  1. Um DPS é basicamente um varistor geralmente de alta corrente, maior do que qualquer um que vás encontrar por ai a venda, de diâmetro geralmente em torno dos 40 mm e comumente é ligado entre fase e terra. Pode ser ou não associado com fusível térmico e nesses casos se pode monitorar o status da proteção via um led ou via uma janela no dispositivo..

    protetor_c_telef_energ_dps_45ka_clamper_

    Veja ai, janela na cor verde = Em operação, na cor vermelha = Fora de serviço e necessita ser substituído..

    Como tens uma só fase vai um somente ai na seu quadro de disjuntores..

     

    Veja ai na foto... Os varistores pequenos, de 20 mm, são os maiores que vais encontrar no mercado a venda.. O maior, de 40 mm, geralmente é usado para fabricação de DPS..

    PICT0003-1.jpg

     

     

    Muito bem explicado!

    Agora, de qual valor KA seria o ideal?

    Obrigado.

    • Curtir 1
  2. Essa sua solução já existe pronta, desde o ponto de vista de proteção, para ser colocada na caixa de disjuntores e se chama DPS. Nem é assim tão necessário que coloques os capacitores de filtro, coloque somente os DPS..

    Veja ai alguns deles:  http://www.atera.com.br/result.1000.asp

     

     

    Entendo sua colocação a respeito, mas eu poderia fazer o esquema que eu citei para ter, além da proteção, os capacitores de filtro também?

    Quanto ao DPS eu tenho algumas dúvidas:

    Como seria esse DPS internamente e como seria sua ligação? Para uma rede monofásica eu teria que comprar quantos? Pergunto isso pois já havia visto o DPS mas não achei nada a respeito de seu funcionamento, seria um varistor acoplado dentro dele?

    Grato pela atenção!

    • Curtir 1
  3. Boa tarde, gostaria de esclarecer algumas questões referente a uma ideia que tive mas não sei se seria possível praticá-la, é o seguinte:

    Eu estava lendo aqui sobre os componentes de proteção e filtragem de ruidos como varistores e capacitores x2 e y1 presentes nos bons filtros de linha, então me veio a seguinte ideia: Será que daria para comprar 3 varistores 20mm e capacitor x2 e y1 para instalar nos fios da rede principal da casa (talvez um pouco depois do disjuntor), filtrando e protegendo todos os pontos da casa (ar condicionado, tv, rádio, computador, microondas, geladeira, etc..). Pelo que eu entendi, estes componentes são ligados entre F-N, F-T, N-T e desse jeito eles não recebem a carga da corrente consumida pela rede elétrica da casa, portanto creio eu, não haver nenhum problema.

    Detalhe: Moro numa casa onde tem instalação monofásica.

    Então, o que acham? Seria possível fazer isso na prática?

    • Curtir 1
  4. Este é um bom filtro passivo que temos no mercado interno, mas mesmo assim ele não faz milagres e pode ter certeza que ele está filtrando algo para reduzir os problemas da sua rede elétrica. Para problemas como os seus deve-se utilizar de filtros ativos que injetam correntes elétricas com o intuito de melhorar o fator de potência. Para a solução dos seus problemas temos as duas opções:

     

    - Modificar o circuito de energia (novo cabeamento bem dimensionado, caixa de distribuição com circuitos separados, disjuntores específicos, aterramento adequado), custo a ser definido conforme mão de obra técnica e material;

     

    - Instalação de um nobreak online de dupla conversão (nobreaks stand by não vão lhe ajudar em nada, será jogar dinheiro fora). O nobreak online de dupla converão servirá para filtrar e manter constante a alimentação do seu PC e dos seus periféricos conectados a ele, custo a partir de R$2000,00 sem contar que terá a manutenção a cada dois anos das baterias.

     

     

     Das duas eu optaria por substituir a instalação elétrica, com isto você poderá até ter uma redução no seu consumo de energia além de aumentar a vida útil de outros equipamentos eletrônicos. Antes que faça qualquer coisa é sempre bom chamar um eletricista ou técnico eletrônico que tenha conhecimento e ferramentas para análise.

     

     

    Obrigado por tudo! Vou ver o que posso fazer..

    • Curtir 1
  5. Bom Sidnei, Já que o problema se resume mais as lâmpadas fluorescentes e na campainha, faça um teste e tente substituir as lâmpadas com reatores separados por lâmpadar fluorescentes compactas (as que já possuem o soquete padrão rosca E27) e na campainha tente fazer um circuito de alimentação a parte para ela (nem que você tenha que mudar a campainha de lugar).

     

    No caso de substituir as fluorescentes por lâmpadas fluorescentes compactas, caso resolva o problema, fica claro que é culpa do reator, e que eu já desconfiava dele depois de fazer troca de teclas e mexer na instalação do ponto. O que gostaria de saber é por que motivos acontece isso e por que o filtro de linha deixa passar isso?

