Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Você já viu seu filtro de linha por dentro? Não? Entre e veja!


Posts recomendados

Faller,

Pparabéns por toda a sua ajuda neste assunto. Não é comum encontrarmos pessoas dispostas como você a compartilhar conhecimento de forma tão abrangente como você faz. Através de suas análises é que eu decidi por um Clamper como filtro de linha, e aposentei umas "extensões" tabajara que se diziam filtro.

Só queria adicionar mais uma coisa. Que tal desenvolver um código secreto para sabermos quando o filtro de linha é recomendado?

Kkkkkkk... porque é incrível como, principalmente na Kabum, o preço dos filtros sobem absurdamente sem explicação logo após uma análise positiva sua.... kkkkkkkkkkkkkkk :P

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
Faller,

Pparabéns por toda a sua ajuda neste assunto. Não é comum encontrarmos pessoas dispostas como você a compartilhar conhecimento de forma tão abrangente como você faz. Através de suas análises é que eu decidi por um Clamper como filtro de linha, e aposentei umas "extensões" tabajara que se diziam filtro.

Só queria adicionar mais uma coisa. Que tal desenvolver um código secreto para sabermos quando o filtro de linha é recomendado?

Kkkkkkk... porque é incrível como, principalmente na Kabum, o preço dos filtros sobem absurdamente sem explicação logo após uma análise positiva sua.... kkkkkkkkkkkkkkk :P

Sei... O culpado disso tudo acaba sendo eu!!! Que jamais deveria ter falado nos problemas inerentes aos estabilizadores etc.. Deveria ter ficado com isso para mim mesmo....:D :D :D

Isso tá parecendo Brasil.. Quando a coisa não tem solução ou não se tem competência de achar uma, acha-se um culpado e tudo bem...

Acho que estamos necessitando de um amadurecimento no mercado, só isso, nada mais..

Um desvio de foco, um abandono a produção maciça de estabilizadores e a adoção de boas topologias de proteções.. Tem muito caminho para trilhar ainda. Tem muitas fases para passar..

Lá fora, nos EUA, por exemplo, passou uma fase que algumas produtoras dessas proteções, para conseguir catalisar vendas face aos muitos fabricantes, chegavam a agregar uma espécie de seguro embutido na proteção.. Um diferencial para alavancar vendas.. É o toma lá - dá cá...

Aqui no Brasil ainda estamos vivendo a fase do dá cá.. Só dá cá..

Deve ter fila de entrega para os produtores, tamanha a procura..

O fabricante, esperto, se aproveita..

Os culpados.. Essa tropa de cegos, incluindo ai principalmente vendedores, os técnicos não assim tão técnicos, que por anos a fio defenderam e empurraram estabilizadores as pencas a incautos compradores assustados com os malefícios que prometiam cair sobre suas configs sem os mesmos..

Esses os verdadeiros culpados, chegaram a incrustrar no DNA do usuário de PC a necessidade do maldito estabilizador.. Afinal. ouvir de um Sr de 50 anos da necessidade de estabilizador nem seria de espantar, viveram a época áurea deles, junto aos televisores valvulados, mas ouvir de jovens de 20 anos a mesma coisa, é por que migrou para o DNA...

Depois vem uma reação em cadeia, avalanche total, de parte dos deslumbrados, que descobrem essa total não necessidade de estabilizador aliada a recomendação de um bom filtro de linha, acham que se não adotarem isso hoje mesmo, seu PC irá para o fogo do inferno... Ficaram por anos sem proteção alguma, só com o estabilizador que mais atrapalhava que ajudava e agira correm desenfreadamente..

Dai a busca desenfreada, sem trégua, e ai vem as leis de mercado, mais antigas qie a própria humanidade.. As leis da oferta e procura.. O preço se adapta..

