Olá,

Tenho um nobreak APC RS 1500 que está funcionando apenas na bateria. Ele não reconhece que está ligado na tomada, simplesmente fica direto na bateria, sem tentar trocar para a rede eletrica, sem bips, cliques e afins.

Já fiz a mudança de sensibilidade, testei outras baterias, mas continua com problema.

Alguém tem alguma ideia ? Alguém teria o manual de serviço desse nobreak ?

 

Obrigado!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

44 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:

Ainda que isto suscite impulsos de verdadeira agressividade, mas... já verificaste algum fusível? E maus contatos? Solda fria? Fios? Tomadas? E chave 127/220? E ... afins?

 

Sim, chequei tudo. Tudo OK. Ele é 127V apenas.

 

28 minutos atrás, Henrique - RJ disse:

@LeoKesler

 

Não será a tensão da rede elétrica baixa ?

 

Não, porque de acordo com o multimetro, está batendo 123V-127V. E em caso de variação excessiva, ele tem opção para ajustar a sensibilidade, permitindo operar com tensões mais baixas e mais altas sem ficar trocando para a bateria. E outro nobreak mais simples, um APC BR500 está normal, sem apitar.

 

Esse problema ocorreu de uma hora para outra, sem qualquer problema na rede eletrica, como quedas ou blackout. Simplesmente, eu desliguei o nobreak a noite (as vezes faço isso) e no dia seguinte ao religa-lo, ele não reconheceu mais a rede eletrica, funcionando normalmente na bateria.

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Provavelmente ele tem algum circuito que verifica a presença da rede e aciona algum relé que alterna entre as duas fontes.. Realmente hás de procurar o esquema e se desejares, publica-o pra algum diagnóstico remoto mais apropriado.

Dá uns tapas nele pra ver. Meu voto continua indo pra mau-contato...

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

19 horas atrás, Isadora Ferraz disse:

Dá uns tapas nele pra ver. Meu voto continua indo pra mau-contato...

Solda fria deixa qualquer um maluco, principalmente quando o terminal do componente oxida e não se consegue ver por conta da cobertura de solda.

Boa sorte, vai precisar.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

O no break reconhece se está na tomada ou não através de um circuito do tipo comparador de tensão. Este circuito também serve para alternar os taps do transformador quando a rede elétrica varia. 

O tal circuito transforma os valores analógicos em sinais digitais que são entregues ao micro controlador que vai ligar e desligar os relés e os mosfets no tempo correto. 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 7 meses depois...
  • 2 anos depois...

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...