Pessoal, tenho um nobreak e nele tenho pindurado 6 servidores. Agora surgiu outro nobreak e queria uma ideia de vocês pra ver o que fica melhor.

- Eu ligar esse novo nobreak no nobreak antigo

ou

- Eu separar e deixar 3 servidores em cada nobreak.

?

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

ligar um no-break no outro não faz sentido, ligue 3 servidores em cada no-break.

OBS: veja se o novo no-break tem capacidade suficiente para aguentar o consumo dos 3 servidores.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Se sua ideia, com esse esquema de nobreaks em cascata, era adicionar autonomia ao seu sistema eu acho melhor você comprar um gerador que suporte a carga dos seus servidores e, se possível, seja do tipo com QTA (liga automaticamente na ausência de luz) e ligar os servidores no esquema que o pessoal está sugerindo (3/1).

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites
Mas qual seria o problema de ligar em cascata?

Primeiro problema: O problema maior é de potência mesmo. Veja só esse exemplo.

Imagine dois no-breaks ambos com eficiência de 80%

Imagine com eles ter de tocar duas cargas de 1.000 Watts de consumo

Se ligares em série, em cascata como dizes terás..

Segundo no break entregando 1.000 Watts e por causa de sua eficiência vai demandar de quem o alimenta 1.000/0,80 = 1.250 Watts que se agregará aos 1.000 da carga do primeiro, tendo esse que fornecer uma potência de 2.250 Watts portanto...

Terás de ter um no-break de 1.500 Watts e o primeiro deles de 2.500 Watts o que encarece...

Segundo problema: A potência colocada fora aumenta desnecessariamente, veja ai

Se cada um dos no-break alimentar a carga de 1.000 Watts, a demanda da tomada elétrica em cada um deles será de 1.250 + 1.250 = 2.500 Watts como demenda de energia total, da tomada, correto???

Naquele seu esquema, mais feio que cão chupando manga, em ligação em cascata, como o primeiro no-break terá de fornecer 2.250 Watts, aplicando a eficiência do mesmo a demanda da tomada da parede será de 2.250/0,80 = 2.813 Watts, ou seja, 313 Watts colocados no lixo sob a forma de calor, desnecessariamente..

Terceiro problema: O uso de no-break não é uma salvação da lavoura, não consiste em uma alimentação das melhores do mundo se considerados esses no-breaks baratos, de operação off-line. Somar dois deles, em cascata, só piora o quadro e não ajuda emabsolutamente nada...

Leia ai: No-break realmente é a salvação???

Abraço..

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Bom dia pessoal.

 

Não sei se este caso já foi solucionado, mas apenas para complementar a explanação do Faller...

A ligação entre os No-breaks não é tão simples quanto parece, é necessário que os dois estejam sincronizados, onde a tensão de saída deve estar em fase. Só podem ser ligados em paralelo os modelos que são projetados com este recurso, e é um recurso de fábrica.

Em aplicações de Paralelismo que a carga consome mais que a potência que o no-break pode oferecer, eles são conectados em paralelo para suprir a demanda. Porém se um dos no-breaks apresentar defeito o outro deve ser desligado, pois será sobrecarregado.

 

Abraços,
 

 

 

 

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora





Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas publicações sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×