Aterramento faz a diferença?


Kaarell

Posts recomendados

:bandeira: Amigos! estou postando esta enquete para poder passar a quém não entende e não sabe o risco que corre com aterramento mal feito. O nosso amigo RED ICE, me pediu para o ensinar a maneira correta de se fazer um aterramento perfeito. Os aterramentos que hoje em dia estão fazendo de nada adianta, é uma calamidade! Um bém feito, além de proteger os aquipamentos Elétricos-eletrônicos, também tém q proteger o homem, de uma descarga elétrica um curto circuito, na minha maneira de ver, as canstruçõe que hoje em dia são edificadas, não tém estrutura correta de uma proteção de raios, curtos e um vazamento de auta tensão, ou seja pra nada serve, a não ser pra colocar vidas humanas em perigos e fazer Elétro-eletrônicos queimarém! Eu sempre brinco dizendo que esses aterramentos não devi ser chamado de aterramento, e sim de engole trocha, e sempe digo que um mal feito, seria a mesma coisa, de se estar num campo no dia chuvoso, raios caindo por todos os lados, e você encostado em uma árvore. O que será que poderia acontecer? Então se não sabe não inventa, porque o maior prejudicado será você! Em primeiro lugar, para se fazer um bom aterramento é procurar em seus aparelhos, se há formas corretas de aterramento. Porque isso? alguns aparelhos são entre si maus aterrados, algumas empresas não tém a preocupação de fazer um aterramento adequado! Um equipamento mal aterrado traz ruidos, esquenta muito, prejudicando até o seu bom funcionamento e deichando a desejar o seu tempo útil de vida! É necessário se fazer um bom aterramento, criando assim uma tensão de raferência ( ou referêncial); quantas tensões um aparelho elétrico-eletrônico tém? são várias, como: Tensões de fontes, tensões dos geradores de corrente, geradores de tensões e as tensões de sinal. Com tudo isso, deve-se fazer uma correção nestes aparelhos mal aterrados, assim você estará colocando um referêncial para que seu aparelho funcione corretamente com segurança. Um aparelho mal aterrado ocila muito, prejudicando assim o seu bom funcionamento. Para se instalar um bom aterramento, se faz o seguinte: primeiro prosedimento q é o mais antigo; coloca-se uma barra de cobre em um buraco de um metro de diâmetro, cheio de salitre do chile, sal e outras substâncias colocadas em camadas até feichar o buraco. Esse você pode fazer ou o outro procedimento q é muito mais prático: Enfie 3 (trêis) barras de cobre ( barra de aterramento ) na terra em torno de 2 ( dois ) metros de lada a lado, no sentido triêngular, e interligueas com um cabo flexível grosso, no diâmetro de 16mm2, ou mais um pouco. Faça a amarração com conectores tipo presilha com parafuso, no meio de um dos lados do triângulo, ou numa das vértices, prenda outro cabo, e instale aos terras das tomadas nos seus equipamentos também já aterrados internamente. Nas tomadas você deverá usar um cabo de 4 ou 6mm2. Para se conferir o seu aterramento você deverá usar um Ohmímetro. Mais se você não tiver um Ohmímetro, nós temos condição de fazer uma medição aproximada. Com um simples voltímetro em AC. Faça a medição da tensão da rede entre a fase e o neutro. Ligue uma lâmpada de 60W na fase e o terra, e messa essa tensão sobre a lâmpada, compare as duas tensões medidas e calcule essa diferença entre elas, não pode ser mais de 10V! Se estiver mais auto, é porque o aterramento do terra ou do neutro, não esta bom! Coloque em volta das hastes um pouco de sal (1Kg) e molhe para que o sal penetre a terra. Voltando a medir as tensões, calcule a diferença entre elas, es ainda estiver mais q 10V, deve ser verificado o aterramento do neutro, ele deve ser aterrado fora do seu aterramento, esse tém q ser só para ele, não se aterra o aterramento com o neutro, cada um é cada um!!! Se ainda não der os 10V, de diferança, deve-se colocar mais barra, até dar os 10V, isso deve melhorar e diminuir a diferença entre as tensões fase neutro e fase terra, ( ligar a lâmpada enquanto se medi ). So assim que se faz um bom aterramento!!! Qualquer dúvida, poste perguntando que lhe darei respostas, os edifíceis e prédios, se também quiserém saber é só perguntar!!!! :bye:
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

