Galera,

Estou fazendo alguns testes com um transformador antes de usá-lo em meu PS3. Trata-se de um Forceline 750VA (máx. 470W) 220v > 120v.

O que acontece é que, mesmo sem nenhum aparelho ligado, ele aquece bastante depois de alguns minutos.

Li em alguns fóruns que este aquecimento pode acontecer devido a uma pequena "perda" (de até 5%), o que poderia resultar num consumo de aproximadamente 23,5W (5% de 470W). Mas não creio que este pequeno consumo possa gerar tal aquecimento que venho observando.

Desta maneira, tenho duas perguntas:

1- Esse aquecimento considerável, mesmo sem aparelho ligado, é normal? Faço essa pergunta, pois, fico imaginando o que poderei fritar nele quando ligar algo que consuma mais do que os 23,5W...

2- Esse aquecimento ou o uso por um período prolongado do transformador pode causar algum tipo de defeito como, por exemplo, a não capacidade de atender aos 470W prometidos e/ou a não transformação correta da tensão?

Muito obrigado!

Felipe

Postado

Isso é perfeitamente normal, mesmo sem nada ligado no transformador. Isso acontece porque o papel do transformador é rebaixar (ou aumentar) a tensão por indução eletromagnética nas suas espiras e isso é feito o tempo todo, mesmo sem nada conectado no mesmo.

Transformadores costumam esquentar muito mesmo, portanto não se assuste. Apenas tome cuidado com o revestimento a ser colocado nele, para que suporte altas temperaturas e evitar derretimentos de plásticos e até um possível incêndio.

Abraço

Postado
Isso é perfeitamente normal, mesmo sem nada ligado no transformador. Isso acontece porque o papel do transformador é rebaixar (ou aumentar) a tensão por indução eletromagnética nas suas espiras e isso é feito o tempo todo, mesmo sem nada conectado no mesmo.

Transformadores costumam esquentar muito mesmo, portanto não se assuste. Apenas tome cuidado com o revestimento a ser colocado nele, para que suporte altas temperaturas e evitar derretimentos de plásticos e até um possível incêndio.

Abraço

RooT,

Obrigado pela ajuda!

Mas gostaria de mais uma força :lol:

Esse aquecimento ou o uso por um período prolongado do transformador pode causar algum tipo de defeito como, por exemplo, a não capacidade de atender aos 470W prometidos e/ou a não transformação correta da tensão?

Postado

O aquecimento já é incluído no projeto do transformador, portanto ele é feito para suportar isso mesmo.

Quanto à sua capacidade de potência em suas saídas, isso não interfere também, é como as fontes de computador. Isso é o que se chama de eficiência do equipamento, ou seja, a relação entre a potência que ele extrai da tomada e a potência disponibilizada em suas saídas. Claro que se ele aquecer, essa energia térmica virá da tomada, portanto haverá um pequeno consumo adicional, além da potência que estiver sendo puxada nas saídas dele. Em outras palavras, os 470W serão disponibilizados da mesma forma, porém a energia dissipada será "descontada" na potência a ser extraída da tomada pelo transformador, claro que respeitando os limites de corrente na entrada do transformador.

Além disso teu PS3 não exigirá nem mesmo a metade da capacidade de fornecimento desse transformador.

Abraço

Postado
O aquecimento já é incluído no projeto do transformador, portanto ele é feito para suportar isso mesmo.

Quanto à sua capacidade de potência em suas saídas, isso não interfere também, é como as fontes de computador. Isso é o que se chama de eficiência do equipamento, ou seja, a relação entre a potência que ele extrai da tomada e a potência disponibilizada em suas saídas. Claro que se ele aquecer, essa energia térmica virá da tomada, portanto haverá um pequeno consumo adicional, além da potência que estiver sendo puxada nas saídas dele. Em outras palavras, os 470W serão disponibilizados da mesma forma, porém a energia dissipada será "descontada" na potência a ser extraída da tomada pelo transformador, claro que respeitando os limites de corrente na entrada do transformador.

Além disso teu PS3 não exigirá nem mesmo a metade da capacidade de fornecimento desse transformador.

Abraço

RooT,

Muito obrigado! Tirasse a dúvida até da pergunta que eu iria fazer em seguida :lol:

Agora é ligar e curtir as novidades =P

Abraço!

  • Membro VIP
Postado

Transformadores são máquinas elétricas e como tal tem perdas. Essas perdas invariavelmente são transformadas em calor e podem ser constatadas externamente pela elevação da temperatura do conjunto.

São dois os tipos de perdas em um transformador:

1) Perdas dinâmicas, ou seja, dependentes do carregamento e se divide em duas:

a) Perda na resistência ohmica do enrolamento;

B) Perda parasita no condutor desse enrolamento.

2)Perdas estáticas ou independentes da corrente ou carregamento (aparecem mesmo sem carga alguma) e também se divide em duas:

a) Perdas por histerese, provocadas pela propriedade das substâncias ferromagnéticas de apresentarem um atraso entre a indução magnética e o campo magnético;

B) Perdas por correntes parasitas ou de Foucault: Quando uma corrente alternada está fluindo pelo enrolamento, um campo magnético variável surge no núcleo. A variação desse campo, aumentando e diminuindo, induz uma tensão no núcleo e essa força eletromotriz causa a circulação de correntes parasitas. (o próprio núcleo vira uma espira em curto).

Para cada uma dessa perdas existe uma ou mais técnicas de redução. A adequada aplicação dessas técnicas é que vai definir a qualidade do transformador...

Mas não se espante e saiba que é normal que o transformador aqueça até mesmo a ponto de você quase nem conseguir encostar o dedo no mesmo, não se preocupe...

Abraço...

Postado
Transformadores são máquinas elétricas e como tal tem perdas. Essas perdas invariavelmente são transformadas em calor e podem ser constatadas externamente pela elevação da temperatura do conjunto.

São dois os tipos de perdas em um transformador:

1) Perdas dinâmicas, ou seja, dependentes do carregamento e se divide em duas:

a) Perda na resistência ohmica do enrolamento;

B) Perda parasita no condutor desse enrolamento.

2)Perdas estáticas ou independentes da corrente ou carregamento (aparecem mesmo sem carga alguma) e também se divide em duas:

a) Perdas por histerese, provocadas pela propriedade das substâncias ferromagnéticas de apresentarem um atraso entre a indução magnética e o campo magnético;

B) Perdas por correntes parasitas ou de Foucault: Quando uma corrente alternada está fluindo pelo enrolamento, um campo magnético variável surge no núcleo. A variação desse campo, aumentando e diminuindo, induz uma tensão no núcleo e essa força eletromotriz causa a circulação de correntes parasitas. (o próprio núcleo vira uma espira em curto).

Para cada uma dessa perdas existe uma ou mais técnicas de redução. A adequada aplicação dessas técnicas é que vai definir a qualidade do transformador...

Mas não se espante e saiba que é normal que o transformador aqueça até mesmo a ponto de você quase nem conseguir encostar o dedo no mesmo, não se preocupe...

Abraço...

faller,

Agora me recordo! Foi a sua resposta que li no outro fórum.

Muito obrigado pelas informaçoes!

Abraço

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!