Estou com um problema que estou batendo a cabeça para resolver

 

Tenho um nobreak SMS Power Sinus NG de 3200VA, senoidal, e a grande dificuldade é de conseguir mante-lo no modo rede com um gerador Toyama tg2500 (com AVR).

 

Não tenho a disposição um osciloscópio para aferição de harmônicos, o gerador também não foi aterrado, mas tenho conferido em diversos foruns o mesmo problema.

 

Alguem já conseguiu ligar um nobreak em um gerador simples como o meu?

 

Postado

Tenho sim um multimetro true rms.

122v

 

O nobreak alimenta um rack com 2 servidores e roteadores cisco/mikrotik.

 

Minha suspeita parte da frequência estar excedendo os limites do nobreak, segundo o manual, +-4 htz.

 

Mas fico em dúvida sobre a ausência de aterramento.

Postado

Os aparelhos alimentados pelo nobreak usam fonte chaveada, aceitam qualquer lixo sem perder a regulação. Procure saber junto ao fabricante do nobreak se tem como desabilitar a supervisão de frequência. A outra saída é acertar melhor a rotação do seu gerador.

  • Curtir 1
  • 2 meses depois...

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!