Dúvida com aterramento em relação ao disjuntor


jarcione

Posts recomendados

40A está no mínimo o dobro suportado por uma fiação 2,5mm2. Pra suportar 40A você necessita de fiação 6mm2 no mínimo, ideal seria 10mm2 - dependendo do comprimento do trecho que esse fio carregará 40A, temperatura ambiente, etc. Mas de onde você tá tirando esse 40A?

Fio terra sempre igual o fio fase do mesmo trecho até o valor 16mm2, acima do valor 16mm2 o terra geralmente ficará uma seção nominal atrás do fase. Ex: Se do quadro de disjuntor até uma tomada o fio fase é 2,5mm2, o terra tb deve ser 2,5mm2. Respeitando assim a recomendação da ABNT NBR5410:2004.

Como eres aprendiz de eletricista, comece a estudar a nossa norma, NBR5410:2004.