Disjuntor curva B e Curva C


Posts recomendados

Boa Noite

É uma dúvida mais elétrica do que eletrônica, mas como vejo bastante gente que entende das duas áreas, vou perguntar aqui

Estou c/ problema que se ocorre um curto-circuito, ao invés de cair somente o disjuntor da oficina, cai a geral do prédio, ou ainda as 2 juntas.

Hoje a chave geral é 30A curva C e a da oficina é 25A curva C.
Eu vou puxar os fios para dividir a fiação da oficina em 2 e assim colocar disjuntores de 20 e 16.
Além disso pensei em colocar esses disjuntores de curva B, pois pelo que entendi eles desarmarão antes do C.


Está correto a parte do desarme mais rápido?

Essa corrente toda se deve devido a resistências da máquinas, então pelo que entendi a recomendação seria de usar curva B.
 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Disjuntores curva B desarma entre 3 e 5 vezes a sua corrente nominal, indicado para circuitos resistivos ex: chuveiro, ferro de passar... Curva C atua entre 5 e 10 vezes sua corrente nominal, indicado para circuitos indutivo (ou misto) ex: motor, lâmpadas fluorescentes, Leds... 

O que me parece é que seus disjuntores esta mal dimensionado, 30A para o geral é pouco, mas se o de 25A também esta desarmando, é grande sinal de mal dimencionamento. 

Pega a potência dos equipamentos que você esta usando e faz um calculo da corrente. 

1 hora atrás, Thiago Miotto disse:

Está correto a parte do desarme mais rápido?

Essa corrente toda se deve devido a resistências da máquinas, então pelo que entendi a recomendação seria de usar curva B.

 

Não é dessa forma, você precisa conhecer a demanda de corrente de cada equipamento e saber qual o tipo deles, resistivos, indutivo? Só assim saberá qual disjuntor usar.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

2 horas atrás, Thiago Miotto disse:

Hoje a chave geral é 30A curva C e a da oficina é 25A curva C.

Verifique a fiação, veja quais as bitolas usadas para dimensionar o disjuntor correto. 

 

Veja a corrente das cargas também, talvez tenha que mudar mais alguma coisa. 

3 horas atrás, Thiago Miotto disse:

Além disso pensei em colocar esses disjuntores de curva B, pois pelo que entendi eles desarmarão antes do C.


Está correto a parte do desarme mais rápido?

Sim, o B desarma mais rápido. 

Só que deve escolher a letra de acordo com a carga. 

B para resistivos e eletroeletrônicos em geral. 

C para indutivos. 

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...