Posts recomendados

Postado

seguinte, eu tenho um sério problema com queda de tensão aqui em casa, um aquecedor de 2000w já faz a tensão cair o suficiente para ele se tornar um aquecedor de 1400w.

 

o chuveiro também, 7800w, 205V*32A =~ 6600W.

o resistor do chuveiro deu o valor de 6 ohms

deveria cair uns 5v de tensão, mas cai de ~218 para 205

fio do chuveiro é 6mm2, disjuntor de 40a (recomendado pelo fabricante)

esta em uma fase separada.

 

quando começa a chover, as lâmpadas de led começam a piscar.

a casa tem dois QDG (são dois andares separados), então dois QDC também. a distância entre o QDG e o QDC, é por volta de 20 á 30m, fio com bitola de 10mm2.

 

eu to bem biluteteia das ideias já, tenho nem ideia a razão dessa queda de tensão.

eu to seriamente pensando que o problema é a concessionária (CELESC). aqui onde eu moro, tem um transformador por bairro (quase isso KKKK). sem contar que o transformador que cobre a rua que eu moro já deu pau mais de uma vez.

tem uma caixa de metal na frente dos QDG, que é por onde os fios passam, lembro que quando passei o fio de fibra, tinha uma emenda, não lembro se era do cabo de telefone ou do neutro/fases.

 

o que pode ser? alguém tem alguma ideia?

eu já pedi a opinião de outro profissional, mas ele disse que é normal.

  • Solução
Postado

Pode ser algum mau contato na conexão dos cabos lá nos fios do poste, aqueles conectores que ficam nos cabos de alumínio da rua e derivam os fios para o seu medidor de energia. Pode algum mau contato no medidor de energia ou no disjuntor dele... Geralmente esses são os pontos mais comuns de acontecer isso.

 

Você pode ligar alguma carga mais pesada e medir a tensão com um multímetro lá no disjuntor onde está o medidor (meça nos polos de entrada e também nos pólos de saída do disjutor, não meça apenas de um lado!). Se a queda de tensão estiver acontecendo igual (o mesmo valor que você mediu na tomada do aparelho ou na conexão do chuveiro) então é porque o problema está mais pra fora da sua casa ainda, talvez esteja nos conectores dos fios do poste (teria que medir direto lá nos cabos de alumínio do poste ou pedir logo para a concessionária refazer a derivação dos cabos trocando os conectores). Se a queda de tensão NÃO estiver acontecendo lá no medidor, então o problema está em algum disjuntor ou alguma conexão dentro da sua casa (ou ainda, cabos de entrada mau dimensionados).

 

Outra coisa que também pode ocasionar isso é a distância que a sua casa está do transformador, quanto mais longe estiver, maior será a queda de tensão ao longo da fiação, aí não tem o que fazer... Eu não sei se existe alguma regulação no Brasil que obrigue as concessionárias a corrigir quedas de tensão acima de determinado valor, é algo a se pesquisar.

  • Obrigado 1
Postado
20 minutos atrás, marclbr disse:

Pode ser algum mau contato na conexão dos cabos lá nos fios do poste, aqueles conectores que ficam nos cabos de alumínio da rua e derivam os fios para o seu medidor de energia. Pode algum mau contato no medidor de energia ou no disjuntor dele... Geralmente esses são os pontos mais comuns de acontecer isso.

 

Ano passado já liguei para lá, eles vieram, lixaram as conexões com os cabos de alumínio e cobre que estavam oxidados. Falaram que iriam regular o transformador, mas acho que não fizeram.

 

20 minutos atrás, marclbr disse:

Você pode ligar alguma carga mais pesada e medir a tensão com um multímetro lá no disjuntor onde está o medidor (meça nos polos de entrada e também nos pólos de saída do disjutor, não meça apenas de um lado!). Se a queda de tensão estiver acontecendo igual (o mesmo valor que você mediu na tomada do aparelho ou na conexão do chuveiro) então é porque o problema está mais pra fora da sua casa ainda, talvez esteja nos conectores dos fios do poste (teria que medir direto lá nos cabos de alumínio do poste ou pedir logo para a concessionária refazer a derivação dos cabos trocando os conectores). Se a queda de tensão NÃO estiver acontecendo lá no medidor, então o problema está em algum disjuntor ou alguma conexão dentro da sua casa (ou ainda, cabos de entrada mau dimensionados).

