56 minutos atrás, Dom Bonilla disse:
Você tem 280 W brutos. Dá mais um pouquinho por causa do reator. Um interruptor comum suporta 10 A, algo em torno de 2.200 W. Sobra capacidade. Um fio de 1,5 mm² de secção suporta por volta de 18 A. Separar carga só se for por conveniência para não ligar todas juntas. Fica a seu critério.
P.S.: Não seriam 14 lâmpadas, já que os reatores são duplos?
Boa tarde Dom!
Estou colocando todos em fio de 2,5 mm, só estou puxando o fio do intrruptor que tinha apenas uma lâmpada, estendi o fio desta mesma bitola em forma de "L" ,porque o local é em uma cozinha, justamente por causa disto, pois esta bitola de fio já estava, não fui eu que coloquei, estou enviando em anéxo para você ver está mais ou menos, porém dá para entender. Quanto as Lâmpadas só será uma por reator pois a pessoa tinha somente o 2x 40W e estavam novos, mas fiz um treste com algumas e acenderam normal. Ok!
-
Boa noite, me desculpe!
Estou fazendo uma instalação ligando 07 lâmpadas em 07 reatores de 2x40 W, o problema é que cada reator está ligado em um único interruptor. Pergunto? Isso é possível? ou tenho que trocar a fiação por uma bitola maior?
-
ok e se eu colocasse um fio de 2,5mm não sería melhor?
-
Boa tarde a todos!
Estou fazendo uma instalação ligando 07 lâmpadas em 07 reatores de 2x40 W, o problema é que cada reator está ligado em um único interruptor. Pergunto? Isso é possível? ou tenho que trocar a fiação por uma bitola maior?
-
Boa tarde
Sobre o Clube do Hardware
No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais
Direitos autorais
Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais
Instalação de Reatores Eletrônicos 2x40W
em Eletrônica
Postado
Muito obrigado pela atenção.