Determinar a corrente nominal de um fusível que protege um motor trifásico de 50 CV, 380 V, IV pólos, contra sobrecorrente de curto‐circuito, sendo Inm = 68,8 A e Rcpm = 6,4. Considerando o fusível encontrado, qual é o tempo máximo que o fusível deve demorar para fundir quando uma corrente de 1000 A passar pelo circuito protegido?

 

Pra hoje 

quem puder ajudar

 

  • Haha 2
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

O processo de seleção de fusíveis e disjuntores chama-se seletividade. Assim sendo, para um motor de 63A nominais um fusível de 63A. A corrente nominal do fusível ou disjuntor térmico não é o ponto de abertura, no valor nominal a corrente flui sem contratempos. Acima dela, mais precisamente 20% acima dela o elemento de proteção começa a entrar em ação e o tempo de acionamento dos elementos térmicos para motores pode ser encontrado na curva C. Procure por curva C para fusíveis e disjuntores.