Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Questões relacionadas a Filtro de Linha / DPS


n3h

Posts recomendados

Sei que existem vários tópicos a respeito, venho lendo bastante nos últimos dias mas, ainda tenho algumas dúvidas.

 

1. É indicado independente da fonte?
Li em alguns lugares, mas não com muito embasamento que, dependendo da fonte, não era necessário / recomendado usar um filtro de linha uma vez que, a fonte já fazia a função do filtro e o filtro no final, poderia até prejudicar a atuação da fonte (sei que o estabilizador pode acabar prejudicando, mas o filtro de linha que é o ponto). Se isso for verdade, se aplica a minha fonte: Corsair RM1000?

 

2. Para dois computadores
O segundo ponto é, estou montando um outro computador bem simples (posso colocar aqui a configuração dos dois computadores) e, atualmente uso um iClamper Energia 5. A ideia é intercalar entre os dois computadores mas, pode ser que os dois estarão em funcionamento ao mesmo tempo (usarei os mesmos periféricos para os dois computadores usando o KVM). Um iClamper Energia 5 da conta ou o ideal seria dois filtros dividindo os equipamentos ou um iClamper Energia 8?

 

3. Filtros de linha
Eu sei que o mais indicado é os da Clamper por conta do seu custo x beneficio mas, tirando o problema do custo, existe algum outro filtro que seja indicado? Vi que existe o Indeletra Prot-x que é bom mas, quais são os "prós" de compra-lo? E, quais as alternativas indicadas?

 

4. Aterramento
Um ponto que eu vi em alguns lugares foi a importância de um aterramento bem estabelecido (sei que a Clamper tem tecnologia que não exige, apesar de indicado), como identificar se o meu "terra" corresponde ao indicado (se possível, sem precisar de um técnico vir aqui)?

 

5. Filtros em sequencia
Outro ponto que eu li que não é recomendado é, usar filtro conectado em outro filtro, isso realmente não é indicado? Quais são os ponto negativos quanto a isso?

 

6. Para fibra ótica
Minha internet é de fibra ótica, tenho a necessidade de comprar um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)? Se sim, qual modelo comprar?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

3 minutos atrás, n3h disse:

1. É indicado independente da fonte?
Li em alguns lugares, mas não com muito embasamento que, dependendo da fonte, não era necessário / recomendado usar um filtro de linha uma vez que, a fonte já fazia a função do filtro e o filtro no final, poderia até prejudicar a atuação da fonte (sei que o estabilizador pode acabar prejudicando, mas o filtro de linha que é o ponto). Se isso for verdade, se aplica a minha fonte: Corsair RM1000?

sim isso é indicado pra qualquer PC não importa qual,isso aumenta a vida do PC muito mais

6 minutos atrás, n3h disse:

2. Para dois computadores
O segundo ponto é, estou montando um outro computador bem simples (posso colocar aqui a configuração dos dois computadores) e, atualmente uso um iClamper Energia 5. A ideia é intercalar entre os dois computadores mas, pode ser que os dois estarão em funcionamento ao mesmo tempo (usarei os mesmos periféricos para os dois computadores usando o KVM). Um iClamper Energia 5 da conta ou o ideal seria dois filtros dividindo os equipamentos ou um iClamper Energia 8?

o iClamper 5 dá conta sim 

 

7 minutos atrás, n3h disse:

3. Filtros de linha
Eu sei que o mais indicado é os da Clamper por conta do seu custo x beneficio mas, tirando o problema do custo, existe algum outro filtro que seja indicado? Vi que existe o Indeletra Prot-x que é bom mas, quais são os "prós" de compra-lo? E, quais as alternativas indicadas?

cara pior que pelo meu conhecimento não tem,os prós são que ele já vem com DPS integrado,com uma capacidade de dreno de 13.500 Amperes,atenuador de ruído e etc

 

10 minutos atrás, n3h disse:

5. Filtros em sequencia
Outro ponto que eu li que não é recomendado é, usar filtro conectado em outro filtro, isso realmente não é indicado? Quais são os ponto negativos quanto a isso?

isso não é indicado,os filtros de linha eles diminuem a corrente elétrica vindo,e com um filtro de linha seguido de outro,um equipamento pode trazer mais energia que o segundo filtro de linha suporta,somado a quantidade de energia que vem um pouco menos,pode causar até um incêndio

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

12 minutos atrás, n3h disse:

1. É indicado independente da fonte?

