Boa tarde! Substituído o cabo de 10,0 mm², TERRA, entre o quadro de distribuição e o poste. Tomadas 127V configuradas como FASE/NEUTRO (e não mais como FASE/TERRA) e ligadas ao barramento NEUTRO no quadro de distribuição. Implementado cabo flexível de seção 2,5mm² nas tomadas 127V, interligando o barramento TERRA do quadro de distribuição ao pino TERRA da tomada.
Problema resolvido! Obrigado pela orientação! Abraços!
- 2
-
Eu tenho um neutro e/ou um terra para cada circuito PORÉM, nestas tomadas que estavam apresentando problema, eu passei somente três fios, que são fase/fase/terra e não passei o neutro.
Como mencionei anteriormente, o terra e o neutro são curto circuitados no poste, pela concessionária e, do poste, para o meu quadro de distribuição interno, tenho quatro fios chegando:
FASE/FASE/NEUTRO/TERRA,
que estão distribuídos da seguinte forma:
FASE/FASE - disjuntor de entrada;
NEUTRO - barra de distribuição 1;
TERRA - barra de distribuição 2.
Nessas tomadas que estavam apresentando problema, eu transformei a saída em 127V usando uma fase e o terra, e o troubleshooting foi o seguinte:
1 - Medir a tensão FASE/TERRA da tomada sem carga: 127V; Razão: Validar a tensão correta da tomada.
2 - Medir a tensão FASE/TERRA da tomada com a carga, quando o condicionador de ar ou a máquina de lavar louças desarmam: 23V; Razão: Verificar a queda de tensão quando os equipamentos demandam mais carga.
3 - Medir a tensão FASE/FASE da tomada com a carga, quando o condicionador de ar ou a máquina de lavar louças desarmam: 220V; Razão: Isolar o problema no NEUTRO, uma vez que a tensão FASE/FASE permaneceu como esperado.
4 - Passar um fio por fora, ligando o TERRA do quadro de distribuição à tomada em uma configuração 127V via FASE/TERRA; Razão: Isolar um possível mau contato ocasionado pelo fio TERRA do circuito entre o quadro de distribuição e a tomada. Resultado: O problema permaneceu conforme mencionado no item 2.
5 - Passar um fio por fora, ligando o NEUTRO do quadro de distribuição à tomada em uma configuração 127V via FASE/NEUTRO; Razão: Isolar um possível mau contato ocasionado pelo fio TERRA do circuito entre o quadro de distribuição e o poste. Resultado: O problema NÃO SE REPRODUZIU, ou seja, condicionador de ar funcionou mesmo em plena carga, em regime.
6 - Remover o fio externo e curto circuitar as barras TERRA e NEUTRO no quadro de distribuição; Razão: Verificar e validar os circuitos das tomadas do condicionador de ar e da máquina de lavar louças sem passar nenhum fio por fora. Resultado: O problema NÃO SE REPRODUZIU, ou seja, tando o condicionador de ar quanto a lavadora de louças funcionaram, concomitantemente, mesmo em plena carga, em regime.
Conclusão: Tenho um problema no cabo TERRA entre o meu quadro de distribuição e o poste. Devo prosseguir com a investigação de integridade desse cabo, uma vez que outros equipamentos 127V (Blueray player e vídeo game) funcionavam sem problemas nestas tomadas. Em outras palavras, equipamentos 127V de baixa potência não apresentavam problemas quando ligados na configuração FASE/TERRA, sem os jumpers no quadro de distribuição entre as barras TERRA e NEUTRO.
Alguma sugestão, além do check de continuidade, sobre como verificar a integridade do cabo TERRA entre o quadro e o poste?
MUITO OBRIGADO PESSOAL!
-
22 minutos atrás, T1000_2015 disse:
olá;
Primeira observação; não se liga mais as hastes em triângulo - é uma configuração antiga que nem faz mais parte da norma de aterramento.
Apesar disso, descarto a hipótese de ser aterramento, pois a css de energia só exige 1 barra abaixo do relógio, e, convenhamos, para uso residencial é mais do que suficiente.A sua configuração parece estar correta; a barra no relógio e desta barra saem o neutro e o terra.
Quanto à maquina e ao ar condicionado, você já respondeu à pergunta: se não é o disjuntor, muito provavelmente a queda de tensão está fazendo com que os equipamentos desarmem.
Você precisa verificar 3 coisas:Qual o disjuntor e cabos? Geralmente adotamos 20A curva C para seção 2,5mm².
Se o seu ar condicionado está ligado no mesmo circuito da máquina, está errado - tem que ser circuitos separados.
Se o encaminhamento elétrico possui mais de 30m, com esta seção de 2,5mm², é muito provável ter queda de tensão. Você vai ter que fazer o cálculo ou chamar um engenheiro para fazer este cálculo e aumentar a bitola. Você pode achar um gasto desnecessário, mas se você calcular errado, pode jogar dinheiro fora - o cabo que você comprar pode continuar dando queda de tensão.
E lembre-se, se aumentar a seção do cabo, não aumente o disjuntor. Se você aumentar o disjuntor e houver curto interno nos seus equipamentos, pela queda de tensão, o disjuntor pode não desarmar e pode ocorrer um incêndio.
T1000_2015, eu não sei como estão os circuitos, vou ter que verificar cada tomada individualmente para levantar quais estão ligadas a cada disjuntor/circuito. No que tange os cabos, acredito que sejam de 2,5mm², mas vou verificar se estão coerentes com a demanda dos equipamentos e, consequentemente, ver se os disjuntores estão bem dimensionados.
Você enxerga alguma razão plausível para os equipamentos terem funcionado por algum tempo sem apresentar problemas?
Abraços! Obrigado!
-
Boa tarde pessoal! Estou com um problema elétrico aqui em casa e queria a opinião dos senhores.
Em todas as tomadas de casa eu passei três fios (fase/fase/neutro) para ter a comodidade de transformar rapidamente a saída em 127V ou 220V, dependendo da necessidade, porém, de alguns meses pra cá, notei que dois equipamentos 127V com carga mais elevada (condicionador de ar portátil e lavadora de louças) ligam normalmente, operam por alguns instantes e desligam quando a carga aumenta (no caso do condicionador de ar: quando o compressor liga e, no caso da lavadora de louças: quando o aquecedor de água liga).
Importante dizer que os disjuntores desses pontos não desarmam e que isso está acontecendo somente nessas tomadas de 127V dedicadas, pois já levei o condicionador de ar para outras tomadas 127V da casa e ele funciona normalmente.
Com relação ao aterramento, além da haste fornecida pela concessionária, eu enterrei outras duas e interliguei as três com um calhamaço de restos de fios de cobre desencapados, em uma configuração triângulo.
Ah! MUITO IMPORTANTE mencionar que estes equipamentos funcionavam nas tomadas dedicadas a eles e que, por alguma razão, pararam de funcionar quando a carga do equipamento sobe! Não medi a tensão quando a falha acontece, mas tenho certeza de que ela cai muito.
O neutro de toda a residência é ligado em uma barra no quadro de distribuição e, dali, vai para o terra do poste, até as hastes de aterramento. Lembro que no poste, a concessionária curto circuita o neutro às hastes do aterramento. Daí, cabe deduzir que o TERRA e o NEUTRO são a mesma coisa.
Preciso de ajuda para tentar resolver isso... Muito obrigado!
Sobre o Clube do Hardware
No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais
Direitos autorais
Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais
Tomada 127V não suporta carga
em Fontes e energia
Postado
Sugestão implementada! Dispositivos de proteção contra surtos instalados! Valeu! Abraços!