eu fiz um aterramento aqui em casa... olha as voltagens:

fase+neutro: 122

fase+terra: 124

neutro terra: 0.7

estão boas?essa diferença do fase+terra é melhor mais alto ou mais baixo em relaçao ao neutro+fase? medir o neutro+terra serve pra q?

so tem uma coisa... aqui em casa quando ligam o chuveiro ou a torneira eletrica da cozinha a luz fica fraca.... as voltagens ficam assim:

fase+neutro: 110

fase+terra: 116

neutr+terra: 5

isso é ruim?o que pode ser isso? Problema no sistema eletrico??

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Postado Originalmente por hemp_@17 de abril de 2006, 14:55

eu fiz um aterramento aqui em casa... olha as voltagens:

fase+neutro: 122

fase+terra: 124

neutro terra: 0.7

estão boas?essa diferença do fase+terra é melhor mais alto ou mais baixo em relaçao ao neutro+fase?  medir o neutro+terra serve pra q?

so tem uma coisa... aqui em casa quando ligam o chuveiro ou a torneira eletrica da cozinha a luz fica fraca.... as voltagens ficam assim:

fase+neutro: 110

fase+terra: 116

neutr+terra: 5

isso é ruim?o que pode ser isso? Problema no sistema eletrico??

Amigão, esta tudo certo! O aterramento não pode passar de 10 acima, porque ai já seria uma resistência não um condutor! quanto a sua energia elétrica, esta dentro dos 10%, é quase normal está pochando um pouco alto, tém q ver o q você esta usando, se é só o chuveiro ou se está em horário de PICO. Se for so o chuveiro ou só ou a pia, e cai isso todo, tém alguma coisa errada! mais de todo jeito sera melhor você analisar os bornes dos dijuntores, pode estar com sinabre ou mal parafusado (conectado) os fios, mesmo outra coisa com o chuveiro não poderia passar os 6%, só se for muita coisa em uso ou horario de pico. FAZER A MEDIÇÃO COM A LÂMPADA NO FASE - TERRA, SÓ ASSIM É Q DÁ certo, E AINDA DÁ APROXIMADO! :bye:

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

beleza então.... vou chamar!

Kaarell, eu achei essa dica por ai:

"já com a haste enterrada, cave ao redor da vara o tamanho de mais ou menos meio metro, depois disso faça uma camada com lã de aço (tipo bombril) e em cima uma de sal grosso, faça pelo menos umas 3 ou 4 camadas desse jeito intercalando bombril com sal grosso, depois coloque água no buraco. Sabe o que vai acontecer... a água com ajuda do sal grosso vai começar a corroer a lã de aço formando ferrugem, que vai ajudar a condizir a eletricidade da vara para o chão, com o tempo vai se formando mais ferrugem q vai melhorando ainda mais o terra."

Aqui em casa eu fiz isso.... acho que ficou bom!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Amigão, esse processo é muito antigo, dá muito trabalho e sempre dá mais de 18 ohmis e tém lugar q dá até mais 30 ohmis, e eu também já fiz desse modo, e com o tempo realmente melhora um pouco, mais ao passar dos anos a ferrugém cria um sinabre q isola totalmente o condutor! o mais viavel, em todos os aspectos é o que eu citei, nunca dá problema!!!! :-BEER

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

ta mt estranho isso.... os numeros já mudaram.. medi hoje:

fase+neutro:117

fase+terra: 119-120

neutro+terra: 2.0

é normal varia tanto?

