  1. Fácil de entender se quiseres. Faça um esforcinho que certamente dará..

    A gênese do desvio do fator de potência de uma fonte para PC é completamente diferente da gênese (gênese significa orígem, razão) do desvio do fator de potência que tens ai, derivado do comportamento indutivo dos motores elétricos de teus compressores.

    A orígem, a razão do desvio do fator de potência em uma fonte para PC está intimamente ligada ao fator de forma da onda retificada. Ao retificar a tensão de entrada em uma fonte para PC os retificadores deformam completamente a forma de onda da corrente elétrica . Eles não a defasam como os teus compressores e sim a deformam.

    Fator de potência de uma fonte para PC pode assumir valores de 0,6 ou 60%..

    Orígens diferentes, remédios diferentes. No teu caso a solução é a correção do fator de potência indutivo pela correta e adequada inserção de bancos de capacitores, da qual não entendo por não ser a minha praia.

    No caso de fontes para PC a correção se dá pela aplicação, antes dos retificadores (aqueles que destróem a forma de onda da corrente admitida) de uma fonte de corrente ajustável e controlada para que case com a forma de onda da tensão. Atitude essa completamente impossível, inviável e tecnicamente insensata para corrigir o fator de potência de teus compressores. Tão insensata quanto solicitar a um Engenheiro Eletricista que corrija o fator de potência de um fonte para PC colocando na entrada da mesma, bancos de capacitores. Totalmente inútil.

    Gênese diferente => Solução diferente..

    Isso sem contar que numa fonte para PC se está falando de potência de 1/2 KVA e ai no teu caso de mais de 200 KVA, uma diferencinha de somente 400 a 500 vezes maior.

    Quanto ao remédio para correção do fator de potência em fontes para PC não se usa de recurso de extração de harmônicas ímpares. A solução é muito diferente. Não se permite que os retificadores, dispositivos não lineares que são, consigam gerar essas componentes harmônicas. Se trabalha não na extinção, mas sim na não geração das mesmas. Se trabalha na remoção da característica de não linearidade dos retificadores, se aumenta a tensão de entrada, se modula a mesma de modo que os retificadores não saiam de seu estado linear de condução, e desse modo não provoquem o desvio da forma de onda da corrente com aquele da tensão, mas não corrigindo a fase e sim a forma. Resultado disso, formas de onda de corrente e tensão de entrada ambas senoidais e fasadas.

    O segredo => para fontes de PC o segredo é a não geração de harmônicos e não sua retirada. Impossível de ser aplicado em motores...

    Formas de onda da tensão e da corrente na rede de entrada de motores pesados (FP baixo pela carga com comportamento indutivo):

    Figura02.jpg

    Formas de onda da tensão e da corrente em uma fonte para PC, sem PFC e após a correção do fator de potência:

    SemPFCeComPFC.jpg

    Amigão, toda a prática deveria ter uma teoria por trás, e de preferência dominada, senão de nada vale, passa a ser processo de tentativa e êrro...

    Abraço...

    Agora sim!!! Tá explicado!!!:-BEER

    Um abração!!!

  2. Células Capacitoras Queimando Diariamente

    Boa noite, amigão.

    Estou com um problema, tenho um banco de capacitores com um total de 150KVar em 380V, como posso fabricar um filtro de harmônicos para esta potência pois todo dia queima umas 4 células, pois não conheço nenhum filtro ou estabilizador para esta carga.

    Distorção Harmônico Total = 57% (Com 6 compressores ligados, 40hp cada)

    FP= 0.97

    tensão Dia= 368V

    tensão Noite= 390V

    Carga de trabalho diária= 18 horas.

    Atenciosamente,

    Vulto.

    Eletrônica de potência definitivamente não é minha praia. Sem muita experiência, mas pelo conhecimento teórico eu tentaria resolver esse seu problema dai com bancos de capacitor, chaveados por um controlador de FP, em tempo real.. Sinto não poder auxiliar...

    Abraço...

    Abraço

    Não entendi, como você explica sobre fator de potência e me diz que eletrônica de potência não é sua praia!?!

    Impossível colocar um controlador de FP sem retirar os harmônicos ímpares (internos e externos) da rede, bem como estabilizar a frequência.

    Amigão, toda a teoria é prática mas toda prática não é teórica!

    Um forte abraço.

  3. Boa noite, amigão.

    Estou com um problema, tenho um banco de capacitores com um total de 150KVar em 380V, como posso fabricar um filtro de harmônicos para esta potência pois todo dia queima umas 4 células, pois não conheço nenhum filtro ou estabilizador para esta carga.

    Distorção Harmônico Total = 57% (Com 6 compressores ligados, 40hp cada)

    FP= 0.97

    tensão Dia= 368V

    tensão Noite= 390V

    Carga de trabalho diária= 18 horas.

    Atenciosamente,

    Vulto.

    • Curtir 1
  4. Boa noite, amigão.

    Estou com um problema, tenho um banco de capacitores com um total de 150KVar em 380V, como posso fabricar um filtro de harmônicos para esta potência pois todo dia queima umas 4 células, pois não conheço nenhum filtro ou estabilizador para esta carga.

    Distorção Harmônico Total = 57% (Com 6 compressores ligados, 40hp cada)

    FP= 0.97

    tensão Dia= 368V

    tensão Noite= 390V

    Carga de trabalho diária= 18 horas.

    Atenciosamente,

    Vulto.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!