Dúvida sobre as especificações dos filtros de linha


lagartonegro

Posts recomendados

Sobre os filtros de linha, surgem números que não compreendo sobre a proteção contra surtos e filtragem. Sou completamente leigo.

Modelo mais caro APC:

- Classe de surtos de energia: 320 J

- Classificação eP Joule: 1760

- Rejeição de ruído: EMI/RFI (100 KHz a 60 dB 10 MHz)

- Corrente de pico no modo nominal: 13 KAmps

- Corrente de pico modo comum: 13 KAmps

- Faixa de tensão de passagem: <85

Modelo mais barato APC:

- Classe de surtos de energia: 490 J

- Classificação eP Joule: 1080

- Rejeição de ruído: EMI/RFI (100 KHz a 20 dB 10 MHz)

- Corrente de pico no modo nominal: 10 KAmps

- Corrente de pico modo comum: 30 KAmps

- Faixa de tensão de passagem: <330

O modelo mais barato oferece melhor proteção com os números mais altos, ou é o inverso?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Sobre os filtros de linha, surgem números que não compreendo sobre a proteção contra surtos e filtragem. Sou completamente leigo.

Modelo mais caro APC:

- Classe de surtos de energia: 320 J - O quanto de energia em Joules o protetor é capaz de absorver antes de queimar, quanto maior melhor, mas não necessariamente indica uma maior proteção, geralmente sim, mas não é uma regra.

- Classificação eP Joule: 1760 - Até hoje não sei bem o que a APC quer dizer com Ep Joule, mas suponho que seja um pico sustentável durante um tempo pré-definido, geralmente um tempo de exposição mais baixo a um surto elétrico

- Rejeição de ruído: EMI/RFI (100 KHz a 60 dB 10 MHz) - O quanto o filtro consegue atenuar de ruido entre uma frequencia de 100Khz à 10Mhz

- Corrente de pico no modo nominal: 13 KAmps - Quanto maior a descarga elétrica, maior a corrente que vai ser transferida pra terra por meio do filtro e esse valor indica o quanto o filtro suporta antes de se danificar irremediavelmente, quanto maior esse valor, melhor, mas como o valor de Joules, esse valor pode enganar um pouco, nem sempre maior que dizer maior proteção

Um protetor que possua seu componente principal de proteção, o varistor, de 13000A protege muito mais do que dois varistores de 6500A, que somados dariam teóricos 13kA de corrente de surto suportavel por ele. A ideia é que se procure pelo maior valor, mas só o valor não nos dá a capacidade de fato que o filtro suportaria.

Nesse caso o modo de proteção especificado é o nominal - nome incorretamente utilizado por alguns lojistas. O nome correto é modo normal ou modo diferencial, que nada mais é a indicação da proteção entre Fase e Neutro da rede elétrica.

- Corrente de pico modo comum: 13 KAmps - É a mesma explicação dada acima, mas aqui se refere a toda proteção referenciada entre os condutores de energia e o fio terra

- Faixa de tensão de passagem: <85 - Tensão residual que chega no seu PC somada em cima do valor de pico natural da onda elétrica.

A tensão residual varia de acordo com a corrente de surto ou seja, quanto maior o surto, maior a tensão que ele deixa passar por ele.

Pra PCs a tensão residual máxima não deveria passar dos 1000 à 1500V e esses filtros APC cumprem isso bem.

___________

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites