Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Cristo&Oxalá

Membro Júnior
  • Posts

    15
  • Cadastrado em

  • Última visita

posts postados por Cristo&Oxalá

  1. Olá pessoal!

    Tenho uma dúvida sobre o clamper multi proteção que dei de presente ao meu pai...

    Ele me falou que ontem (17/03/13) ao ligar o clamper, o led do "terra presente" ficava piscando sem parar. Isso é normal acontecer? (meu pai já tem o clamper faz 2 semanas e é a primeira vez que acontece)

    No clamper estavam conectados o PC, monitor e o micro system, todos ainda em stand-by. A tomada onde estava ligado o clamper não tem aterramento, o terceiro pino fica isolado devido ao uso de um adaptador.

    Eu sugeri que meu pai trocasse os aparelhos de tomada, no próprio clamper (já que são 3 aparelhos e 8 tomadas no total). Ao mudar a tomada do monitor, o led "terra presente" parou de piscar.

    Saberiam me dizer se é normal o "terra presente" ficar piscando, se tem algum risco? Se tem alguma anormalidade, o que precisa fazer pra corrigir?

    Aqui em casa (que não tem Terra) o clamper multi proteção (modelo c/ contador de surtos) teve comportamento semelhante.

    Ao ligá-lo, a luz indicadora de Terra Presente piscou sem parar (com a ocorrência simultânea de pequenos estalos).

    Após 2 minutos, a frequência foi reduzindo, até parar de piscar. Mas já observei que em alguns momentos ele pisca novamente, por alguns segundos, e pára.

    Portanto tenho a mesma dúvida do colega acima, se alguém souber do que se trata, agradeço a colaboração. ;)

    • Curtir 1
  2. A diferença de trocar a tomada seria que você iria garantir que fase e neutro sempre estarão em seu devido lugar:

    Polariza%C3%A7%C3%A3oTomadas.jpg

    Solicitei a instalação da tomada no novo padrão.

    Imprimi o esquema que tu postou e enviei para o eletricista (estou em outra cidade). Só espero que ele tenha feito certo :unsure: vou comprar uma chave de teste para verificar.

    Valeu Jorno!

    • Curtir 1
  3. Pessoal, sei que não é nem de perto o cenário ideal, mas gostaria que avaliassem o caso abaixo:

    1- casa sem aterramento (estou avaliando a possibilidade de fazer o aterramento, mas por enquanto a situação é que não tem e é esse cenário que preciso avaliar)

    2- tomadas da casa são no padrão antigo

    3- filtro de linha Clamper Multi Proteção (ainda não chegou) com tomada no padrão novo

    Para ligar o Clamper (padrão novo) à rede elétrica através de uma tomada que é no padrão antigo, irei usar um adaptador como este:

    1299782708_1.jpg

    Considerando que não tenho aterramento, faria alguma diferença simplesmente mudar a tomada que tenho na parede para o padrão novo?

    Como leigo, penso eu que se não tenho aterramento, não mudaria nada, então nesse caso vou continuar usando o adaptador mesmo.

    Meu raciocínio faz sentido ou não? O que vocês acham?

    • Curtir 1

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

Ebook grátis: Aprenda a ler resistores e capacitores!

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!