Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Chiado na fonte do PC


Posts recomendados

Eu tenho esse PC há uns 8 meses e desde o inicio notei que ele tem um chiado na parte onde conecta a tomada ao pc
Eu não ligaria muito, mas o problema é que esse chiado, de alguma forma, passa pro fone e fica me incomodando
Eu percebi que quando alguém tá tomando banho, o chiado aumenta muito
Eu uso um filtro de linha e dps da clamper
https://www.lojaclamper.com.br/dps-iclamper-energia-5/p?gclid=CjwKCAjwx9_4BRAHEiwApAt0zrOFysEQQRyCd0_Zxmv9We-Mm4IdEzCaNRAT8mtfAEORmQ6WLn3n1xoCGQgQAvD_BwE
Alguém pode me dar uma ajudinha? 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

20 minutos atrás, Kira_13 disse:

FONTE 500W 80PLUS GIGABYTE

 

Isso normalmente é resultado de ruídos vindos da rede elétrica, estranho o fato de usar um filtro de linha e o ruído permanecer.
Recomendo que teste a máquina em outra tomada ou mesmo em outra rede (No caso outra residência) pra verificar se o problema é mesmo a rede elétrica ou se é a própria fonte.

  • Obrigado 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

29 minutos atrás, Felipe Barbosa Melo disse:

O chuveiro da sua casa é eletrico ne? Tem aterramento ?

Isso tem sido um problema geral no Brasil. Quando tem, muitas vezes é mal feito ou com sistema errado. Tecnicamente falando, o TN-C-S é o mais indicado.

Já quanto ao barulho que está ouvido, vejo 2 possibilidades. Uma é a fonte defeituosa, mal construída. Outra é a fase invertida na tomada. Já fiz isso, inverte o lugar da fase pelo neutro. É possível que melhore.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 minuto atrás, Mega Blaster disse:

Isso tem sido um problema geral no Brasil. Quando tem, muitas vezes é mal feito ou com sistema errado. Tecnicamente falando, o TN-C-S é o mais indicado.

Já quanto ao barulho que está ouvido, vejo 2 possibilidades. Uma é a fonte defeituosa, mal construída. Outra é a fase invertida na tomada. Já fiz isso, inverte o lugar da fase pelo neutro. É possível que melhore.

"Já fiz isso, inverte o lugar da fase pelo neutro. É possível que melhore."
o que isso significa? Tudo o que sei sobre tomadas é que elas passam energia 🤷‍♂️

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, Kira_13 disse:

"Já fiz isso, inverte o lugar da fase pelo neutro. É possível que melhore."
o que isso significa? Tudo o que sei sobre tomadas é que elas passam energia

Na tomada, o fase está em um lado e o neutro do outro, se for fase e neutro no seu sistema. Desliga a chave geral e inverte essa ligação. Por vezes, alguns equipamentos que são polarizados (quando tem lado certo para neutro) e isso pode, eventualmente, causar algum ruído. Se o chuveiro está fazendo, é porque deve ser eletrônico. Geradores de harmônica são motores, inversores de freqüência, dispositivos eletrônicos que variam tensão e corrente. Isso também pode estar vindo de fora.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!