Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Zunido e PC reiniciando


Posts recomendados

Pessoal, estou com um problema muito estranho, pesquisei na internet em diversos fóruns e não encontrei nada que me ajudasse.

O problema é o seguinte:

O PC funciona normalmente, nunca desligo.
Mas as vezes o teclado começa a falhar e começa um zunido bem agudo quase que imperceptível saindo pelas caixas de som, o volume desse zunido oscila, as vezes alto e as vezes baixo.
Quando desligo o computador o zunido fica bem alto.
 

Sintomas.
Teclado falhando 
Zunido agúdo saindo pelas caixas de som.

PC reiniciando.

As vezes o teclado digita sozinho ".~2r"
 

Hardware:

I5-7500
MB MSI-B250-PRO-VT
16Gb 2x8 um Vengeance LP15 e outro Vengeance LP16, o LP 15 instalado recentemente mas o problema já existia antes dessa instalação. o que me parece é que o problema agravou depois da instalação.
HD Sata III Toshiba 1TB
Fonte Corsair CX-430
VGA 1060 3Gb GALAX
"Windows 10"

 

O que já fiz pra tentar resolver, removi o aterramento, nada mudou, então reaterrei no mesmo aterramento anterior.
Desmontei o teclado e limpei todas as peças, nada mudou.
 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Não uso no break nem estabilizador e nem filtro de linha.

Aparentemente o problema foi descoberto.
Um do motores de um dos elevadores do meu prédio está em curto em uma das bobinas e está gerando uma corrente de fuga de baixa tensão porém alta corrente no aterramento do prédio.
Estamos trocando os elevadores por elevadores mais modernos e hoje quando eu estava saindo do prédio eu escutei o técnico conversando com o suporte técnico e ele relatou problemas no aterramento.
Aparentemente a manifestação dos sintomas só ocorre quando o técnico aciona o motor para movimentar a cabine.

Sou engenheiro civil com um curso técnico em eletrônica e pelo que eu conheço do histórico da minha cidade eu suspeito que o que ocorre é o seguinte:
O subsolo da minha cidade é todo minerado, antigamente o método de mineração era muito agressivo, as mineradoras abriam as galerias de mineração em forma de malha deixando "pilares" de sustentação mas quando chegavam ao fim da lavra elas voltavam removendo os pilares se sustentação da lapa de pedra do teto, essa remoção causava rachaduras nas lapas o que ocasionava a drenagem da superfície, drenando a superfície a umidade relativa do solo diminui e dificulta o aterramento.
O técnico responsável pela instalação da parte eletrônica do elevador me relatou que a minha cidade é muito ruim de aterramento, com cinco hastes de 4 metros o aterramento ainda está ruim, esse problema ocorre em todos os prédios onde ele da manutenção.

 

Removi o aterramento do computador e do som e aparentemente o problema foi solucionado, estou esperando o técnico retornar amanhã para fazer uns testes em conjunto.
 

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!