      Prezados membros do Clube do Hardware, Está aberto o processo de seleção de novos moderadores para diversos setores ou áreas do Clube do Hardware. Os requisitos são:   Pelo menos 500 posts e um ano de cadastro; Boa frequência de participação; Ser respeitoso, cordial e educado com os demais membros; Ter bom nível de português; Ter razoável conhecimento da área em que pretende atuar; Saber trabalhar em equipe (com os moderadores, coordenadores e administradores).   Os interessados deverão enviar uma mensagem privada para o usuário @Equipe Clube do Hardware com o título "Candidato a moderador". A mensagem deverá conter respostas às perguntas abaixo:   Qual o seu nome completo? Qual sua data de nascimento? Qual sua formação/profissão? Já atuou como moderador em algo outro fórum, se sim, qual? De forma sucinta, explique o porquê de querer ser moderador do fórum e conte-nos um pouco sobre você.   OBS: Não se trata de função remunerada. Todos que fazem parte do staff são voluntários.
Michele Paola

Qual Disjuntor Geral usar, rede trifásica

Recommended Posts

Bom dia .

 

Tenho uma dúvida, estou fazendo um projeto de 2 pavimentos , sendo que irei fazer separado os quadros de cargas por se tratar em baixo ampliação sala comercial e em cima 1 apartamento .

 

No quadro de cargas da sala comercial deu carga total de 4840w( sendo 2540 de iluminação e 2300w de tomadas ) , arrumei no projeto um disjuntor monofásico de 30A , esta correto ?

Já no apartamento deu uma carga total de 41.000W , ( sendo 2300 Iluminação , 4200 Tomadas, 03 chuveiros de 6500 w cada e 2 ar condicionado de 7500 w cada ) , consultei a norma de padronização da celesc, a qual informa que para cargas de 25kw até 42 kw , o disjuntor de proteção deve ser de 70A , seria isso ? ou devo fazer algum calculo para saber o disjuntor ?

2018-07-05 (2).png

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

@Michele Paola

 

Essa tabela deve ser pro centro de medição ou padrão de entrada.. Já que tem parâmetros pra poste, aterramento e tudo mais.. Talvez, a demanda da instalação toda, se encaixe nesse parâmetro..

 

Se for o disjuntor do quadro, tem de ver a demanda da instalação, que esse quadro alimenta.. Ou esses 41kW já é a demanda?

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Para o disjuntor geral está correto seguir a norma da Celesc, mas todos os circuitos precisam de disjuntores individuais: iluminação, tomadas, um para cada chuveiro e um para cada ar condicionado. O disjuntor deve ser dimensionado conforme a fiação e a carga. E a carga deve ser distribuída entre as três fases.

Também para a sala comercial o recomendado pela norma é ter pelo menos dois circuitos, um para iluminação e outro para tomadas.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário






Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×