Amigos,

Tenho uma ligação (CA 220) em que a fase chega a um interrutor (chave) para acender uma lâmpada Tuboled (L1).

De outro ponto, um sensor faz acender uma outra lâmpada (L2) independente (quando ativado) e também faz chegar a fase à saída do interrutor que acende a Tuboled (L1).

Desta forma a lâmpada (L1) acende quando sinal de fase chega pelo sensor ou também acende quando se aciona o interrutor.

Mas ao acionar (manualmente) o interrutor, também acende (obviamente) a outra lâmpada - (L2); como

impedir que a fase retorne do interrutor para a lâmpada (L2)?

-------

Grosseiramente, parece que colocando um díodo a corrente só passaria num sentido...

... mas isto não é verdade, pois não?

------

Quem ajuda com uma dica sobre o que interpor no circuito para este efeito?

Obrigado,

Rogério de Sousa / Porto / Portugal

DIODO-CA220.jpg

adicionado 32 minutos depois

Amigos,

Peço muita desculpa mas o esquema que inclui, pretendendo ser uma ajuda, acaba por ser um estorvo!

Era um desenho inacabado que, uma falta de energia, me confundiu!

Assim, peço a quem queira ajudar, que considere o esquema anexo (corrigido).

O amigo expectante,

Rogério de Sousa / Portugal

DIODO-CA220.jpg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Caro amigo Eder,

obrigado pelo seu cuidado mas estou a tentar contactar um amigo que me ajude na

especificação do relé para ver se o tamanho se coaduna com o espaço de que disponho, assim como descobrir em que ponto do circuito deve ser colocado para reagir a ambos os sinais: entrada da para acender a lâmpada / entrada da fase vinda do sensor por ter sido detetado um movimento.

Dúvidas de iniciado mas... não vou muito além de 'interessado'

Um abraço e mais uma vez, OBRIGADO

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Saída do sensor

-------------------------------------------------------o---------------------------------O----------- Neutro

Quando o sensor liberar aparece o fase   !                                        L2

                                                                  !

                                                                  !

                                                                  !   !--------  Fio fase

                                                                  !   !

                                   Bobina do relé         3  \   Contato do relé

                                                                   3    \

                              Fio neutro   --------------!   !_____ 

                                                                                  !

Fio fase______________¨¨¨¨__________________!_____________-O---------- Neutro

                                   Interruptor                                                       L1

 

Tente entender o diagrama acima (desculpe pela improvisação)

O relé somente vai acionar, mandando fase para L1, se o sensor estiver acionado enviando fase para L2

Quando o interruptor acionar só ira acender L1

 

O relé, idealmente, deverá ser um relé com bobina de mesma tensão AC da rede elétrica (relé de acionamento com AC) geralmente grande e na maioria das vezes caro, bem mais caro que relés de 12V CC.

Você pode também pegar um relé 5V CC ou 12V CC e alimentar o mesmo com uma fontezinha daquelas pequeninas que deves ter lá no fundo de alguma gaveta.

 

Só para referência dá uma olhada aqui no mercado brasileiro

https://proesi.com.br/catalogsearch/result/?q=relé+230vac

https://proesi.com.br/catalogsearch/result/?q=relé+12V+cc

https://www.soldafria.com.br/index.php?route=product/search&search=rele 12V

 

 

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 4 semanas depois...
Em 28/04/2020 às 07:49, Eder Neumann disse:

Caro amigo Eder,

Estando em Portugal (Porto), o que consegui encontrar de relés era pouco e de tamanho (como avisou) bem grande; a solução de usar relé DC também me trazia inconvenientes de volumetria.

Arranjei, portanto, uma solução mais 'improvisada' pois andava às voltas com as pesquisas e esbarrava sempre com o problema estético e de espaço.

De qualquer modo, muito brigado pela sua contribuição e apresento-lhe as minhas maiores desculpas por só agora estar a dar-lhe esta explicação.

Bem haja!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

 

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!