 

desde q seja um com qualidade, sempre é recomendado.. eu mesmo uso um da clamper aqui de 5 tomadas q há umas 3 semanas provavelmente pode ter me salvo de algo pois ele queimou depois de uns dias de chuva com relampagos, ja comprei outro e coloquei no lugar.. sinceramente nao sei se o q ele foi submetido causaria algum dano no meu pc e no restante das coisas ligadas mas q ele funcionou e protegeu, isso sim

 

14 minutos atrás, n3h disse:

Um iClamper Energia 5 da conta

 

se os computadores nao excedem a potencia maxima especificada, nao tem problema algum.. ate porque se tem 5 ou 8 tomadas, a protecao é em todas elas independente se você vai ligar 1 pc ou 5 ou 8 

 

15 minutos atrás, n3h disse:

Eu sei que o mais indicado é os da Clamper por conta do seu custo x beneficio mas, tirando o problema do custo, existe algum outro filtro que seja indicado? Vi que existe o Indeletra Prot-x que é bom mas, quais são os "prós" de compra-lo? E, quais as alternativas indicadas?

 

 

deve haver, mas pelo menos desconheco e prefiro ir nas marcas q já sao conceituadas

 

16 minutos atrás, n3h disse:

Um ponto que eu vi em alguns lugares foi a importância de um aterramento bem estabelecido (sei que a Clamper tem tecnologia que não exige, apesar de indicado), como identificar se o meu "terra" corresponde ao indicado (se possível, sem precisar de um técnico vir aqui)?

 

 

sem conhecimento prévio, acho difícil você conseguir identificar isso sem ajuda especializada.. 

 

17 minutos atrás, n3h disse:

Outro ponto que eu li que não é recomendado é, usar filtro conectado em outro filtro, isso realmente não é indicado? Quais são os ponto negativos quanto a isso?

 

 

ja li algo a respeito mas se formos observar, qual é a logica de ligar um filtro de linha em outro? eu pelo menos nao vejo qual seria a aplicabilidade nesse aspecto.. se o problema for quantidade de tomadas é mais fácil procurar um filtro q tenha a quantidade de tomadas adequadas do que fazer essas "gambiarras"

 

18 minutos atrás, n3h disse:

Minha internet é de fibra ótica, tenho a necessidade de comprar um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)? Se sim, qual modelo comprar?

 

se você compra os da clamper, eles já sao filtros com DPS

image.thumb.png.a62560cd5bdc10bffd0464040065ab0a.png

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

@n3h

1- Não é necessário para QUALQUER fonte, é apenas um meio para estender as tomadas aliado a uma boa proteção. Se você possui aterramento e DPS no quadro elétrico é praticamente redundante (existem filtros que protegem tmb os cabos coaxiais e de telefonia).

2- Pode dividir, contanto que não ultrapasse os ~1000W de potência e 10A.

3- Nacionais, Clamper e Upsai.

4- Sim, aterramento é o indicado. Como saber? Veja se suas tomadas possuem 3 pinos, caso contrário não tem. E se tiver os 3 pinos seria interessante desmontar uma delas (basta retirar o espelho) e ver se o fio do meio está conectado.

5- Não é indicado pelo monte de adaptadores em sequência. O mesmo vale para benjamins. Quanto mais adaptadores na linha maior a fuga de corrente, ainda mais se forem mal feitos.

