@davi cunha Se ligado com carga no eixo por muito tempo ele pode queimar.

Se esse motor tiver fechamento para 220V, provavelmente ele tem 12 fios e o fechamento é assim.

 

1-7-6-12 - R

2-8-4-10 - S   Triangulo

3-9-5-11 - T

-------------------------------

 

1-7 = 1

2-8 = 2

3-9 = 3

4-10 = 4      Estrela triangulo

5-11 = 5

6-12 = 6

-----------------------------------------------

Se for com letras

 

U1-U3-W2-W4 - R

V1- V3-U2-U4 - S      triangulo

W1-W3-V2-V4 - T

---------------------------------------------------

 

U1-U3 =  1

V1- V3 =  2

W1-W3 = 3

U2-U4  =  4     Estrela triangulo

V2-V4  =  5

W2-W4 = 6