agora pouco estava mais de 3.0 no neutro+terra... agora já ta 2 devolta

Eu liguei para um eletrecista, por causa da luz que fica fraca quando liga o chuveiro,torneira ou maquina de secar roupas.... ele disse que o problema é porque qaui em casa é monofasico... ai esta sobrecarregando.E quando liga alguns desses ai, o valor no multimetro se altera totalmente... ate o valor neutro+terra, que chega a + de 5.Tem que ter um sistema eletrico decente pro aterramento funciona bem então?

valeu!!!!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Amigão,eu não sei como você está fazendo esta medição, eu não entendi muito bém!? lembro a você q a medição do aterramento tém q se fazer com o ohmímetro, não tendo se fáz com a lâmpada e o voltímetro, (multímetro) é aproximado. Essa oscilação está ocorrendo, porque a tensão de sua casa é AC, o q inporta p um bom aterramento é se está dentro das normas, FASE-NEUTRO/FASE-TERRA. E se sua casa está com problema, você tém q chamar um eletricista! Agora se o cara falou isso tudo e não foi esaminar, chama outro q ele é um trambiqueiro!!!! :muro:

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

ele veio aqui em casa hoje.ele disse que tem que ligar para a copel e pedir pra ligar a parada ali(não lembro o nome) em bifasico... que o chuveiro e a torneira estão puxando toda a energia quando ligados.

a mediçao estou fazendo com um multimetro em ACV(no 200). é estranho porque quando liga esses aparelhos ali que eu falei(eu meço ao mesmo tempo), ele muda td as mediçoes comparando com as mediçoes sem estes mesmos aprelhos ligados.Mas acho q isso vai ser resolvido pelo eletrecista, acho q é porque esses aparelho estão alterando alguma coisa.

da pra faze essa mediçao(ohmimetro) q você falou com o multimetro?

me diga uma coisa... faz diferença(com o multimetro) colocar em qualquer ordem qualquer um dos cabos para medir? pois tem um preto e outro vermelho certo.

vlwe cara!!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 5 meses depois...
  • 2 meses depois...

não sei verificar com multimetro analogico que tem aqui em casa.

Aqui a rede é 220v

a chave esta em acv 250, e quando coloco o teste fica assim.

terra e neutro fica no meio o ponteiro

O multimetro que tenho aqui é igualzinho o do tuto em pdf o 4º da esquerda para direita.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 3 meses depois...
:bandeira: Amigos! estou postando esta enquete para poder passar a quém não entende e não sabe o risco que corre com aterramento mal feito. O nosso amigo RED ICE, me pediu para o ensinar a maneira correta de se fazer um aterramento perfeito. Os aterramentos que hoje em dia estão fazendo de nada adianta, é uma calamidade!
Eu quase que acreditei que estava em um tópico coerente ao título, visto a seriedade do assunto
Um bém feito, além de proteger os aquipamentos Elétricos-eletrônicos, também tém q proteger o homem

Poderia jurar que era o oposto: alem de salvaguardar a vida humana, também tem a função secundária de proteger os equipamentos eletroeletrônicos, tendo em vista os muito acidentes provocados por baixa isolação nos referidos equipamentos

, de uma descarga elétrica um curto circuito, na minha maneira de ver, as canstruçõe que hoje em dia são edificadas, não tém estrutura correta de uma proteção de raios, curtos e um vazamento de auta tensão, ou seja pra nada serve, a não ser pra colocar vidas humanas em perigos e fazer Elétro-eletrônicos queimarém! Eu sempre brinco dizendo que esses aterramentos não devi ser chamado de aterramento, e sim de engole trocha, e sempe digo que um mal feito, seria a mesma coisa, de se estar num campo no dia chuvoso, raios caindo por todos os lados, e você encostado em uma árvore. O que será que poderia acontecer? Então se não sabe não inventa, porque o maior prejudicado será você! Em primeiro lugar, para se fazer um bom aterramento é procurar em seus aparelhos, se há formas corretas de aterramento. Porque isso? alguns aparelhos são entre si maus aterrados, algumas empresas não tém a preocupação de fazer um aterramento adequado!

