  1. Bom dia pessoal!!!

     

    encontrei essa resposta pro meu post...o que me dizem?

     

     

    RESPOSTA;

    • melhor usar o cabo de 25mm, se não tiver adquirido o disjuntor de 63A, melhor utilizar de 70A ou 80A, mas classe C por causa do ar condicionado. Para ter certeza mesmo, faça os calculos.220x0,93x1,73=353.95 V
      30720 W

      86,56 A

      86,56 disjuntor classe C
  2.                                                                  Ola pessoal!!!

     

     

    Tenho um predio com os itens abaixo:

     

    4- Ar cond. 12.0000 Btu’s: 3.516W e disj. de 25A cada. Obs; 3 split e 1 janela, condutor de4mm.
    *Distância do Quado geral: 2 estár á 20m, 1 estár a 30m, o janela estár a 25m.
    2- Ar cond. 18.0000 Btu’s: 5.274W e disj. de 25A cada.
    Distância do Quado geral: os 2 estár á 17m.
    *Iluminação: 2.600W, 2 disj. de 10A condutor de 2,5mm.
    25- TUG’S: 3.500W. 2 Disj. de 20A.
    *Disjuntor geral a ser usado no QGD: 63A.

    *Distancia do medidor da consesionária ao QGD: 35metros.

    *Cabo a ser usado: 25mm.

    (os cabos vem  numa mangueira corrugada de 2'' e 1/2, subterranio)

    *Tensão: 220V trifasico - Disjuntor de 50A no medidor da consesionaria.

    *Cabos d medidor (consesionaria): 16mm

     

    TOTAL de carga 30.720w

     

    -> vocês acham que o Disj. de 63A + o cabo de 25mm estár bom ou presizo mais de folga?

     

  3. O tanto quanto gastaria seu led ligado. Filtros e proteções são elementos passivos e nada consomem, só seu led indicativo que gasta coisa de 1 Watts se muito. Isso daria 24 Watts por dia e 30 x 24 = 720 Watts num mês se sempre ligado a tomada. Com o preço do KWh em torno de R$ 0,35, o gasto mensal dele, ligado sempre na tomada e com led aceso, ficaria em torno dos R$ 0,25, isso mesmo, uma moeda de 25 centavos por mês, ou uns tr6es reais por ano ligado sempre..

     

     

     

     

    Obrigado pelos esclarecimento faller!!!

    • Curtir 1
  4. Pessoal me ajudam presizo de um bom filtro de linha pra essa configuração:

     

    * Monitor: lcd de 21''.

    * Ram: 4G.

    * Processador: i5 4° geração.

    * Fonte; corsai 500w.

    * Placa mãe: intermediária.

    * Coolers: 5 de 120mm.

    * DVD+RW: blue-ray.

    *placa de video: pra jogos intermediarios (ainda n sei qual comprar).

     

     

     

     

    muito grato pessoal!!!


    Pessoal me ajudem, qual filtro de linha de uma boa marca pra essa configuração?:

     

    * Monitor: lcd de 21''.

    * Ram: 4G.

    * Processador: i5 4° geração.

    * Fonte; corsai 500w.

    * Placa mãe: intermediária.

    * Coolers: 5 de 120mm.

    * DVD+RW: blue-ray.

    *placa de video: pra jogos intermediarios (ainda n sei qual comprar).

     

     

     

     

    muito grato pessoal!!!

    • Curtir 1
  5. Provávelmente é porque: 60.000 BTUs coresponde a 17,640 watts isso chega bem perto de 25.000 watts, que é o máximo admissivél pra rede monofázica.

    ...E o ar ao dar partida, eleva sua corrente.

    -portanto recomenda se tri. porque você terar uma folga de potencia futura amigo!!!!

    Se instalar ele em monofásico terárs problemas com quedas de energia!!!!!

    AR 60.000 BTUs: 17,640 watts, terás que usar o cabo de 25mm (f1 f2 f3 N e T) até o quadro de distribuição, pra saber a fiação de entrada, tem que saber a distancia do quadro ao medidor da compania de energia e sua carga total.

    • Curtir 1
  6. Porque não houve variação da tensão, o que por si só indica que não precisa dele. Como pode ter lido o TAP acontece quando a tensão varia acima do limite que o projeto do estabilizador permite, se esta não ocorrer ele nunca irá fazer o TLEC, caso curioso é na casa do amigo meu que insiste no estabilizador, pois quando a maquina de lavar é ligada, o bicho parece uma metralhadora, deu mo dó da fonte dele, que apesar de não ser PFC ativo, era uma decente (pois está aguentando todas as porradas até hoje).

    valeu ae amigo ierei comprar um um no-break mediano e um filtro também!!!!

    • Curtir 1
  7. O que os colegas do forum me diz sobre...

    estou com esse pc aqui em casa, que comprei pra revender, na qul a confuguração é semelhante a minha, e funciona numa boa e ele ainda usava ´´estabilizador´´;

    core2duo E7500 - 2g ddr2 800 - P5KPL-AM - seven 86x -HD 320 Samsung - lcd 1800x900, gravadora lg.

    na fonte; wsng - 500 - p4b2s-sk

    entrada; ac: 115/230 vac

    saida; +3,3 +5 +12v1 +12v2 -12v +vsb

    12A 20A 7A 7A 0,8A 2A

    máxima; 110W 84W 84W 9,6W 10W

    total máxima: 220w

    valeu pessoal!!!

    • Curtir 1

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

 

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!