6- Fibra ótica mesmo, de verdade, ou a propaganda diz que é fibra ótica mas chega um par trançado (igual de telefone) na sua casa? Pois se você não mora em metrópole e muito menos nas zonas centrais, é fibra fake (propaganda). Tem fibra, lá na central, mas a sua ramificação para o subúrbio não.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, Pepse disse:

cara pior que pelo meu conhecimento não tem,os prós são que ele já vem com DPS integrado,com uma capacidade de dreno de 13.500 Amperes,atenuador de ruído e etc

Entendi.

 

1 hora atrás, Pepse disse:

isso não é indicado,os filtros de linha eles diminuem a corrente elétrica vindo,e com um filtro de linha seguido de outro,um equipamento pode trazer mais energia que o segundo filtro de linha suporta,somado a quantidade de energia que vem um pouco menos,pode causar até um incêndio

Não sabia, os comentários que já foram só que não faziam sentido usar dois filtros de linha ligados.

 

1 hora atrás, rodrigo.dcvieira disse:

se você compra os da clamper, eles já sao filtros com DPS

Eu queria um protetor para a internet de fibra, não para tomada rs

1 hora atrás, Phoenyx disse:

2- Pode dividir, contanto que não ultrapasse os ~1000W de potência e 10A.

Sobre os 1000W acredito que eu não devo passar, apesar de uma das fontes de 1000W, de longe não uso nem metade. Mas, saberia me dizer como calcular os 10A?

 

1 hora atrás, Phoenyx disse:

4- Sim, aterramento é o indicado. Como saber? Veja se suas tomadas possuem 3 pinos, caso contrário não tem. E se tiver os 3 pinos seria interessante desmontar uma delas (basta retirar o espelho) e ver se o fio do meio está conectado.

Então, eu sei que têm, mas ainda não puxei para a tomada, vou tentar fazer isso esse final de semana mas, eu vi em algum outro tópico um usuário comentando que estava refazendo seu aterramento por ter descoberto algumas "incoerências" e ai fiquei na dúvida de como fazer essa validação.

 

1 hora atrás, Phoenyx disse:

5- Não é indicado pelo monte de adaptadores em sequência. O mesmo vale para benjamins. Quanto mais adaptadores na linha maior a fuga de corrente, ainda mais se forem mal feitos.

Entendi.

 

1 hora atrás, Phoenyx disse:

6- Fibra ótica mesmo, de verdade, ou a propaganda diz que é fibra ótica mas chega um par trançado (igual de telefone) na sua casa? Pois se você não mora em metrópole e muito menos nas zonas centrais, é fibra fake (propaganda). Tem fibra, lá na central, mas a sua ramificação para o subúrbio não.

Então, eu não sou especialista, mas o cabo que chega aqui é o mesmo de quando eu tinha Tim Live, segue uma foto: photo_2021-04-30_10-00-51.thumb.jpg.f485de41fcd8d06a0ab4ea9fcc4b0a17.jpg

@Phoenyx

 

Nesse caso, eu preciso de um DPS para o cabo de fibra?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

2 horas atrás, n3h disse:

Sei que existem vários tópicos a respeito, venho lendo bastante nos últimos dias mas, ainda tenho algumas dúvidas.

 

1. É indicado independente da fonte?
Li em alguns lugares, mas não com muito embasamento que, dependendo da fonte, não era necessário / recomendado usar um filtro de linha uma vez que, a fonte já fazia a função do filtro e o filtro no final, poderia até prejudicar a atuação da fonte (sei que o estabilizador pode acabar prejudicando, mas o filtro de linha que é o ponto). Se isso for verdade, se aplica a minha fonte: Corsair RM1000?

 

2. Para dois computadores
O segundo ponto é, estou montando um outro computador bem simples (posso colocar aqui a configuração dos dois computadores) e, atualmente uso um iClamper Energia 5. A ideia é intercalar entre os dois computadores mas, pode ser que os dois estarão em funcionamento ao mesmo tempo (usarei os mesmos periféricos para os dois computadores usando o KVM). Um iClamper Energia 5 da conta ou o ideal seria dois filtros dividindo os equipamentos ou um iClamper Energia 8?

