Bom dia Pessoal , estou desenvolvendo uma caixa térmcia microcontrolavel e havia feito placas separadas para acionamento de rele(ligar compressor/ligar resistencia compressor(frostfree)) , aquisição de temperatura(termopar) e acionamento célula peltier. 

 

Agora que juntei tudo em um circuito estou percebendo uma variação da tensão de saída do termometro Ex. 3.8V(normal) , ao acionar o rele do compressor , torna-se 3.91V deixando louco o termometro em várias etapas. 

 

Preciso usar capacitores de desacoplamento ou o que? Não sei se o calibre do fio de terra influencia.Gostaria de opiniões, valeu. Segue o circuito. 

 

Obs: Circuito de Temperatura ( PT100)

hmmm.PNG

protototo.PNG

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Vi no seu circuito o GND sendo utilizado para acionamento de relés (aprox 400mW) e chave mosfet (peltier consome um bocado). Da sua fonte tem que sair 2 fios para o GND:

AGND = para alimentar os circuitos analógicos de controle.

PGND = para alimentar os relés e respectivos emissores dos transistores que chaveiam e a fonte daquele mosfet parrudo.

Parece doideira, já que estarão em curto na fonte, mas é assim mesmo quando se lida com sinais delicados. Até que a placa ficou bonita, é uma pena.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...