Trata-se de uma lâmpada de LED funcionando normalmente a cerca de três anos em um banheiro, de repente, hoje de manhã começou a piscar quando desligado no interruptor da parede.

O vídeo abaixo mostra os detalhes do LED piscando e do multímetro oscilando a medição:

https://youtu.be/X9QyNwB_1c0

A principio pensei ser defeito no LED ou na fonte mas, ao desligar o disjuntor do quadro de força, para de piscar. O multímetro foi ligado no fio neutro e no fio de fase 110V.

ledpisca.jpg.437dd6c257925e33a8e6cff1ccc9cdab.jpg

Ele fica oscilando a medição e se estabiliza no zero quando desligo o disjuntor do quadro de força.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Temos duas causas possíveis:

O interruptor está ruim;

Ou a fase está direto na lâmpada com o neutro passando pelo interruptor.

 

No seu caso penso que é a primeira opção, pois antes funcionava.

 

Aqui em casa já foi diferente, troquei uma lâmpada fluorescente por outra de Led e agora fica acesa fraquinha, já percebi que eu liguei invertida a fase e o neutro por engano. Acabei me confundindo já que os fios são de mesma cor.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

@Mestre88 @Henrique - RJ

São dois suspeitos, interruptor ou fase e neutro invertidos.

Primeiro teste, cortei os fios da rede, Verde=Fase estava ligado no L da fonte e Preto=Neutro estava ligado no N da fonte.

Liguei outro LED bom nos fios e fica piscando quando desligado e liga normalmente quando acionado o interruptor.

Também liguei o LED ruim no ponto que estava o LED bom e não pisca, funciona normalmente.

Conclusão inicial, os LED estão bons.

Liguei o multímetro na escala de 200V alternado, direto nos fios verde e preto, as medições ficaram assim:

    2,9 V com o disjuntor desligado e o interruptor desligado;

    3,7 V com o disjuntor desligado e o interruptor ligado;

  88,7V com o disjuntor ligado e o interruptor desligado;

127,5V com o disjuntor ligado e o interruptor ligado.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

@Henrique - RJ

Nenhum curto recente mas, a três dias faltou energia elétrica com estouro de transformador na rua, acontece recorrentemente a cada 4 ou 5 meses. As luzes ficam acesas com meia potência e rapidinho desligo a chave geral.

Em cima do interruptor estava uma toalha molhada (encharcada) que foi colocada ontem, vou partir para abrir o interruptor.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Verificando o segundo suspeito, o interruptor, ao tirar o espelho já escorreu água pela parede e deu para notar os fios molhados e que, através do plástico meio translúcido, no interior do interruptor tinha algo escuro amarronzado tipo ferrugem ou zinabre.

Abaixo o detalhe do interior do interruptor:

interr.jpg.8159fb64973047d985e88d2691b5f985.jpg

Depois de secar os fios e repetir o teste acima, com um interruptor novo:

   0,0 V com o disjuntor desligado e o interruptor desligado;

   0,0 V com o disjuntor desligado e o interruptor ligado;

   0,0 V com o disjuntor ligado e o interruptor desligado;

127,7V com o disjuntor ligado e o interruptor ligado.

Religado o LED, parou o piscar quando desligado e continua a funcionar normalmente.

Posso dar como encerrado o caso na parte elétrica/eletrônica, a culpa estava no disjuntor que molhou.

O problema agora é de hidráulica, já que a esposa disse que está usando a toalha para secar a parede que fica constantemente molhada.

Obrigado a todos pela ajuda.

adicionado 49 minutos depois

Achei interessante mostrar um detalhe mais a fundo dos pontos de conexão do interruptor:

agua.thumb.jpg.ade805f3b4fd0224362c12158eae2c9d.jpg

Mesmo com o interruptor desligado, com o circuito aberto, a energia elétrica estava passando pela fina camada de água e a grande prova disto é o desgaste das peças de cobre, exatamente na marca do nível da água.

Quando eu era criança, uma de minhas experiências preferidas era ligar uma corrente elétrica contínua a dois metais imersos em água, a reação química decorrente produzia bolhas, em um dos metais saia oxigênio e no outro saia hidrogênio.

Um ficava corroído avermelhado e o outro fica corroído escuro, corrosão muito idêntica ao observado acima.

A diferença é que aqui passou uma corrente alternada.

É incrível como crianças e adultos se contentam com tão pouco!

  • Curtir 1
  • Obrigado 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...