Boa tarde pessoal. Estou com problema na instalação elétrica referente ao aterramento com neutro, recentemente resolvi testar a tensão nas duas tomadas aterradas que estão apenas para computadores e eletrônicos, e dois chuveiros. Até onde sei não tem outras tomadas aterradas na residência.

 

O interessante que notei uma tensão alta entre neutro e terra quando existe algum equipamento com pino terra ligado, ficando entre 13v e 30v, se inverto os ponteiros de teste do multímetro a tensão entre neutro e terra chega a 50v. Ligando equipamentos com apenas dois pinos (fase e neutro) o potencial entre neutro e terra nas tomadas fica na faixa de 1-2v. Só de ligar o filtro de linha da clamper por exemplo já fica com tensão de 13v, se eu ligo meu computador vai para 30v.

 

Outra anomalia que ocorre juntamente é que a tensão potencial entre terra+fase é baixa sem equipamentos aterrados ligados, fica em 105v contra 123-125v da fase+neutro, quando liga equipamento aterrado o potencial do terra+fase cai para 60-70v em conjunto com aumento do potencial entre neutro+terra. A instalação da residência é trifásica. 

 

Por enquanto está sem profissional disponível na região para fazer uma vistoria completa da instalação elétrica, que imagino que talvez fizeram utilizando o aterramento funcional para as tomadas internas para o potencial terra+fase estar tão fraco.

 

Acreditam que a  causa deve ser mesmo aterramento fraco, ou teria outra lógica para essas anomalias entre neutro e terra gerar tensão ao mesmo tempo que potencial terra e fase diminui?

 

Obs: Utilizo estas duas tomadas desde 2011 e nunca danificou algum equipamento, mesmo eu não sabendo que existia a anomalia na rede elétrica dela. 

  • 6 meses depois...
Postado

já aconteceu algo comigo assim

É mt complicado. O Clamper Computer Protector aumentava 13V a tensão entre neutro e terra no circuito. Usando extensão comum isso nao acontecia

Acredito que era aterramento ruim. De alguma forma o aterramento captava a energia de proteção do modo diferencial do Clamper

Isso aí só um especialista pode explicar o motivo

 

Fiz um teste com o Clamper Computer Pro sem pino aterramento (usando adaptador) e obviamente nao acontecia, entao entre fase e neutro estava tudio ok

 

Eu cheguei a conclusao ao menos aqui que o problema era o aterramento mal dimensionado

 

Por exemplo: ligar PC e monitor no clamper dava tensão no terra, do circuito, mas ligando em uma extensão não. Isso eu media em outra tomada no mesmo quarto que derivava deste circuito

 

o aterramento precisa estar ok. Eu gosto do TT, mas o TN-S é seguro também e recomendado, ambos devem ser feitos por alguém com experiência e respeitando a norma. 

  • 3 anos depois...
Postado

Para a tensão desse condutor terra estar flutuante desse jeito, não há conexão nenhuma, a nem uma haste de aterramento TT, a corrosão/zinabre isolou a conexão, e isso se ela existir, só fundindo o cabo no eletrodo garante uma conexão que não será desfeita por corrosão, se o eletrodo existe, a conexão pode ter sido feita em lugar úmido usando metais diferentes, assim formando pilha galvânica, por exemplo, para ligar eletrodos de aço a fios de cobre, deve se fundir o aço a uma barra de cobre para que seja possível a conexão a um cabo de cobre, senão vai corroer mesmo, no caso uma máquina de solda consegue fazer tal conexão se souber soldar, como fundiu os dois metais, não tem mais pilha galvânica por dois motivos, a conexão é tão boa que mesmo que entrasse umidade, os dois metais estão absolutamente em curto permanente, e nem tem espaço para a umidade entrar, é uma conexão bi-metálica sem possibilidade de corrosão galvânica!

Se possível utilizar as técnicas de fusão, a ferragem da sua sapata/baldrame provavelmente dá um ótimo aterramento natural, melhor do que hastes (NR10), um curto de fase 127v e a ferragem chega a 30A facilmente.

  • guilherme_dr alterou o título para Tensão de 13V a 50V entre neutro e terra, aterramento ruim?

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...