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Eu ainda não enxerguei, não vi tais aumentos abusivos de que tanto se fala, exceto nos modelos da Clamper. O Clone f8Plus, embora esgotado, está a 34,77 na Kabum; o SMS Clean Energy pode ser visto a 34,00 em alguns lugares; os filtros genéricos continuam entre 12 e 20 reais como sempre foram. Aumento se pode notar no Clamper mais modesto, que pulou de uns 74 para 99; e nos modelos com proteção para cabo e telefone que pularam de 99,00 para 134,90, o que faz voltar o UPSAI FHT como opção válida de compra, já que antes não tinha como fazer frente ao Clamper. Falta ao mercado brasileiro maior concorrência. Os demais fabricantes continuam ainda cegos ou adormecidos.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Eu ainda não enxerguei, não vi tais aumentos abusivos de que tanto se fala, exceto nos modelos da Clamper. O Clone f8Plus, embora esgotado, está a 34,77 na Kabum; o SMS Clean Energy pode ser visto a 34,00 em alguns lugares; os filtros genéricos continuam entre 12 e 20 reais como sempre foram. Aumento se pode notar no Clamper mais modesto, que pulou de uns 74 para 99; e nos modelos com proteção para cabo e telefone que pularam de 99,00 para 134,90, o que faz voltar o UPSAI FHT como opção válida de compra, já que antes não tinha como fazer frente ao Clamper. Falta ao mercado brasileiro maior concorrência. Os demais fabricantes continuam ainda cegos ou adormecidos.

Andei procurando um filtro esses dias para uns amigos. A ideia era comprar o Clamper, mas eles subiram muito o preço e acho que a relação custo/benefício ficou prejudicada. Ainda bem que comrei o meu antes da alta.

O Clone 1087 anda sumido, como sempre. A Kabum anuncia o valor daquilo que não tem, então não vale. Vejam que ela vende o Clone 1086 por R$ 50,00, que é um produto inferior e não é recomendado.

http://www.kabum.com.br/produto/24761/-clone-filtro-de-linha-8-tomadas-f8-preto-01086

A opção está sendo o SMS mesmo. Muitas lojas lojas estão pedindo por volta de R$ 50,00, mas se acha por menor valor, como na Pulgão da Informática (é mole?!), já não basta o balão e agora surge o pulgão, rsrs

http://pulgaodainformatica.com.br/protetor-sms-sms-62330-protector-clean-energy-8-tomadas-selecao-automatica-de-tensão-protecoes-contr-284.html

Para quem precisa de filtro com tomadas antigas a Waz tem uma opção.

http://www.waz.com.br/periferico-e-acessorio/energia/protetor-contra-surto-belkin-6-outlet-surge-protector-127-220v-bp106000-box.html

Realmente, o UPSAI FHT volta se ser interessante nesse contexto. E parece que os fabricantes estão começando a enxergar o que o mercado está querendo.

Uma dúvida, o que seria essa coisa andrógina, TS Shara Protetor Verti Protector, seria um estabilizador disfarçado de filtro ou o inverso? Alguem comprou esse mistério?

http://www.kabum.com.br/produto/20520/-ts-shara-protetor-verti-protector-500va-bivolt-648

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Uma dúvida, o que seria essa coisa andrógina, TS Shara Protetor Verti Protector, seria um estabilizador disfarçado de filtro ou o inverso?

http://www.kabum.com.br/produto/20520/-ts-shara-protetor-verti-protector-500va-bivolt-648

Nada mais é do que um estabilizador e que pelas normas atuais agrega um filtro de linha, talvez com um varistor entre FN.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Uma dúvida, o que seria essa coisa andrógina, TS Shara Protetor Verti Protector, seria um estabilizador disfarçado de filtro ou o inverso?

http://www.kabum.com.br/produto/20520/-ts-shara-protetor-verti-protector-500va-bivolt-648

Reparem o que eu encontrei nos comentários desse produto (não vou citar o nome do cliente):

Abre aspas:

BOM PREÇO - (20/10/2011)

Cliente: xxxxxxxxxxxxxxxx

"Comprei por ser de 500 watts e bivolt.Bom preço"

Fecha aspas....