    Quanto à campainha já foi trocada de lugar e feito uma instalação nova e totalmente diferente, mas não resolveu o problema.

    A impressão que tenho é que o filtro de linha está deixando passar todos os ruidos da rede elétrica....

    Segue abaixo o filtro que estou usando:

    http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/738487-voc%C3%AA-j%C3%A1-viu-seu-filtro-de-linha-por-dentro-n%C3%A3o-entre-e-veja/page-14#entry5054771

    • Curtir 1
  6. Sidnei,

     

    Realmente vejo problemas que podem estar ocasionando resistência, reatância e até mesmo indução em sua instalação elétrica:

     

    - Os cabos rígidos são mais difíceis de se conseguir uma emenda homogênea em que os dois fios condutores mantém um bom "fechamento" ou contato entre eles, isto ocasiona fugas de corrente e resistências anormais na rede;

     

    - Estes fios rígidos são mais difíceis de se trabalhar e de costume são mais propícios a danos ocasionados por torções.

     

     O ideal mesmo seria você substituir os fios rígidos por flexíveis (de maior bitola tambem) e instalar um quadro de distribuição de energia dentro de casa. Seria ideal a seguinte forma:

     

    - Próximo ao relógio instale um disjuntor geral de 90A;

     

    - Do disjuntor externo até o quadro de distribuição interno utilize condutores de no mínimo 10mm;

     

    - Dentro do quadro serão divididos a iluminação, as tomadas elétricas, as tomadas para o microondas e para máquina de lavar (estes dois últimos costumam gerar muita indução na rede elétrica);

     

     Aconselho a usar:

    - Cada comodo usar 01 disjuntor DR de 15A para as tomadas e o fio condutor que sai do disjuntor até a tomada de bitola mínima 2,5mm. Exemplo: caso tenha Sala de estar, cozinha, banheiro e dois dormitorios, utilizar 05 disjuntores de 15A sendo 01 para cada área;

    - A iluminação você pode utilizar um único disjuntor DR de 10A pois mesmo que tenha 20 lampadas de 80W cada e ainda ligadas ao mesmo tempo ainda terá um consumo de máximo de 8A. Se for o caso divida a iluminação de sua residência em dois circuitos para facilitar possíveis manobras / manutenções futuras, exemplo: Sala / Cozinha / Banheiro: 01 circuito com disjuntor DR de 5A - Dormitórios / Area de Serviço: 01 circuito com disjuntor DR de 5A. O fio condutor pode ser 2,5mm;

    - Tomadas da área de serviço usar disjuntor DR de 20A e fio condutor 4mm;

    - Tomada do microondas usar disjuntor DR de 20A e fio condutor de 4mm;

    - Usar disjuntor DR de 40A e fio condutor de 4mm para o chuveiro;

    - Usar disjuntor DR de 40A e fio condutor de 4mm para ar condicionado de até 12000BTU, acima disso usar fio condutor de 6mm.

     

     O custo pode ser um pouco alto mas feito isso tenho a certeza que você não mais terá problemas em sua rede eletrica. Mesmo assim ainda aconselho a consultar um bom eletricista e verificar se os seus vizinhos também compartilham dos mesmos problemas que os seus (podendo ser algum problema externo), isto é claro, se a instalação elétrica deles for bem feita.

     

    Bom dia, sei que seria bom trocar a fiação e fazer uma rede elétrica nova, mas a maioria da fiação está embutida no forro e no assoalho sem dutos, tornando impossível a troca ou fazer instalação nova sem desmontar meia casa...A única fiação que dá pra mexer é o fase e neutro da rede principal que fica no sótão, daí partem os condutores para o restante da instalação elétrica da casa.

    No caso da máquina de lavar e microondas, não dão sinal nenhum de interferência. O meu problema é quando liga ou desliga uma lâmpada, mais especificamente lampadas fluorescentes (não sei se por causa do reator) e a campainha...Ocorre que ao ligar ou desligar a lampada ou alguém toca a campainha, o contato na tecla faz acontecer um barrulho na caixa de som (tipo um estalo) e também dá o som de remover e plugar um dispositivo USB e ao mesmo tempo o led do meu teclado usb apaga e acende, tudo ao mesmo tempo.

    O restante das lampadas e aparelhos da casa não fazem isso, apenas as duas lampadas fluorescentes e a campainha, e já troquei as teclas que ligam estas fluorescentes por novas e não mudou nada.

    • Curtir 1
  7. Sidnei,

     

     Vejo que isso possa ser problema na sua instalação elétrica e sendo assim filtro de linha não resolverá o seu problema, vejamos alguns itens:

     

    - A princípio você não deve estar utilizando quadro de distribuição de energia? (todo o circuito está ligado a um único disjuntor)

    - Qual bitola (diâmetro) de cabo que você está utilizando? Antigamente utilizava-se muito o fio rígido de bitola 1,5mm e a partir dos anos 90 as normas foram alteradas para utilização de bitola 2,5mm para circuitos de cargas normais (tomadas e iluminação por exemplo).. 

