  1. Após problemas com meu transformador antigo, comprei um novo transformador 3000va para o meu ar split 9000btus e mais uma vez não dei sorte.  Sei que todo transformador faz um zumbido quando ligado, mas toda vez que meu ar começa a trabalhar para refrigerar, o transformador fica mais barulhento e depois que o ar fica só ventilando o barulho acaba. O que pode ser isso? O barulho quando alto não é continuo, ele sobe e desce, até normalizar, que é quando o ar somente ventila. Estou com receio de continuar usando esse transformador.

  2. 23 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:

    De fato eu nem sabia que existia autotrafo made in china.  living & learning...

    Sim, este é "made in china" ou pelo menos acredito ser, já que não traz nenhuma identificação do local de fabricação, somente um adesivo com o nome da marca. E se a solda é mal-feita imagine o resto. 

  3. 38 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:

    Amigo isso parece um malcontato que com alta corrente vai aquecendo até se perder totalmente. Na partida há um pico considerável de corrente. você pode desconectar, raspar bem o fio pra tirar a oxidação e reconectar  outros fios numa área com grande contato e soldar com solda que tenha fluxo. Se a solda não pegar,, deve usar pasta de solda e se o fio for de alumínio, deve usar uma tal de gota mágica. Ei.. não é colírio alucinógino hein!

    Esse mau-contato se deve pela má qualidade do transformador? Existe alguma marca decente de transformador sendo vendida no Brasil? Ou são todos xingling "made in china" que a firma importa, cola sua etiqueta e revende no mercado nacional? Grato.

  4. Comprei um transformador 110/220 3000 va, desses de marca nacional, mas fabricado na china. Usei no Ar split 9000 btus, por isso durante o inverno ficou sem uso, fui religar nesses dias quentes e deu um pequeno estouro. Resolvi abrir para ver o que tinha acontecido e encontro parte do fio queimado. Analisando as imagens, se alguem puder me dar alguma ideia do que possa ter acontecido, já que terei de comprar outro e preciso estar alerta sobre possíveis riscos.

    Sem título.jpg

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

 

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!