 

Foi isso que eu pensei em fazer, mas eu tive o direito de entrar na casa do vizinho do lado da minha e fazer alguns testes, o chuveiro dele perde 600W, a torneira elétrica 500W, monofásico, 10mm2 (fase e neutro). Então, eu não acredito que o problema seja a instalação daqui de casa, já que são dois QDC totalmente diferentes, um é mais antigo e o outro é mais novo e os dois tem o problema de queda de tensão. Se eu tiver que trocar os cabos de entrada para 16mm2, eu to lascado, vou gastar no mínimo uns mil e quinhentos reais com cabos.

 

20 minutos atrás, marclbr disse:

Outra coisa que também pode ocasionar isso é a distância que a sua casa está do transformador, quanto mais longe estiver, maior será a queda de tensão ao longo da fiação, aí não tem o que fazer... Eu não sei se existe alguma regulação no Brasil que obrigue as concessionárias a corrigir quedas de tensão acima de determinado valor, é algo a se pesquisar.

 

Não esta muito longe, mas ele já foi a razão de varias horas sem energia aqui nas ruas do bairro. Eu tentei pesquisar, não achei nada de muito útil, só os valores máximos para queda de tensão.

 

Obrigado pela resposta.

Postado

Se a distância do medidor até o QDC da casa tiver até uns 30 metros de comprimento, então não deve ser queda de tensão nos fios (tem uma fórmula específica pra calcular queda de tensão e o tipo de cabo necessário, tenta pesquisar por "cálculo de queda de tensão NBR5410").

 

Como você falou que no vizinho está caindo também, então deve ser na rede da concessionária mesmo, provavelmente no transformador ou nos cabos da rua.

 

Meus pais tem uma casa em área rural onde tem um transformador para 3 casas, do transformador saem 2 fases de 40A cada uma e um neutro (a tensão é 220V entre fase e neutro), na casa mais distante, que está a uns 100 metros do transformador, quando liga o chuveiro a tensão cai pra menos de 200 Volts, o chuveiro que está lá atualmente é de 6800W e se colocar na potência máxima a tensão cai lá pros 170-180V e o chuveiro não puxa mais que 23 Amperes nessa condição, mas a instalação lá é de 1991, então provavelmente são os cabos de alumínio que a concessionária colocou que estão mal dimensionados para a distância que a casa está do transformador...

 

Já aqui no apartamento onde eu moro a queda de tensão é irrisória, estou a coisa de no máximo 30 metros do transformador do prédio (no 3º andar), a luz não oscila quando alguém aqui (ou algum vizinho) ligam chuveiros.

 

 

  • Obrigado 1
Postado
Em 17/09/2022 às 20:52, gnireorb disse:

seguinte, eu tenho um sério problema com queda de tensão aqui em casa, um aquecedor de 2000w já faz a tensão cair o suficiente para ele se tornar um aquecedor de 1400w.

 

o chuveiro também, 7800w, 205V*32A =~ 6600W.

o resistor do chuveiro deu o valor de 6 ohms

deveria cair uns 5v de tensão, mas cai de ~218 para 205

fio do chuveiro é 6mm2, disjuntor de 40a (recomendado pelo fabricante)

esta em uma fase separada.

 

quando começa a chover, as lâmpadas de led começam a piscar.

a casa tem dois QDG (são dois andares separados), então dois QDC também. a distância entre o QDG e o QDC, é por volta de 20 á 30m, fio com bitola de 10mm2.

 

eu to bem biluteteia das ideias já, tenho nem ideia a razão dessa queda de tensão.

eu to seriamente pensando que o problema é a concessionária (CELESC). aqui onde eu moro, tem um transformador por bairro (quase isso KKKK). sem contar que o transformador que cobre a rua que eu moro já deu pau mais de uma vez.

tem uma caixa de metal na frente dos QDG, que é por onde os fios passam, lembro que quando passei o fio de fibra, tinha uma emenda, não lembro se era do cabo de telefone ou do neutro/fases.