Pode esclarecer este destaque em vermelho?

Um equipamento mal aterrado traz ruidos, esquenta muito, prejudicando até o seu bom funcionamento e deichando a desejar o seu tempo útil de vida! É necessário se fazer um bom aterramento, criando assim uma tensão de raferência ( ou referêncial); quantas tensões um aparelho elétrico-eletrônico tém? são várias, como: Tensões de fontes, tensões dos geradores de corrente, geradores de tensões e as tensões de sinal. Com tudo isso, deve-se fazer uma correção nestes aparelhos mal aterrados, assim você estará colocando um referêncial para que seu aparelho funcione corretamente com segurança. Um aparelho mal aterrado ocila muito, prejudicando assim o seu bom funcionamento. Para se instalar um bom aterramento, se faz o seguinte: primeiro prosedimento q é o mais antigo; coloca-se uma barra de cobre em um buraco de um metro de diâmetro, cheio de salitre do chile, sal e outras substâncias colocadas em camadas até feichar o buraco. Esse você pode fazer ou o outro procedimento q é muito mais prático: Enfie 3 (trêis) barras de cobre ( barra de aterramento ) na terra em torno de 2 ( dois ) metros de lada a lado, no sentido triêngular, e interligueas com um cabo flexível grosso, no diâmetro de 16mm2, ou mais um pouco. Faça a amarração com conectores tipo presilha com parafuso, no meio de um dos lados do triângulo, ou numa das vértices, prenda outro cabo, e instale aos terras das tomadas nos seus equipamentos também já aterrados internamente. Nas tomadas você deverá usar um cabo de 4 ou 6mm2. Para se conferir o seu aterramento você deverá usar um Ohmímetro.

Então você está dizendo que o princípio de funcionamento de um terrômetro é igual ao de um ohmímetro? Pelo visto deve ser a maior besteira pagar uma nota na compra de um terrômetro se podemos pagar R$ 15,00 em um multímetro e ainda ter mais funções que o primeiro.

Mais se você não tiver um Ohmímetro, nós temos condição de fazer uma medição aproximada. Com um simples voltímetro em AC. Faça a medição da tensão da rede entre a fase e o neutro. Ligue uma lâmpada de 60W na fase e o terra, e messa essa tensão sobre a lâmpada, compare as duas tensões medidas e calcule essa diferença entre elas, não pode ser mais de 10V! Se estiver mais auto, é porque o aterramento do terra ou do neutro, não esta bom!

Achei fantástico seu raciocínio no desenvolvimento daquelas fórmulas para calcular o pseudo transformador no tópico "Como saber a corrente maxima de um Trafo?". Estranho agora a falta do mesmo raciocínio nesta afirmação (diferença máxima entre F-N e F-PE = 10V). Considerando o pior caso (10V) e desconsiderando a resistência da haste de aterramento do neutro (N) a qual foi tomada como referência na medição, o senhor tem ideia da diferença de resistência que existe entre esta e a haste de proteção (PE) agora instalada e objeto de teste? Aplique a lei de Ohm e encontrará aproximadamente 21Ω. Afinal, é este o aterramento ideal que V. Sa. quer que os leitores deste fórum tenham como referência? Este aterramento está fora da lista daqueles que V. Sa. qualifica como calamidade?

Coloque em volta das hastes um pouco de sal (1Kg) e molhe para que o sal penetre a terra. Voltando a medir as tensões, calcule a diferença entre elas, es ainda estiver mais q 10V, deve ser verificado o aterramento do neutro, ele deve ser aterrado fora do seu aterramento, esse tém q ser só para ele, não se aterra o aterramento com o neutro, cada um é cada um!!!

