Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Anderson Rosa De Oliveira

Membro Júnior
  • Posts

    2
  • Cadastrado em

  • Última visita

posts postados por Anderson Rosa De Oliveira

  1. Situação resolvida por eu mesmo após 2 dias, porém tive que incluir um certo tempo para a saida Q3 a fim de que me desse um atraso considerável para não acionar Q6 quando I3 for acionado juntamente com I8...

    Essa é uma aplicação um pouco complexa da programação de um clp para executar uma certa função no painel de portaria remota.

    Mas claro que isso é apenas o inicio tem muita técnica eletrônica misturada com automação. Qualquer duvida estou a disposição

    solução ladder.png

  2. Estou começando a entender um pouco sobre a linguagem Ladder, mas estou com dificuldade para construir a seguinte lógica:

     

    Tenho as seguintes entradas Weg Clic-02

    I3 (NO) que aciona a saída Q3

    I4 (NO) que aciona a saída Q4

    I8 (NC) que teoricamente * aciona Q6

    A1 (NC) que teoricamente * aciona Q6

     

    Lógica 1

    * Porém Q6 só é acionada por I8 se I3 permanecer no estado estático.

    Lógica 2

     

    *A mesma coisa se aplica para Q6  em relação a A1 e I4.

    Porém vale ressaltar que A1 é uma entrada analógica do Clic-02

     

    Você vai aplicar a seguinte tabela verdade:

    I3  I8 Q6

    0   0    0

    0   1    1

    1   0    0

    1   1    0

     

     

     