 

3. Filtros de linha
Eu sei que o mais indicado é os da Clamper por conta do seu custo x beneficio mas, tirando o problema do custo, existe algum outro filtro que seja indicado? Vi que existe o Indeletra Prot-x que é bom mas, quais são os "prós" de compra-lo? E, quais as alternativas indicadas?

 

4. Aterramento
Um ponto que eu vi em alguns lugares foi a importância de um aterramento bem estabelecido (sei que a Clamper tem tecnologia que não exige, apesar de indicado), como identificar se o meu "terra" corresponde ao indicado (se possível, sem precisar de um técnico vir aqui)?

 

5. Filtros em sequencia
Outro ponto que eu li que não é recomendado é, usar filtro conectado em outro filtro, isso realmente não é indicado? Quais são os ponto negativos quanto a isso?

 

6. Para fibra ótica
Minha internet é de fibra ótica, tenho a necessidade de comprar um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)? Se sim, qual modelo comprar?

1) O filtro de linha é uma extensão com mais segurança... pelo menos vem acoplado o DPS (varistor) no Embrastec e varistor + fusivel termico no Clamper. Além disso tem o microdisjuntor ou fusivel de vidro que desarma em caso da tensão passar de 10~12 amperes


Veja: tomada aguenta 10A, porém nao significa que toda tomada do seu quarto e sala aguentará todas elas 10A ao mesmo tempo. Se você ligar 10 aquecedores elétricos de 2000W o circuito provavelmente não foi projetado para isso, e o disjuntor do circuito irá desarmar. 

Um computador parrudo de overclock nao deve passar de 8A, mas se for uma configuração de 3 ou 4 computadores ligados na mesma tomada, aí tem que fazer circuito individual e refazer toda fiação elétrica. Para PC de uso normal digamos de 400 a 500W onde o consumo será no máximo de 600W na pior das hipóteses, qualquer filtro bom irá aguentar e além da filtragem extra ele deve ter o DPS acoplado com microdisjuntor rearmável ou fusivel de vidro

 

3) A função mais interessante do Prot-x é desligar quando ultrapassa entre 10 a 15% a tensão. Ou seja, se passar 15% a mais de 220V irá desarmar. No modelo 127V se passar de 15% a mais de 127V irá desarmar. Ele tambem desarma por subtensão. Se ficar 70V por exemplo numa casa onde é 115/127V ele irá desarmar.

Ele tem varistores e fusivel de vidro para proteção, além do filtro X2 e Y

 

4) Aterramento é indispensável. Não é só colocar hastes. você precisa ver se a casa ou ap tem aterramento. Apartamentos geralmente sao projetados desde 2009 com aterramento onde tudo está equipotencializado e o projeto do engenheiro já prevê essa segurança. Em casas e apartamentos antigos sem aterramento você deve chamar um engenheiro ou tecnico em eletricista para ver o que é possível fazer. 

 

5) não se deve ligar filtro ou extensão de tomada em série. Jamais. Aliás o uso do filtro de linha é bem específico: ligar 5 ou 6 aparelhos (TV, videogame, computador e fonte de notebook por exemplo) na mesma tomada, evitando uso do famoso "benjamin", tomada T e outras gambiarras. 


6) Fibra óptica nao precisa de DPS, o que precisa de DPS é a fonte do modem, e recomendável ela estar ligada num iPocket, embrastec 20kA ou iClamper 8 por exemplo. Quem tem NET (coaxial) deve utilizar o DPS clamper para cabo coaxial e se você liga a internet pelo cabo de rede (ethernet) é bom ter um DPS para ethernet

 

Aprovitando o assunto filtro de linha: no Brasil é tudo lixo, então a gente escolhe o menos pior digamos assim. Esse aqui por exemplo de 23 reais que fiz análise no tópico filtro de linha 2.0 é melhor que ragtech, ipec, intelbras, emplac, multilaser e tantos outros lixos que são vendidos por aí

https://www.kabum.com.br/produto/93486/filtro-de-linha-pw-com-prote-o-contra-surtos-6-tom-tripolar-bivolt-254-preto

 

Aproveitando tópico: se alguém aqui tiver contato com ministério publico ou inmetro tenta falar com alguém para retirar as bombas caseiras chamadas "filtro de linha" que vendem no Brasil. São produtos destinados a destuir aparelho, colocar fogo na casa e pode matar gente por choque ou pelo fogo causado. 