Quantos tipos de aterramento V. Sa. conhece além do esquema TT? Já ouviu falar no esquema TN-S? Sabia que o esquema TT é proibido em alguns países? Conhece os efeitos colaterais no uso do aterramento esquema TT? Já ouviu falar em tensão de passo e seus efeitos neste tipo de aterramento? Acho estranho sua afirmação, pois, pude notar que V. Sa. fabrica dispositivos anti-surtos (SPDS), então deveria mais que ninguém, saber de todas estas informações. Conhece a norma de instalações elétricas de baixa tensão NBR5410? Se conhece provavelmente já leu sobre equipotencialização e compatibilidade eletromagnética e sabe o que estou falando. Se não leu, acho que está passando da hora de se atualizar.

Se ainda não der os 10V, de diferança, deve-se colocar mais barra, até dar os 10V, isso deve melhorar e diminuir a diferença entre as tensões fase neutro e fase terra, ( ligar a lâmpada enquanto se medi ). So assim que se faz um bom aterramento!!! Qualquer dúvida, poste perguntando que lhe darei respostas, os edifíceis e prédios, se também quiserém saber é só perguntar!!!! :bye:

Estou tentando entender o que V. Sa. tentou “ensinar” (conforme descrito no início do tópico), já que tudo que está aqui encontramos em artigos pela internet aos montes. Haste de aço cobreada e não puramente de cobre conforme descrito - NBR 13571 - Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios - (tem noção quanto custa uma haste de cobre com este comprimento?), produtos químicos para tratamento do solo, cabos, terminais, o próprio buraco... Qual a diferença dos aterramentos imperfeitos e calamitosos referenciados acima?

Chama isso de maneira correta de fazer um aterramento perfeito?

Afirmou que “algumas empresas não se preocupam com o aterramento”. Quer dizer que se após o término deste serviço que você ensinou os leitores, a medição da diferença de tensão estiver com um valor máximo de 10V (≈ 21Ω neste caso), o proprietário pode ficar tranqüilo?

Você tem certeza que o procedimento de medição do aterramento, pode ser feito com um simples ohmímetro?

Ponha a cabeça no travesseiro, reflita sobre todos estes questionamentos e verifique se está havendo honestidade da sua parte, quando chega a oferecer ao leigo (como V. Sa. disse), a solução para todos os problemas de aterramento, como se fosse a reinvenção da roda, chegando a tipificar os outros aterramentos de “engana trouxa” e no entanto oferece uma solução quase que parecida, apenas com a diferença do teste com a lâmpada.

Posso até concordar que “talvez” V. Sa. tenha vindo com uma boa intenção, mas, esta acabou quando começaram com as comparações.

--------------------------------------------------------------------------------

Informo aos amigos do fórum que, aterramento e sistema de proteção contra descargas atmosféricas é um assunto muito sério, pouco levado em conta aqui no Brasil devido o famoso "jeitinho brasileiro":

- meu amigo é craque nisso;

- o vizinho do primo do meu cunhado fez na casa dele;

- terra eletrônico (embora certificado pelo INMETRO);

- corte do pino de aterramento;

- prego na parede, cano d'água,...

Posso afirmar que, anualmente muitas pessoas morrem em função da negligência técnica aos preceitos normativos que regem o assunto em pauta. Consulte o Corpo de Bombeiros de sua cidade, que, provavelmente terão estas estatísticas e garanto que é assustadora.

Quem não se lembra daquela senhora do município de São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo, no inicio deste ano, que recebeu uma descarga elétrica ao atender o telefone?

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Apt-BR%3Aofficial&q=eletrocutada+telefone+morreu+Lourenco&btnG=Pesquisar&meta=lr%3Dlang_pt

Se o sistema telefônico na área da sua residência como também a própria residência tivessem equipados com SPDAs eficientes (se é que tinham), esta tragédia seria evitada ou ao menos minimizada.