Esse cliente realmente precisa ler os tópicos aqui do fórum. URGENTE.... É como o faller e outros sempre comentam aqui: consumidores assim atrasam a extinção dos estabilizadores... e vendedores que poluem a cabeça desses consumidores ainda mais.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Recentemente comprei no site da Kabum o Filtro de Linha 8 Tomadas da Clone - F8 Plus 01087, quando o recebi testei e aparentemente funcionou normal .

Menos a luz laranja da chave liga desliga não acendeu. Lendo o manual não encontrei nada a respeito. ^_^

Como trabalho com eletrônica também , então resolvi abri-lo ,e para minha surpresa havia solda fria na placa ,o diodo D2 estava praticamento solto .

Refiz todas a soldas , e montei-o novamente.

Agora ta normal , inclusive a luz laranja acendendo em 127 volts.:)

Recentemente, adquiri meu Clone 1087 na kabum. Estou com o mesmo problema, só não tenho coragem de abrir e mexer nele. Meu 1087 funciona de boa, mas a luz laranja não liga. Tem problema deixar ele assim?

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...

desculpe minha ignorância ...

Pretendo compra um Protetor Sms Protector Clean Energy 62330 Bivolt Preto, só que , em meu ap as tomadas sao tudo do modelo antigo ( 2 pinos )

se eu comprar o adaptador q "converte" a saida do sms de 3 pinos para o de minha tomada de 2 pinos eu irei perder a utilidade do aparelho ?

desde já agradeço

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

desculpe minha ignorância ...

Pretendo compra um Protetor Sms Protector Clean Energy 62330 Bivolt Preto, só que , em meu ap as tomadas sao tudo do modelo antigo ( 2 pinos )

se eu comprar o adaptador q "converte" a saida do sms de 3 pinos para o de minha tomada de 2 pinos eu irei perder a utilidade do aparelho ?

desde já agradeço

Não, não irá perder a utilidade do aparelho. A utilidade de um protetor está nele próprio e não na tomada que você utiliza. Só é necessário notar que quando a tomada não tem aterramento, perde-se em grande parte a proteção contra raios, apenas essa, porque os dispositivos contra surtos usam o terra para descarregar os surtos provocados pelos raios. E em vez de comprar um adaptador, melhor seria comprar uma tomada nova, que não custa mais do que o adaptador, embora um adaptador possa sim ser utilizado.

  • Curtir 2
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Pessoal,

Estou precisando de uma ótima proteção elétrica para a minha CPU(placa mãe ASRock Z77 Extreme4, processador Intel Core i7 2600, HD de 3TB da Seagate, SSD de 250GB Intel 510 Séries e placa de vídeo ASUS GeForce 560Ti) , monitor/tv led de 27 polegadas, multifuncional da HP e um modem roteador da TP-LINK e estou indeciso entre o Clamper Multi Proteção com contador de surtos elétricos e o Upsai FHT-1200, sendo que a corrente aqui no apartamento é de 127V... li relatos nesse tópico que o Clamper Multi Proteção com contador de surtos elétricos não é indicado para redes elétricas com 127v, sendo mais indicado para redes 220 devido a proteção contra variação ocorrer apenas proximo aos 250V. Vi também o faller recomendando essa proteção: http://www.waz.com.br/periferico-e-acessorio/energia/protetor-contra-surto-belkin-12-outlet-pivot-plug-surge-protector-127-220v-bp112230-box.html mas o problema é que ela é no padrão antigo e eu ainda não encontrei ela sendo vendida em nenhuma loja conhecida e de confiança no padrão novo... qual equipamento vocês me aconselham estar utilizando onde eu irei obter a melhor proteção elétrica para os meus equipamentos na rede de 127v?