 

o que pode ser? alguém tem alguma ideia?

eu já pedi a opinião de outro profissional, mas ele disse que é normal.

Não há nada de errado nisso

você estáa com 218, 220V ou 221V antes de ligar o chuveiro de 7500W/7800W e quando liga o chuveiro no maximo, e mede ssa fase que alimenta o chuveiro caindo para 205V, 206V ou até 202V é normal. São perdas da estrutura de dentro da sua casa + distancia transformador da entrada da sua casa + distancia entre transformador do chuveiro + cabos + propria eficiencia do chuveiro e o material da resistência.

Mesmo que o transformador fique na frente da sua casa você vai verificar esse tipo de coisa acontecer. 

Não há como escapar. Na melhor das hipóteses se você colocar fios de cobre de alta qualidade 10 ou 16mm na casa inteira, a perda seja 2% menor... e olhe lá.


Quando seu vizinho liga o chuveiro não é para acontecer queda na sua tensão. No máximo num prédio grande se vários vizinhos ligarem o chuveiro você deverá ver uma queda de 2~8V em horário de pico. Agora dentro da sua casa quando você mesmo liga o teu chuveiro de 7500 ou 7800W a sua fase realmente vai cair para 203,204, 205, 206, 207... na melhor das hipóteses vai "perder" menos de 8V

 

  • Obrigado 1
Postado
21 horas atrás, marclbr disse:

então provavelmente são os cabos de alumínio que a concessionária colocou que estão mal dimensionados para a distância que a casa está do transformador...

 

Uns terceirizados da CELESC trocaram os cabos de alumínio das fases + neutro quando vieram podar os coqueiros de um vizinho. Deve fazer uns dois meses que trocaram.

O transformador deve estar uns 70m daqui de casa e ele deve alimentar pelo menos umas trinta casas.

 

15 horas atrás, donzmaker disse:

Não há nada de errado nisso

você estáa com 218, 220V ou 221V antes de ligar o chuveiro de 7500W/7800W e quando liga o chuveiro no maximo, e mede ssa fase que alimenta o chuveiro caindo para 205V, 206V ou até 202V é normal. São perdas da estrutura de dentro da sua casa + distancia transformador da entrada da sua casa + distancia entre transformador do chuveiro + cabos + propria eficiencia do chuveiro e o material da resistência.

Mesmo que o transformador fique na frente da sua casa você vai verificar esse tipo de coisa acontecer. 

Não há como escapar. Na melhor das hipóteses se você colocar fios de cobre de alta qualidade 10 ou 16mm na casa inteira, a perda seja 2% menor... e olhe lá.


Quando seu vizinho liga o chuveiro não é para acontecer queda na sua tensão. No máximo num prédio grande se vários vizinhos ligarem o chuveiro você deverá ver uma queda de 2~8V em horário de pico. Agora dentro da sua casa quando você mesmo liga o teu chuveiro de 7500 ou 7800W a sua fase realmente vai cair para 203,204, 205, 206, 207... na melhor das hipóteses vai "perder" menos de 8V

 

 

No inverno em dia de chuva, a tensão cai para 199V com o chuveiro ligado. Uma perca de quase 1500W de potencia, sem contar que onde eu moro faz muito frio e qualquer 500W faz uma ***** diferença.

 

Sem contar o aquecedor, nunca que era para um aquecedor de 2000W (220V*9A) se tornar um aquecedor de ~1500W (205V*7.38A).

 

Fui na casa do meu tio, que a instalação é bem antiga, o chuveiro de 7700W canta que é uma beleza. Fio rígido (6mm2 na entrada), rede mestre (neutro), quatro disjuntores NEMA (para a casa inteira) e monofásico (com dois banheiros).

 

Se for para trocar a fiação até o QDC, só vou conseguir trocar de um andar, já que um andar o conduíte até o QDC não suporta 2f+n+t de 16mm2.

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!