Acham que é um fato isolado? Está redondamente enganado quem pensa que é.

Procurem informações sobre o número de acidentes deste tipo na zona rural (com e sem óbito), provenientes de uso de telefone em dias de chuva.

Aqui em Piracicaba (interior de S. Paulo), ocorreu um óbito há muitos anos também com uma senhora que estava lavando a calçada da sua casa com uma daquelas máquinas de pressão. Infelizmente estava sem o devido aterramento. Quem mora aqui ou tem algum parente pode comprovar o ocorrido.

Pensam que estão livres disto no conforto e comodidade de seus lares?

Tudo isso por carência de profissionais habilitados, qualificados e capacitados a desempenhar tais funções; profissionais que não executam seus trabalhos sustentados em normas técnicas; falta de uma fiscalização séria nas empresas fornecedoras de serviços públicos (energia elétrica, telefonia...). Quantas vezes não nos deparamos com cabos de aterramento de postes cortados em vias públicas?

Aconselho aos amigos, que, quando houver necessidade de se executar um serviço desta natureza, procurem pessoas habilitadas (técnicos industriais ou engenheiros com CREA) e mesmo assim antes da execução da “obra” exija que este profissional recolha a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Este documento assegura uma fiscalização pelo Conselho de classe e qualquer falha no projeto, o responsável técnico será responsabilizado a ressarcir os danos materiais e se ocorrer danos pessoais, o mesmo será responsabilizado criminalmente como também será submetido ao Conselho de Ética podendo perder o registro.

Alguns profissionais mantêm parcerias com lojas de materiais elétricos e não pensem que por serem habilitados o custo do serviço será uma fábula.

O CREA mantém também acervo técnico dos profissionais lá registrados. Consulte o CREA da sua cidade ou região.

http://www.creaba.org.br/Template.asp?Nivel=000200110003&IdEntidade=180

Algumas empresas possuem canais de consultoria por telefone e on-line via internet. Dentre elas está a Barreto Engenharia Ltda. (www.barreto.eng.br), que além de serviços correlatos também ministra cursos.

A NBR (www.nbr.org.br) possui em seu acervo diversas normas referente a eletricidade e dentre elas várias sobre aterramento e afins.

Segue abaixo alguns links com informações e arquivos para download:

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

O meu aterramento aqui é só uma barra de cobre de 2m de comprimento.

Pra lhe falar a verdade ele está otimo. Não medi ainda se ele está dentro das especificacoes (a nem precisa).

Motivos: O pc nao da choque =)

Já caiu raio na esquina e de frente pra minha casa, e os equipamentos eletronicos estavam todos operantes e nao teve nenhum dano =D.

E por final aterro bom é esse... Eita o coisa boa ter ele ;)

Salva todos os equipamentos eletronicos. Já o fax que nao tinha aterro... Coitadinho morreu como raio :mad:

excelente tópico mesmo (tirando os errios de português hehehehe :rolleyes: )

da nada é normal mesmo...

Parabens ai de novo.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Quero deixar para vocês o meu Guia Prático de Aterramento Elétrico para iniciantes.

Completamente auto-explicativo, ilustrado e gratuito.

http://br.geocities.com/silx2000/guia_ajustes_finos_xp

Bom uso.

emoticon15.gif

Caro amigo Silx.

Elogio sua iniciativa, cuja intenção é auxiliar os usuários leigos na resolução de problemas de aterramento.

Lamento informar que um gravíssimo erro foi detectado no seu "Guia Prático de Aterramento", o que pode levar o usuário acreditar em uma falsa segurança, devido a não observação às normas técnicas vigentes (NBR e NR), mesmo tendo sido a primeira, citada no referido guia.

Da página 12 do guia, foram extraídos os seguintes parágrafos:

"O teste consiste em medir a tensão entre fase e terra de uma lâmpada incandescente de 60w conectada a um bocal e comparar com a medição entre fase e neutro da mesma tomada.

