metálico, existe uma chance de a corrente preferir o caminho do cano para a terra, em vez de passar por você para atingir a terra.

 

A fragmentação da água ocorre em baixo fluxo, se o fluxo for forte, pode haver sim continuidade de água, e nesse caso pode até ser eletrocutado.

 

Se seu pé estiver molhado, e em contato com o chão, ( ou mesmo em cima de uma sandália de borracha, pois nesse caso a água acaba escorrendo ao lado da borracha e completa o circuito do mesmo jeito... ) sempre existe uma boa chance de você ser eletrocutado !

 

Os americanos chamam nossos chuveiros de "GRELHAS ELÉTRICAS" , justamente por que quase ninguém faz o aterramento da carcaça do chuveiro mesmo no caso de a rede elétrica interna não ter o terminal de terra. Assim, se a resistência do chuveiro queimar, ou uma das fases abrirem, sempre existe um risco enorme de o infeliz banhista ser eletrocutado.

 

Resumindo : quer garantir a sua longevidade ? Aterre o seu chuveiro, nem que seja com uma barra de cobre no jardim ou quintal !

 

Todo o resto tratar-se-á de PURA SORTE de ninguém morrer eletrocutado !

 

Paulo

 

 

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

3 minutos atrás, aphawk disse:

@ftgpok ,

 

Calma !!!!!!

 

Se o seu encanamento até o chuveiro for metálico, existe uma chance de a corrente preferir o caminho do cano para a terra, em vez de passar por você para atingir a terra.

 

A fragmentação da água ocorre em baixo fluxo, se o fluxo for forte, pode haver sim continuidade de água, e nesse caso pode até ser eletrocutado.

 

Se seu pé estiver molhado, e em contato com o chão, ( ou mesmo em cima de uma sandália de borracha, pois nesse caso a água acaba escorrendo ao lado da borracha e completa o circuito do mesmo jeito... ) sempre existe uma boa chance de você ser eletrocutado !

 

Os americanos chamam nossos chuveiros de "GRELHAS ELÉTRICAS" , justamente por que quase ninguém faz o aterramento da carcaça do chuveiro mesmo no caso de a rede elétrica interna não ter o terminal de terra. Assim, se a resistência do chuveiro queimar, ou uma das fases abrirem, sempre existe um risco enorme de o infeliz banhista ser eletrocutado.

 

Resumindo : quer garantir a sua longevidade ? Aterre o seu chuveiro, nem que seja com uma barra de cobre no jardim ou quintal !

 

Todo o resto tratar-se-á de PURA SORTE de ninguém morrer eletrocutado !

 

Paulo

 

 

Com certeza, o aterramento pode ser até dentro da caixa de esgoto, mas tem que existir.

Se não for feito, algum dia, mais cedo ou mais tarde, alguém pode não ter tanta sorte como você teve.

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites