Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Alterar essa fonte de 220v para 127v


Matthwus

Posts recomendados

Vai depender da forma que pretende usar isso. Se houver carga constante quando desligar a chave vai ter grande parte da tensão AC sobre o resistor.

Caso o circuito fique normalmente fora da tomada então quando colocar na tomada pode sim fazer uma carga lenta com um resistor de valor mais elevado e após 2 segundos ligar a chave e somente depois disso ligar a carga na saída do seu circuito. O procedimento é simples mas achar que nunca irá se distrair é ser muito otimista.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

27 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:

Vai depender da forma que pretende usar isso. Se houver carga constante quando desligar a chave vai ter grande parte da tensão AC sobre o resistor.

Caso o circuito fique normalmente fora da tomada então quando colocar na tomada pode sim fazer uma carga lenta com um resistor de valor mais elevado e após 2 segundos ligar a chave e somente depois disso ligar a carga na saída do seu circuito. O procedimento é simples mas achar que nunca irá se distrair é ser muito otimista.

Então nesse caso posso utilizar os contatos de um rele ainda em serie com esse resistor, de modo que se desligar a fonte com carga constante na saída, o rele se abre, não deixando passar essa grande parte da tensão ac pelo resistor ?

 

mais ou menos assim:

rele1.jpg

 

desse modo quando desligar a fonte, também desligara a fonte 12v fazendo com que o rele inverta seus contatos abrindo o resistor do circuito ?

 

Ou nesse caso seria melhor adicionar esse resistor com o rele após a retificação ?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Pense nisso:

Sem título.png

 

Sobre a tensão nominal da bobina do relé esta será baseada na tensão que terá na saida da sua fonte. Não será necessário uma fonte exclusiva para o relé. A bobina é feita de cobre, suporta bem picos de corrente muito superior a corrente nominal. Além disso a bobina de corrente contínua costuma ter uma tensão de saída (drop out) bem baixa, em torno de 10% da nominal. Isso te dá muitas possibilidades. Primeiro pense no modelo a ser adotado e depois com base nas tensão de saída da sua fonte e disponibilidades comerciais de relés se pensa no circuito que acionará a bobina. É simples e barato. Durante o desenvolvimento utilize um simples interruptor para fazer a função do relé.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

24 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:

Pense nisso:

Sem título.png

 

Sobre a tensão nominal da bobina do relé esta será baseada na tensão que terá na saida da sua fonte. Não será necessário uma fonte exclusiva para o relé. A bobina é feita de cobre, suporta bem picos de corrente muito superior a corrente nominal. Além disso a bobina de corrente contínua costuma ter uma tensão de saída (drop out) bem baixa, em torno de 10% da nominal. Isso te dá muitas possibilidades. Primeiro pense no modelo a ser adotado e depois com base nas tensão de saída da sua fonte e disponibilidades comerciais de relés se pensa no circuito que acionará a bobina. É simples e barato. Durante o desenvolvimento utilize um simples interruptor para fazer a função do relé.

nesse caso ai então não preciso nem temporizar o rele, pois a alimentação passando pelo resistor, a fonte vai ligando lentamente, com uma soft-starter e quando ela tiver a tensão na saída, vai atracar o rele, liberando a potencia máxima ou mesmo assim ainda precisa temporizar o rele ?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Esta é a razão de se fazer o desenvolvimento com um interruptor e depois implantar o relé. O comentário do drop out é para ler lido com malícia. Não sei a carga que vai ter na saída, a coincidência com a tensão de bateria nos abre possibilidades e tb limitações. De que forma pretende utilizar essa fonte de 3kW?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

46 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:

Esta é a razão de se fazer o desenvolvimento com um interruptor e depois implantar o relé. O comentário do drop out é para ler lido com malícia. Não sei a carga que vai ter na saída, a coincidência com a tensão de bateria nos abre possibilidades e tb limitações. De que forma pretende utilizar essa fonte de 3kW?

Som automotivo, com uso de baterias e também sem o uso de baterias.

 

Bom não sei se vai funcionar kkkkk

Mas estou retirando os componentes da sucata e preparando tudo logo logo começo a montagem.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Se a fonte tem um grande pico na hora que liga, eu faria algo bem feito para evitar erros. 

 

Penso em alguma coisa no estilo de comando elétrico. 

Um botão de pressão deve acionar o relé com um contato de selo, e um circuito temporizador para acionar o resistor. 

Assim evita problemas como esse de já ligar a fonte com carga ou de colocar na tomada com o interruptor acionado. 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

58 minutos atrás, Renato.88 disse:

Se a fonte tem um grande pico na hora que liga, eu faria algo bem feito para evitar erros. 

 

Penso em alguma coisa no estilo de comando elétrico. 

Um botão de pressão deve acionar o relé com um contato de selo, e um circuito temporizador para acionar o resistor. 

Assim evita problemas como esse de já ligar a fonte com carga ou de colocar na tomada com o interruptor acionado. 

Nesse caso utilizo o botão de pulso, esse botão aciona um temporizador que aciona a bobina do rele, o relé faz o selo para manter a bobina energizada e fecha o contato em paralelo com o resistor ?

 

Considerando que quando colocado na tomada já se inicia a carga dos capacitores via resistor.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

11 horas atrás, Matthwus disse:

Nesse caso utilizo o botão de pulso, esse botão aciona um temporizador que aciona a bobina do rele, o relé faz o selo para manter a bobina energizada e fecha o contato em paralelo com o resistor ?

Exatamente. 

 

11 horas atrás, Matthwus disse:

Considerando que quando colocado na tomada já se inicia a carga dos capacitores via resistor.

Não. 

A carga deve se iniciar quando aperta o botão, depois de um tempo o resistor passa a ser ligado direto. 

 

Porém pra que isso funcione, é preciso de 2 relés (ou contatores, já que eu pelo menos não conheço nenhum relé que suporta 3kW).

O ruim é que essas coisas são caras. 

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!