    - A instalação elétrica é antiga ou recente? Quem a executou é profissional? Como estão as emendas?

     

    Boa noite vini, vou responder às suas perguntas:

    - A princípio você não deve estar utilizando quadro de distribuição de energia? (todo o circuito está ligado a um único disjuntor)

          A instalação é 220v monofásica e o circuito está ligado em dois disjuntores (1 p/ Chuveirro, 1 p/ todo o restante da casa);

     

    - Qual bitola (diâmetro) de cabo que você está utilizando? Antigamente utilizava-se muito o fio rígido de bitola 1,5mm e a partir dos anos 90 as normas foram alteradas para utilização de bitola 2,5mm para circuitos de cargas normais (tomadas e iluminação por exemplo).. 

          A rede principal apesar de antiga, utiliza fio rigido 6mm;

     

    - A instalação elétrica é antiga ou recente? Quem a executou é profissional? Como estão as emendas?

          A instalação da tomada do computador não é antiga, utiliza fio 2,5mm, e já mudei a instalação da tomada do PC que antes estava no final da rede, agora liguei no início da rede, logo após o disjuntor, mas o problema continua...

     

    Gostaria muito de poder resolver isso, desde já agadeço pela atenção!

    • Curtir 1
  8. Bom dia a todos!
    Já postei este relato em outro tópico, mas com o objetivo de tentar descobrir o motivo que faz isso acontecer, para assim tentar eliminar este problema, pois tenho receio de que está prejudicando os componentes do meu PC e outros equipamentos como central de alarme, ar condicionado, entre outros que estão recebendo este tipo de "ruído na rede elétrica". Segue abaixo meu post no tópico As doenças Elétricas e seus Remédios:

    http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/606500-as-doenças-elétricas-e-seus-remédios/page-17#entry5834077

     

    Bom, embora seja o mesmo assunto, o motivo de postar aqui tem outro objetivo que se resume em uma pergunta: O filtro de linha não deveria eliminar este tipo de ocorrência na rede elétrica, visto que isso se caracteriza como um "ruído e ou distúrbio" na rede elétrica?

     

    Segue abaixo o relato do fato que acontece aqui em casa:
    Estou usando um filtro de linha Clamper computer protector no meu computador, este: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/738487-você-já-viu-seu-filtro-de-linha-por-dentro-não-entre-e-veja/page-14#entry5054771
     
    Comprei este filtro de linha com o intuito de sanar um problema que acontece na minha casa, que tem instalação monofásica 220v. Quando estou no PC, ao desligar ou ligar uma lâmpada da casa e ou quando alguém toca a campainha dá um ruído na caixa de som (pop), mas as vezes além desse ruído do som, dá também o som de remover e plugar um dispositivo USB e ao mesmo tempo o led do meu teclado usb apaga e acende, tudo ao mesmo tempo.

    Algumas observações:

    A tomada tem seu devido aterramento TN-S;
    Já mudei a instalação da tomada do PC que antes estava no final da rede, agora liguei no início da rede, logo após o disjuntor, mas o problema continua;
    Percebi que acontece mais só com as teclas que ligam e desligam lâmpadas fluorescentes, sendo que uma tem reator eletrônico e a outra tem reator normal (aquele grande e pesado);
    Já troquei as teclas por teclas novas e não adiantou;

     

    Bom, agora eu queria poder contar com a ajuda de vocês para descobrir o porque que acontece isso para poder resolver o problema.
     
    Desde já agradeço pela atenção!

    • Curtir 1
  9. Olá amigos, gostaria de poder esclarecer uma coisa que acontece com meu PC em minha casa, e agora resolvi tentar descobrir a causa, vou descrever:

    Quando estou no PC, ao desligar ou ligar uma lâmpada da casa dá um ruído na caixa de som (pop) e também dá o som de remover e plugar um dispositivo USB e ao mesmo tempo o led do meu teclado usb apaga e acende, tudo ao mesmo tempo.

    A tomada do PC está com aterramento e estou usando um filtro de linha Clamper computer protector, este: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/738487-voc%C3%AA-j%C3%A1-viu-seu-filtro-de-linha-por-dentro-n%C3%A3o-entre-e-veja/page-14#entry5054771

    Algumas observações:

    Já mudei a instalação da tomada do PC que antes estava no final da linha, agora liguei no início da rede, logo após o disjuntor, mas o problema continua;

    Percebi que acontece só com as teclas que ligam e desligam lâmpadas fluorescentes, sendo que uma tem reator eletrônico e a outra tem reator normal (aquele grande e pesado);

    Já troquei as teclas por teclas novas e não adiantou;

    Então, já fiz essas mudanças mas nada mudou, ao que tudo indica (do meu ponto de vista) tem a ver com o reator das fluorescentes. Agora eu queria poder contar com a ajuda de vocês para descobrir o problema.

    Desde já agradeço pela atenção!