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Pessoal,

Estou precisando de uma ótima proteção elétrica para a minha CPU(placa mãe ASRock Z77 Extreme4, processador Intel Core i7 2600, HD de 3TB da Seagate, SSD de 250GB Intel 510 Séries e placa de vídeo ASUS GeForce 560Ti) , monitor/tv led de 27 polegadas, multifuncional da HP e um modem roteador da TP-LINK e estou indeciso entre o Clamper Multi Proteção com contador de surtos elétricos e o Upsai FHT-1200, sendo que a corrente aqui no apartamento é de 127V... li relatos nesse tópico que o Clamper Multi Proteção com contador de surtos elétricos não é indicado para redes elétricas com 127v, sendo mais indicado para redes 220 devido a proteção contra variação ocorrer apenas proximo aos 250V. Vi também o faller recomendando essa proteção: http://www.waz.com.br/periferico-e-acessorio/energia/protetor-contra-surto-belkin-12-outlet-pivot-plug-surge-protector-127-220v-bp112230-box.html mas o problema é que ela é no padrão antigo e eu ainda não encontrei ela sendo vendida em nenhuma loja conhecida e de confiança no padrão novo... qual equipamento vocês me aconselham estar utilizando onde eu irei obter a melhor proteção elétrica para os meus equipamentos na rede de 127v?

Os filtros da Belkin são todos importados, portanto possuem tomadas no padrão americano.Não existe filtro importado com tomadas no padrão brasileiro.

E como já foi dito várias vezes nas 39 páginas anteriores, para 127V os filtros recomendados são os importados como esse da Belkin, ou o Upsai modelo 127V.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olá, achei bem interessante as fotos dos filtros e resolvi ajudar, segue minha contribuição.

Recomendo que alguma pessoa que entenda realize a análise e crie a postagem fixa. Segue as fotos abaixo, recomendo que baixe as fotos e coloque em algum servidor de segurança, caso necessário, envio as fotos via email ou de outra forma.

Fotos do Filtro de Linha Professional Force Line Bivolt 4 tomadas padrão americano.

http://imageshack.us/a/img705/4067/img20130329210908.jpg

http://img824.imageshack.us/img824/9285/img20130329210930.jpg

http://img825.imageshack.us/img825/979/img20130329211100.jpg

http://img41.imageshack.us/img41/9201/img20130329211114.jpg

http://img838.imageshack.us/img838/2731/img20130329211119.jpg

http://img689.imageshack.us/img689/594/img20130329211204.jpg

Fusível F10AL 250V

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Filtro de Linha Profissional Force Line Bivolt 4 tomadas padrão americano

 

Olá, achei bem interessante as fotos dos filtros e resolvi ajudar, segue minha contribuição.

Recomendo que alguma pessoa que entenda realize a análise e crie a postagem fixa. Segue as fotos abaixo, recomendo que baixe as fotos e coloque em algum servidor de segurança, caso necessário, envio as fotos via email ou de outra forma.

Fotos do Filtro de Linha Professional Force Line Bivolt 4 tomadas padrão americano.

http://imageshack.us/a/img705/4067/img20130329210908.jpg

http://img824.imageshack.us/img824/9285/img20130329210930.jpg

http://img825.imageshack.us/img825/979/img20130329211100.jpg

http://img41.imageshack.us/img41/9201/img20130329211114.jpg

http://img838.imageshack.us/img838/2731/img20130329211119.jpg

http://img689.imageshack.us/img689/594/img20130329211204.jpg
Fusível F10AL 250V

Como era de se esperar, de filtragem somente um capacitor de R$0,05, fincado no meio de uma das tomadas e de proteção quem sabe possa ser um varistor, dos bem pequeno até, também fincado em uma tomada.

Ainda com tomadas sem padrão, na verdade uma mescla de não sei o que com padrão NEMA americano, que o pessaol costuma chamar de padrão antigo como se existisse algum padrão no Brasil...
Acho impossível de se encontrar um desses a venda em nosso mercados.. Esse tipo de tomada está com comercialização proibida.. Isso sem entrar no mérito da questão..
Proteção série feita com fusível de 10 Amperes.. Uma régua de tomadas com filtragem mínima e proteção também mínima..
Se tivesse um trocaria, e se tivesse para vender não compraria..

A Force Line o chama de "PROFESSIONAL"
Imagine sa não fosse...

