Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se
davi cunha

Motores eletricos trifasicos

Recommended Posts

tenho um motor que esta fechado em triangulo  série  para uma tensão de 440 volts . minha duvida  é a seguinte se eu  ligar esse mesmo motor numa tensão  220  volts o que pode acontecer?

 

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Fechado para 440V e ligado em 220V, vai rodar sem força e com a mesma velocidade. 

No caso deve fechar em triângulo paralelo para ligar em 220V.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

@davi cunha Se ligado com carga no eixo por muito tempo ele pode queimar.

Se esse motor tiver fechamento para 220V, provavelmente ele tem 12 fios e o fechamento é assim.

 

1-7-6-12 - R

2-8-4-10 - S   Triangulo

3-9-5-11 - T

-------------------------------

 

1-7 = 1

2-8 = 2

3-9 = 3

4-10 = 4      Estrela triangulo

5-11 = 5

6-12 = 6

-----------------------------------------------

Se for com letras

 

U1-U3-W2-W4 - R

V1- V3-U2-U4 - S      triangulo

W1-W3-V2-V4 - T

---------------------------------------------------

 

U1-U3 =  1

V1- V3 =  2

W1-W3 = 3

U2-U4  =  4     Estrela triangulo

V2-V4  =  5

W2-W4 = 6

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora





Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×