Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se
Anderson Rosa De Oliveira

CLP Portaria Remota ou virtual

Recommended Posts

Estou começando a entender um pouco sobre a linguagem Ladder, mas estou com dificuldade para construir a seguinte lógica:

 

Tenho as seguintes entradas Weg Clic-02

I3 (NO) que aciona a saída Q3

I4 (NO) que aciona a saída Q4

I8 (NC) que teoricamente * aciona Q6

A1 (NC) que teoricamente * aciona Q6

 

Lógica 1

* Porém Q6 só é acionada por I8 se I3 permanecer no estado estático.

Lógica 2

 

*A mesma coisa se aplica para Q6  em relação a A1 e I4.

Porém vale ressaltar que A1 é uma entrada analógica do Clic-02

 

Você vai aplicar a seguinte tabela verdade:

I3  I8 Q6

0   0    0

0   1    1

1   0    0

1   1    0

 

 

 

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Situação resolvida por eu mesmo após 2 dias, porém tive que incluir um certo tempo para a saida Q3 a fim de que me desse um atraso considerável para não acionar Q6 quando I3 for acionado juntamente com I8...

Essa é uma aplicação um pouco complexa da programação de um clp para executar uma certa função no painel de portaria remota.

Mas claro que isso é apenas o inicio tem muita técnica eletrônica misturada com automação. Qualquer duvida estou a disposição

solução ladder.png

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora





Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×