Mil agradecimentos ao colega wallacehermano que teve o desprendimento de abrir, tirar fotos e postar o interior desse filtro de linha da Force Line..
  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Recomendo que alguma pessoa que entenda realize a análise e crie a postagem fixa. Segue as fotos abaixo, recomendo que baixe as fotos e coloque em algum servidor de segurança, caso necessário, envio as fotos via e-mail ou de outra forma.

Filtro de linha DataSound 5 Tomadas

http://img803.imageshack.us/img803/2856/img20130329211730.jpg

http://img443.imageshack.us/img443/157/img20130329211810.jpg

Como pode observar, o filtro não tem nenhuma trava removível, é apenas de encaixe, um pouco mais de força, quebra a trava.

http://img43.imageshack.us/img43/4981/img20130329211819.jpg

http://img849.imageshack.us/img849/4056/img20130329211959.jpg

http://img855.imageshack.us/img855/1305/img20130329212011.jpg

http://img12.imageshack.us/img12/1772/img20130329212021.jpg

http://img708.imageshack.us/img708/7928/img20130329212027.jpg

http://img546.imageshack.us/img546/2791/img20130329215612.jpg

Fusível F10AL 250V

http://img694.imageshack.us/img694/858/img20130329224430.jpg

http://img842.imageshack.us/img842/4370/img20130329224505.jpg

Detalhe informação de potência máxima.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Filtro de linha DataSound 5 Tomadas

 

Recomendo que alguma pessoa que entenda realize a análise e crie a postagem fixa. Segue as fotos abaixo, recomendo que baixe as fotos e coloque em algum servidor de segurança, caso necessário, envio as fotos via e-mail ou de outra forma.

Filtro de linha DataSound 5 Tomadas

http://img803.imageshack.us/img803/2856/img20130329211730.jpg

http://img443.imageshack.us/img443/157/img20130329211810.jpg
Como pode observar, o filtro não tem nenhuma trava removível, é apenas de encaixe, um pouco mais de força, quebra a trava.

http://img43.imageshack.us/img43/4981/img20130329211819.jpg

http://img849.imageshack.us/img849/4056/img20130329211959.jpg

http://img855.imageshack.us/img855/1305/img20130329212011.jpg

http://img12.imageshack.us/img12/1772/img20130329212021.jpg

http://img708.imageshack.us/img708/7928/img20130329212027.jpg

http://img546.imageshack.us/img546/2791/img20130329215612.jpg
Fusível F10AL 250V

http://img694.imageshack.us/img694/858/img20130329224430.jpg

http://img842.imageshack.us/img842/4370/img20130329224505.jpg
Detalhe informação de potência máxima.


Esse dai é um grande exemplo de como esse tipo de dispositivo pode ser ruim..
Um invólucro plástico que não passa a menor credibilidade, ou imaginas que aquilo dali possa ser algum tipo de plástico técnico, anti-chama etc e tal??? Certo que não..

Componentes de proteção, um somente, em série, um fusível de 10 Amperes. Fusível é o tipo de proteção que só ajuda a proteger sua casa, para ela não pegar fogo, após algum dano em seus equipamentos. Imagine só. Sua fonte deve pedir sei lá algo como 4 a 5 Amperes se muito. Para romper o fusível haverá de passar mais do que 10 Amperes ai.. Isso só acontecerá se sua fonte danificar e após o dano a mesma. Ai o fusível entra em ação, para não deixar que sua casa pegue fogo caso sua fonte danificada continue pedindo mais do que aqueles 10 Amperes, em função do dano a mesma ( o que poderia virar fogo)

Além disso tem um miserável capacitor de R$ 0,05 ali colocado, entre o fase e o neutro. Proteção nenhuma contra surtos de tensão..

Um cabo de ligar na tomada bastante curto, nem sei se chega a 60 cm. Tomadas que é uma mistura do padrão NEMA americano com algum "abrasileiramento"...

Sofrível, muito sofrível.. Repare que os barramentos que unem as tomadas, internamente ao dispositivo, também não inspiram nenhuma segurança, além de ser finos..

