Filtro de linha APC Surge Protector P7T, 1080J 7 tomad.

http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=P7T&ind=jacotei

Filtro de linha APC Surge Protector PR08, 320J 8 tomad.

http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=PR08

Esse filtro PR8 absorve 320j contra 1080j do outro mais barato

porque esse filtro é estão caro?? tem alguma coisa que esta me fugindo?

qual seria melhor comprar?

valeu!!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

verdade eu olhei errado, mas mesmo assim são 320j contra 490j

P7T

- Classificação eP Joule: 1080

- Rejeição de ruído: EMI/RFI (100 KHz a 20 dB 10 MHz)

- Corrente de pico no modo nominal: 10 KAmps

- Corrente de pico modo comum: 30 KAmps

- Faixa de tensão de passagem: <330

PR08

- Classificação eP Joule: 1760

- Rejeição de ruído: EMI/RFI (100 KHz a 60 dB 10 MHz)

- Corrente de pico no modo nominal: 13 KAmps

- Corrente de pico modo comum: 13 KAmps

- Faixa de tensão de passagem: <85

corrente de Pico tem uma diferença grande, e faixa de tensão de passagem também!!

e ai alguem sabe qual é melhor??

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

A tensão de passagem de todos é 330V, esses dados aí tão errados tanto no site da APC, como na Atera. Os varistores utilizados são de 130VAC e nenhum varistor desses tem tensão de passagem (let through voltage) numa faixa tão baixa.

Corrente de pico é o quanto de corrente que o varistor consegue desviar antes de se deteriorar. O valor de 13Ka (13mil Amperes) no caso é a capacide de corrente suportável em apenas 1 surto ou seja, 1 surto de 13000A e o varistor já era.

Na verdade esse valor divulgado é a soma de todos os varistores juntos e não apenas de 1. Como eles têm um tempo de resposta ligeiramente diferente do outro, já que o processo de fabricação dos mesmos provoca isso, dificilmente você terá disponivel o valor total divulgado, mas quanto maior, melhor.

O valor em joules é a energia máxima que o varistor absorve pra si mesmo antes de se deteriorar, esse valor tb é uma soma de todos varistores do filtro, mas tb, quanto mais alto, melhor e se os varistores forem individualmente de alta capacidade, melhor tb, mas pra saber isso, só desmontando o filtro.

Os APC costumam vir com varistores de 20mm, o que é um bom sinal.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...