Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Monofásico 220v e disjuntor, como ligar corretamente estes aparelhos?


Blumer Celta

Posts recomendados

Recentemente adquirimos 2 aparelhos (um forno e uma masseira)

Mas o manual do forno indica o disjuntor correto, mas no cabo dele fala "MONOFÁSICO 220v"...

Então me surgiu a seguinte dúvida:

220V não deveriam ser duas fases? dois fios positivos de 110V?

Como devo ligar isso se fala monofásico?

(vide imagem com a etiqueta do forno)

O cabo do forno consta de 3 cores de fios (Marrom, Azul e Verde)

 

O segundo aparelho é uma masseira, minha dúvida com relação a esta, é quanto ao disjuntor que devo utilizar...

ela também é 220v, mas o manual dela não fala nada de disjuntor...

Na área de instalação só fala sobre a potência da máquina (vide outra foto)

Que disjuntor poderiam me indicar?

 

Muito obrigado.

Aparelho 1.jpg

aparelho 2.jpg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Monofásico no caso se refere do plug pra dentro da máquina e não de sua rede. Portanto

3 horas atrás, Blumer Celta disse:

220V não deveriam ser duas fases? dois fios positivos de 110V?

o motor num tá nem aí com isso desde que cheguem 220 nele.

 

3 horas atrás, Blumer Celta disse:

O cabo do forno consta de 3 cores de fios (Marrom, Azul e Verde)

Verde por padrão é terra: conectado na carcaça do sistema. Consulte seu manual.

 

Há regiões onde o 220 é monofásico mesmo. Mas por segurança coloque um disjuntor em cada fio (o terra verde não precisa) ou disjuntor duplo bifásico.

  • Obrigado 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

8 horas atrás, Blumer Celta disse:

220V não deveriam ser duas fases?

Depende do lugar onde você mora. 

Se onde você mora também existe a tensão de 110V aí o 220V tem duas fases, nesse caso deve usar um disjuntor bipolar. 

 

Por outro lado se aí só existe o 220V aí se usa o disjuntor monopolar somente na fase, o neutro passa direto. 

 

Divide a potência pela tensão e você encontra a corrente, aí pode dimensionar o disjuntor. 

No caso desse da foto:

520W

220V 

520÷220=2,36

2,36A

A corrente é pouca então não compensa fazer tomada exclusiva, pode usar em uma tomada comum com fio 2,5mm² e disjuntor de 20A que não tem problema. 

O forno creio que tenha uma corrente maior. 

 

E por último... 

8 horas atrás, Blumer Celta disse:

dois fios positivos de 110V?

É corrente alternada, não existe isso de fios positivos ou negativos. Esses termos usamos pra corrente continua onde eles são fixos. 

Pra corrente alternada usamos os termos fase e neutro. 

Onde o neutro é nada mais que o center tap de um trafo que fica aterrado, independente da tensão que se tenha entre fase e neutro. 

 

Para as máquinas e aparelhos elétricos/eletrônicos só importa a tensão que chega entre os fios, tanto faz se veio de duas fases ou de uma fase e um neutro. 

  • Curtir 1
  • Obrigado 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

2 horas atrás, Thiago Miotto disse:

Na minha região a energia é 220v (fase 220 e neutro)

Mas esses dias encontrei uma máquina, que funcionava normalmente ligando a fase num pino e derrubava os disjuntores invertendo os pinos. Talvez essa maquina tenha alguma ligação do tipo.

Ou talvez um dos pinos esteja em contato com a carcaça/terra. 

Já aconteceu aqui com a máquina de lavar. 

1 hora atrás, Blumer Celta disse:

Valeu pela dica... aqui onde moro tem 110 também, então terei que ligar duas fases de 110 cada no forno.

Exatamente. 

 

Para o outro aparelho que você tirou a foto, percebi que é bivolt. Nesse caso compensa mais mudar a chave e ligar em 110V mesmo. 

  • Obrigado 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
8 horas atrás, Renato.88 disse:

Nesse caso compensa mais mudar a chave e ligar em 110V mesmo.

Talvez não. 220 ele faz uma rede só além de poder usar fio mais fino.

Em 28/02/2021 às 03:44, Blumer Celta disse:

2 aparelhos (um forno e uma masseira)

 

Não tomei café direito.. fome... me dá um pão quentinho aí!😁

 

  • Haha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

9 horas atrás, Renato.88 disse:

Ou talvez um dos pinos esteja em contato com a carcaça/terra. 

 

Eu cheguei a pensar nisso. De fato o terra aqui é ligado no neutro e se ocorrer isso que você fala, geraria um curto de um lado e do outro daria choque nas pessoas. Mas Eu testei c/ multímetro e não passava contato. Até cogitei depois de devolver o equipamento, que ocorreria isto c/ a dilatação do calor c/ a resistência ligada, mas aí não tinha mais o equipamento para confirmar a teoria.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...