Esse dai é uma excelente amostra de péssima qualidade dos tidos como "filtros de linha" que se encontravam em nosso mercado. Encontravam pois esse dai, com esse tipo de tomada, não se encontra mais a venda, são proibidos..

Esse dai merece a proibição mas por ser ruim, muito ruim..

Mil agradecimentos ao colega wallacehermano que teve o desprendimento de abrir, tirar fotos e postar o interior desse filtro de linha da DataSound..
  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Pessoal,

Aqui vão os que eu usava antes de ler os tópicos do fórum.

O da Leadership deixou "passar" alguma interferência, e por sorte só queimou uma entrada HDMI de uma TV de um familiar.

O clone usava no meu laptop, e o Ragtech está atualmente ligado a um circulador de ar que fica ligado 24 por dia, só para o caso de o mesmo der algum curto e o fusível não deixar passar para minha rede elétrica.

Leadership - "Filtro de linha 8 tomadas"

http://img16.imageshack.us/img16/2663/20130401143429281.jpg

http://img203.imageshack.us/img203/8692/20130401143709989.jpg

http://img833.imageshack.us/img833/6092/2013040114380212.jpg

Clone - "Protetor Eletrônico F1W"

http://img199.imageshack.us/img199/3498/20130401144024487.jpg

http://img818.imageshack.us/img818/7362/20130401144035563.jpg

http://img534.imageshack.us/img534/6395/20130401144236179.jpg

http://img547.imageshack.us/img547/4104/20130401144400457.jpg

Ragtech - "Filtro de linha 1500 VA"

http://img826.imageshack.us/img826/3355/20130401144905241.jpg

http://img69.imageshack.us/img69/9307/2013040114492469.jpg

http://img59.imageshack.us/img59/2585/20130401144956936.jpg

http://img543.imageshack.us/img543/1534/20130401145011479.jpg

Hoje tenho dois Clampers Multiproteção, e dois F8 Plus 01087, e cinco estabilizadores esperando para irem pra reciclagem :cool:

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Comprei um Clone F8 1087 Plus, mas acho que o meu veio com defeito.

Como funcionam os leds de 220v, 127v e terra?

Quando liguei em 220v, o led de 127v ficou aceso, depois desliguei e liguei novamente e os 2 ascenderam (127v e 220v) ao mesmo tempo.

Agora voltei a ligar e nenhum led ascende. O terra, mesmo ligando em uma tomada com aterramento, não ascende.

Todos os testes eu fiz sem plugar nada nas tomadas.

Esta certo isso?

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Comprei um Clone F8 1087 Plus, mas acho que o meu veio com defeito.

Como funcionam os leds de 220v, 127v e terra?

Quando liguei em 220v, o led de 127v ficou aceso, depois desliguei e liguei novamente e os 2 ascenderam (127v e 220v) ao mesmo tempo.

Agora voltei a ligar e nenhum led ascende. O terra, mesmo ligando em uma tomada com aterramento, não ascende.

Todos os testes eu fiz sem plugar nada nas tomadas.

Esta certo isso?

Alguém??

Se tiver com defeito preciso devolver só tenho até amanhã senão perco o prazo.

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Alguém??

Se tiver com defeito preciso devolver só tenho até amanhã senão perco o prazo.

Joeld,

Tenho dois filtros deste, e os leds acenderem ao mesmo tempo é normal. Quando você liga no 110v só acende um, quando ligado em 220v os dois. Tenho um ligado no 110v e outro em 220v.

Quanto ao terra, o meu acende normalmente quando em uma tomada aterrada. Até aconteceu o contrario certa vez. Liguei um decoder da net nele, em uma tomada sem o terra, e a luz acendeu. Segundo o Faller (colaborador do fórum), ele reconheceu o terra do cabo da net.

Tente ligar o seu pc nele, que tem o pino para o terra, nesta tomada aterrada para ver se acende o led.

Na dúvida, troque o filtro, pois é novo certo?

ATT,

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...