boa tarde! 
chegou em minha assistência esse nobreak APC 600, com o seguinte problema: não funciona.

Bem, a bateria estava muito estufada, substituí e voltou a funcionar parcialmente, pois não carrega a bat nova. Ao medir a tensão que chega nos terminais da bateria, verifico 9.58V, que oscila pouco, chegando a 9.9V. Encontrei um mosfet em curto total, um IRF630, que fica "fundo com fundo" de um IRF540Z, que está funcionando. Bem, iria fazer a trocas dos dois mas só encontrei o primeiro... 
Não surtiu nenhum efeito, a tensão continua a mesma e não encontro nada aberto ou em curto...

 

obs: dos terminais que alimentam a BAT saem do transformador e tem uma derivação que acredito ir para o circuito que monitora a bateria... 
Quando retiro essa derivação, a tensão que chega na bateria muda de 9.58V para 15.6V. 

 

Ja fiz: Ressoldas em pontos de solda fria, a troca da bateira e do mosfet IRF630.

Depois desses procedimentos, o equipamento está ligando e fica com led amarelo aceso constantemente, indicando que a BAT não foi carregada... mas tem tensão de saída de 115V e quando simulamos a falta de tensão AC entra em modo bateria numa boa...

 

Peço a ajuda para desvendar esse problema... 

 

desde já agradeço a todos!!!

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!