Ir ao conteúdo

No break não segura servidor


Leri

Posts recomendados

Postado

Tenho um servidor com fonte de 1500 W . O nobreak é de 2000 VA. Quando o nobreak se faz necessário, ele não segura a barra e o servidor desliga, embora a bateria dele esteja apresentando carga. Será que está fraco o meu nobreak? Obrigado

  • Membro VIP
Postado

Ai depende do no-break. Tem alguns cujo FP = 0,5 (fator de potência) e desse modo mesmo com 2.000 VA sua potência útil ficará em 2.000 VA x 0,5 = 1.000 Watts, fraco portanto para sua fonte..

Tens de coletar mais dados ai ou fornecer mais informações, como

Tipo de no-break (on line ou off line)

Fator de potência

Marca/modelo do mesmo

Marca e modelo da fonte do servidor e ou sua eficiência