A averiguação se dá observando o valor das diferenças obtidas. O ideal, é que a diferença seja de até 10 volts para rede de 110v e de até 20v para rede de 220v.".

Como já dito neste mesmo tópico, "Aterramento - A ressurreição (Parte 1)", esta afirmação está tecnicamente infundada.

Se tomarmos como exemplo o pior caso para o teste com uma lâmpada de 60W @ 127V (10V), teremos uma resistência de aterramento de no mínimo 21,19 Ω. Analogamente ao tomarmos o pior caso para o teste com uma lâmpada de 60W @ 220V (20V), teremos uma resistência de aterramento de no mínimo 73,53 Ω.

Posso lhe afirmar que, baseado nas declarações deste guia, qualquer bom perito em instalações elétricas, ao avaliar um sinistro (elaboração de laudo técnico) onde o sistema de proteção (PE) tenha sido projetado com base nas informações deste guia, com certeza torná-se-á nula a apólice do referido seguro, tendo em vista a inobservância aos procedimentos e requisitos mínimos necessários, regidos por normas internacionais.

O resultado desta desagradável surpresa é uma chuva de processos indenizatórios (PROCON, juizado de pequenas causas...), instauração de processos administrativos a fim de julgar o técnico responsável (se a figura deste profissional existir) perante o Conselho de Ética, com provável advertência, suspensão ou cassação do registro profissional (conforme Lei n. 5.194 de 24-DEZ-1966), processos criminais dentre outras adversidades.

Em nenhum momento li qualquer item sobre equipotencialização ou equalização de potenciais neste guia. O efeito da "tensão de passo" neste sistema nas condições descritas acima, serão catastróficas, podendo levar usuario (s) e pessoas próximas ao óbito.

Repito aqui que, aterramento é coisa séria e deve ser executado e/ou acompanhado (responsável técnico) somente por profissionais habilitados e capacitados, com registro no CREA e sua fiscalização através de recolhimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

Toda e qualquer solução de aterramento que não esteja em conformidade com os requisitos mínimos previstos nas normas técnicas, pode ser considerada "solução quebra-galho".

Tenho visto estas soluções quebra-galho sendo "ensinadas" em muitas publicações técnicas relacionadas a ETI (Equipamentos de Tecnologia de Informação). Seria muito prudente por parte dos autores das referidas publicações consultarem as normas técnicas (principalmente a NBR5410), a fim de estabelecer uma maior segurança e confiabilidade nos sistemas de proteção.

"A sugestão para quem se utiliza destas soluções quebra-galho é ter um bom seguro de vida e residencial, e rezar para que a seguradora não envie nenhum bom perito após um provável sinistro".

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 1 ano depois...

Meu prédio é bem antigo (mais de 30 anos), e nunca teve aterramento. Pra falar a verdade, até a rede normal era péssima até esse ano, que estão trocando tudo (fiações, disjuntores, etc etc), por sinal, uma nota pra reformar tudo isso.

Me parece que já está planejado para colocar aterramento para todo o prédio, e espero que seja feito da forma correta, já que provavelmente deve ser contratada uma empresa especializada.

Minha dúvida é: depois que for feito isso (e considerando que foi bem feito) e eu já tiver o "fio terra" aqui no terceiro pino das minhas tomadas, basta isso para que eu e meu PC estejamos seguros? Vão acabar esses "choquinhos" quanto toco nos parafusos do gabinete?

OBS: O cabo de alimentação da fonte do meu PC é ligado num estabilizador, e este ligado na tomada.

Valeu aê galera, já li umas 12 páginas só aqui no fórum, e vi que ta bem polêmico isso mesmo ehehe

Só uma coisa, apesar desses 20 anos aqui no prédio, não me lembro de NENHUM episódio de aparelho estragar por não ter aterramento, inclusive em dias de chuva e raios.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!