  1. @Ricardov A principio não tem nenhum equipamento de carga trifásica. O valor ficou relativamente alto porque trata-se de uma casa de 200m² com 3 banheiros. só em chuveiro são cerca de 15.000W de potência. 

    Verifiquei a tabela da concessionaria e a indicação é por um disjuntor de 63A com fiação 16mm²... achei meio exagerado, mas acredito que seja obrigado a seguir esta indicação, correto?

     

    Grato mais uma vez.

     

    abraços.

    • Curtir 1
  2. @Ricardov Calculei a demanda e cheguei ao total de 26.043,20w. Como ficou acima de 25kW, a instalação permanece trifásica (Conforme normativa da concessionária local). A divisão de fases ficou da seguinte forma:

    Fase R = 8.968,00W

    Fase S = 9.092,00W

    Fase T = 7.983,20W

     

    Calculando em função da Fase mais carregada (lembrando que a corrente na região eh de 220v):

    9.092,00 / 220 = 41,32A

     

    Adotado Disjuntor trifásico de 50A co,m fiação de entrada #5 16,00mm²

     

    Estaria assim de acordo!?

     

    Grato pela atenção.

     

     

    • Curtir 1
  3. Buenas galera.

     

    Já percebi em outros tópicos que temos membros que trabalham como eletricistas e estou com uma duvida relacionada.

     

    Montei um Quadra de Cargas de uma Obra e no final cheguei a Potência Geral de 40.780W. Confesso que não utilizei fatores de demanda, ou seja, essa seria a potencia total se hipoteticamente todos os equipamentos, tomadas, sistemas de iluminação e afins estivessem em uso simultâneo, sem considerar ainda eventuais perdas de carga. Mediante esta potencia, concluí que a rede seria trifásica e, por tanto, dividi a mesma em 3 fases, sendo que a fase com maior carga resultou em 15.180W. Sendo assim, para o dimensionamento do disjunto trifásico utilizei a maior fase e dividi a mesma pela corrente da região (220v), ou seja, 15.180/220 = 69A, logo, utilizei um disjunto trifásico de 70A com uma rede de alimentação em #5 16mm².

     

    Posso proceder desta forma mesmo sabendo que o correto seria aplicar o fator de demanda? 

     

    Grato pela atenção.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!