@Ricardov Calculei a demanda e cheguei ao total de 26.043,20w. Como ficou acima de 25kW, a instalação permanece trifásica (Conforme normativa da concessionária local). A divisão de fases ficou da seguinte forma:
Fase R = 8.968,00W
Fase S = 9.092,00W
Fase T = 7.983,20W
Calculando em função da Fase mais carregada (lembrando que a corrente na região eh de 220v):
9.092,00 / 220 = 41,32A
Adotado Disjuntor trifásico de 50A co,m fiação de entrada #5 16,00mm²
Estaria assim de acordo!?
Grato pela atenção.
- 1
-
Buenas galera.
Já percebi em outros tópicos que temos membros que trabalham como eletricistas e estou com uma duvida relacionada.
Montei um Quadra de Cargas de uma Obra e no final cheguei a Potência Geral de 40.780W. Confesso que não utilizei fatores de demanda, ou seja, essa seria a potencia total se hipoteticamente todos os equipamentos, tomadas, sistemas de iluminação e afins estivessem em uso simultâneo, sem considerar ainda eventuais perdas de carga. Mediante esta potencia, concluí que a rede seria trifásica e, por tanto, dividi a mesma em 3 fases, sendo que a fase com maior carga resultou em 15.180W. Sendo assim, para o dimensionamento do disjunto trifásico utilizei a maior fase e dividi a mesma pela corrente da região (220v), ou seja, 15.180/220 = 69A, logo, utilizei um disjunto trifásico de 70A com uma rede de alimentação em #5 16mm².
Posso proceder desta forma mesmo sabendo que o correto seria aplicar o fator de demanda?
Grato pela atenção.
Sobre o Clube do Hardware
No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais
Direitos autorais
Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais
Dimensionamento de disjuntor geral
em Eletrônica
Postado
@Ricardov A principio não tem nenhum equipamento de carga trifásica. O valor ficou relativamente alto porque trata-se de uma casa de 200m² com 3 banheiros. só em chuveiro são cerca de 15.000W de potência.
Verifiquei a tabela da concessionaria e a indicação é por um disjuntor de 63A com fiação 16mm²... achei meio exagerado, mas acredito que seja obrigado a seguir esta indicação, correto?
Grato mais uma vez.
abraços.