Bom dia,

Este no-break veio para manutenção pois tinha queimado após um raio. Ao abrir ele constatei que estavam danificados o Q2 e Q3 (irfb3306), C23 (470uf 25v), havia uma trilha rompida no pino "s" do Q13 (irf540). Realizei a troca desses componentes e refiz a trilha, porém o no-break ao ligar na rede elétrica queima do fusível na hora.

Testei todos os reles fora da placa a frio e energizado com uma bateria de 12v (exceto o rele/bat de 5v que testei em uma fonte de celular), verifiquei todos os transistores  da placa e também os dois varistores e nenhum apresentou defeito.

Não testei o equipamento em modo bateria para não danificado mais ainda.

Obs: Existe um resistor que vai no pino "d" do Q14 (irf540) que esta aberto quando eu faço a medição no multímetro mas a referencia dele na placa é "j28" o que é muito estranho, suas cores estão muito apagadas e não consigo fazer a leitura dele.

Se alguém puder me ajudar pois isso já me deu muita dor de cabeça.

Agradeço desde já!

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora





Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×