      Prezados membros do Clube do Hardware, Está aberto o processo de seleção de novos moderadores para diversos setores ou áreas do Clube do Hardware. Os requisitos são:   Pelo menos 500 posts e um ano de cadastro; Boa frequência de participação; Ser respeitoso, cordial e educado com os demais membros; Ter bom nível de português; Ter razoável conhecimento da área em que pretende atuar; Saber trabalhar em equipe (com os moderadores, coordenadores e administradores).   Os interessados deverão enviar uma mensagem privada para o usuário @Equipe Clube do Hardware com o título "Candidato a moderador". A mensagem deverá conter respostas às perguntas abaixo:   Qual o seu nome completo? Qual sua data de nascimento? Qual sua formação/profissão? Já atuou como moderador em algo outro fórum, se sim, qual? De forma sucinta, explique o porquê de querer ser moderador do fórum e conte-nos um pouco sobre você.   OBS: Não se trata de função remunerada. Todos que fazem parte do staff são voluntários.
Dieletrico

Potência em circuito monofásico

Recommended Posts

Srs, boa noite!

 

Esses dias estava medindo o circuito de um ar-condicionado, de 18000 BTUS , tensão 220V, usando um alicate amperímetro, mas fiquei com uma dúvida e não tenho certeza da resposta.

 

A entrada da residência é monofásica a 3 fios F -  F -  N,  segundo a NBR5410  - 4.2.2.1 

 

Na hora de fazer o cálculo da potência consumida, me deu um nó na cabeça.

 

Tensão do equipamento 220V -> 127F 127F , não seria simplemente pegar o alicate amperímetro, medir a corrente que está passando no momento e multiplicar e pronto, mas a dúvida é a seguinte -  se o a entrada é monofásica teoricamente a corrente que passa por um condutor não é a mesma corrente que passa no outro ?

 

Ou teria realmente que considerar a corrente nos dois condutores para fazer o cálculo da potência que está sendo consumida.

 

Agora fiquei com a dúvida.

 

Se alguém tiver a resposta.

 

De antemão , agradeço

 

 

 

  • Curtir 1

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

220V trifásico dá 127V fase-neutro. No seu caso, equipamento 220V (fase-fase), medindo a corrente numa fase tem-se a da outra fase (são iguais se não houver fuga a terra). Multiplique o valor lido por 220V e terá a potência.

Aproveite e mede a corrente com as 2 fases passando pelo alicate. A leitura deverá ser zero. Qualquer valor lido indica fuga de corrente à terra.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
  • Autor do tópico
  • Sim exatamente a corrente que passa nas 2 fases são iguais, mas a dúvida em relação a potência e por ser uma entrada monofásica.

     

    A dúvida é considerar a corrente que passa nos 2 condutores , ou em 1 apenas já é o suficiente, por ser monofásica?

     

    Exemplo 

     

    Circuito 1

                              127V               _________ 

    2A ------------------------------------|   Ar            |

                              127V              |    Condic.  |   =>  2Ax2 => 4A x 220V =880W 

    2A------------------------------------ |_________ |   =>    2A x 220  = 440W , pois é monofásico

     

    Não sei se consegui explicar a minha dúvida?

     

    Editado por Dieletrico

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites

    Impossível ter duas fases e ser monofásico,

    Mono = 1

    Bi = 2

    Tri = 3

    se ali tem 2 fases então...

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites

    Como diz a fórmula, potencia = diferença de potencial X corrente. Quanto ao fato dessa diferença de potencial ser originada numa ligação  fase-fase, fase-neutro, bateria ou painel solar isso é irrelevante. No seu caso, 220V x 2A = 440W.

    • Curtir 1

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites

    O que vale aí, é que pro seu ar condicionado tanto faz ser 220V bifásico como ser 220V monofásico. 

    Não tem referência de neutro. Então o aparelho consome potência como monofásico. 

     

    O teste que o amigo disse, para medir as duas fases ao mesmo tempo, para verificar fuga ao terra é correto. 

    Dando Zero A, vai ser monofásico mesmo. 

    adicionado 3 minutos depois

    A rede é logicamente bifásica. Mas o aparelho é monofásico e não se importa de ser alimentado em rede bifásica.

    Mesmo sendo alimentada em rede bifásica, continua consumindo como monofásico. 