Eu já fiz o que pude em relação a isso: pedi que façam testes e que recolham as bombas caseiras que são vendidas no varejo, mas não obtive resposta. Tanto ministério publico quanto inmetro e institutos de controle de qualidade estão muito ocupados em gastar o nosso dinheiro não fazendo nada.

  • Obrigado 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

3 horas atrás, donzmaker disse:

1) O filtro de linha é uma extensão com mais segurança... pelo menos vem acoplado o DPS (varistor) no Embrastec e varistor + fusivel termico no Clamper. Além disso tem o microdisjuntor ou fusivel de vidro que desarma em caso da tensão passar de 10~12 amperes


Veja: tomada aguenta 10A, porém nao significa que toda tomada do seu quarto e sala aguentará todas elas 10A ao mesmo tempo. Se você ligar 10 aquecedores elétricos de 2000W o circuito provavelmente não foi projetado para isso, e o disjuntor do circuito irá desarmar. 

Um computador parrudo de overclock nao deve passar de 8A, mas se for uma configuração de 3 ou 4 computadores ligados na mesma tomada, aí tem que fazer circuito individual e refazer toda fiação elétrica. Para PC de uso normal digamos de 400 a 500W onde o consumo será no máximo de 600W na pior das hipóteses, qualquer filtro bom irá aguentar e além da filtragem extra ele deve ter o DPS acoplado com microdisjuntor rearmável ou fusivel de vidro

Muito obrigado pela explicação. Acho que colocar os dois computadores o filtro deve segurar, um é bem simples e só o outro que é mais "robusto" e dificilmente coloco algo que exige muito dele.

 

3 horas atrás, donzmaker disse:

3) A função mais interessante do Prot-x é desligar quando ultrapassa entre 10 a 15% a tensão. Ou seja, se passar 15% a mais de 220V irá desarmar. No modelo 127V se passar de 15% a mais de 127V irá desarmar. Ele tambem desarma por subtensão. Se ficar 70V por exemplo numa casa onde é 115/127V ele irá desarmar.

Ele tem varistores e fusivel de vidro para proteção, além do filtro X2 e Y

Entendi, vou tentar providenciar mês que vem um aqui para a minha mesa, deixarei o Prot-x para o PC principal e o Clamper para o secundário.

 

3 horas atrás, donzmaker disse:

4) Aterramento é indispensável. Não é só colocar hastes. você precisa ver se a casa ou ap tem aterramento. Apartamentos geralmente sao projetados desde 2009 com aterramento onde tudo está equipotencializado e o projeto do engenheiro já prevê essa segurança. Em casas e apartamentos antigos sem aterramento você deve chamar um engenheiro ou tecnico em eletricista para ver o que é possível fazer. 

Então, aqui a casa é bem recente, tem apenas uns 6 anos e eu já subi no telhado e encontrei o "terra", só gostaria de avaliar se ele esta dentro dos conformes para um "terra".

 

3 horas atrás, donzmaker disse:

6) Fibra óptica nao precisa de DPS, o que precisa de DPS é a fonte do modem, e recomendável ela estar ligada num iPocket, embrastec 20kA ou iClamper 8 por exemplo. Quem tem NET (coaxial) deve utilizar o DPS clamper para cabo coaxial e se você liga a internet pelo cabo de rede (ethernet) é bom ter um DPS para ethernet

Entendi. Vou providenciar um iPocket tb já que o modem fica na sala enquanto o meu equipamento com o filtro fica no quarto.

 

@donzmaker  mais uma vez, obrigado por me auxiliar.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...