     

    Claro que do ponto de vista da rede elétrica, você terá aí uma potência igualmente dividida entre duas fases de 127Vac. 

     

    adicionado 7 minutos depois

    Tudo parte do princípio que se o equipamento é monofásico, apenas vai estar usando as duas fases em série, tal como um pisca pisca. 

    A corrente que passa numa fase, obrigatoriamente passará igualmente na outra fase. São circuitos séries.

    Então são 440W em 220V. 

     

    Lá no quadro de energia terá 220 watts em cada fase de 127V.    

    • Curtir 1

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites
  • Autor do tópico
  • 5 horas atrás, caolne disse:

    Impossível ter duas fases e ser monofásico,

    Mono = 1

    Bi = 2

    Tri = 3

    se ali tem 2 fases então...

     

     

    Então conforme a Norma Brasileira existe vária ligações NBR 5410

     

     4.2.2.1 Esquemas de condutores vivos Nesta Norma são considerados os seguintes esquemas de condutores vivos:

    a) corrente alternada:

    - monofásico a 2 condutores;  

    - monofásico a 3 condutores;

    - bifásico a 3 condutores;

    - trifásico a 3 condutores;

    - trifásico a 4 condutores;

     

    b corrente contínua:

    - 2 condutores; - 3 condutores;

     

    O que determina quantos fios serão é o tranformador da rua, se o tranformador for monofásico , ele poder ter entregar, como acima 2 condutores 1F (127/220V ) + 1N  ou 3 condutores 2F(127) + 1N , como é o meu caso.

     
    adicionado 7 minutos depois
    51 minutos atrás, albert_emule disse:

    O que vale aí, é que pro seu ar condicionado tanto faz ser 220V bifásico como ser 220V monofásico. 

    Não tem referência de neutro. Então o aparelho consome potência como monofásico. 

     

    O teste que o amigo disse, para medir as duas fases ao mesmo tempo, para verificar fuga ao terra é correto. 

    Dando Zero A, vai ser monofásico mesmo. 

    adicionado 3 minutos depois

    A rede é logicamente bifásica. Mas o aparelho é monofásico e não se importa de ser alimentado em rede bifásica.

    Mesmo sendo alimentada em rede bifásica, continua consumindo como monofásico. 

     

    Claro que do ponto de vista da rede elétrica, você terá aí uma potência igualmente dividida entre duas fases de 127Vac. 

     

    adicionado 7 minutos depois

    Tudo parte do princípio que se o equipamento é monofásico, apenas vai estar usando as duas fases em série, tal como um pisca pisca. 

    A corrente que passa numa fase, obrigatoriamente passará igualmente na outra fase. São circuitos séries.

    Então são 440W em 220V. 

     

    Lá no quadro de energia terá 220 watts em cada fase de 127V.    

     

     

     

     

    Srs, obrigado agora ficou claro - obrigado pelos esclarecimentos !!!!

    Editado por Dieletrico
    • Curtir 1

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites
    Citação

    4.2.2.1 Esquemas de condutores vivos Nesta Norma são considerados os seguintes esquemas de condutores vivos:

    a) corrente alternada:

    - monofásico a 2 condutores;  

    - monofásico a 3 condutores;

    - bifásico a 3 condutores;

    - trifásico a 3 condutores;

    - trifásico a 4 condutores;

     

    você esta confundindo fases com condutores,

    podemos ter:

     

    2 horas atrás, Dieletrico disse:

    - monofásico a 2 condutores;

    Fase + Neutro

     

    2 horas atrás, Dieletrico disse:

    - monofásico a 3 condutores;

    Fase + Neutro + terra

     

    2 horas atrás, Dieletrico disse:

    - bifásico a 3 condutores;

    Fase + Fase + Neutro

     

    2 horas atrás, Dieletrico disse:

    - trifásico a 3 condutores;

    Fase + Fase + Fase

     

    2 horas atrás, Dieletrico disse:

    - trifásico a 4 condutores;

    Fase + Fase + Fase + Neutro

     

    Repare a nomeclatura e a quantidade de fases!

     

    Compartilhar este post


    Link para o post
    Compartilhar em outros sites

    Crie uma conta ou entre para comentar

    Você precisar ser um membro para fazer um comentário






    Sobre o Clube do Hardware

    No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

    Direitos autorais

    Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

    ×