Ola pessoas,

Estou com um trafo 110 - 220V cuja resistencia no trafo inteiro(220) acusa 1400k de resistencia e no trafo intermediario(110) acusa 260r.

ele simplesmente é ligado na rede e nao funciona na saida 

ele esta condenado.  Qual a causa disso? sendo que ele nao aparenta nenhum problema fisico externo e nem nos seus terminais nada que mostre algo errado

 

Robert

Postado

Provavelmente alguém ligou em 220 usando o fio de 110V.

Por dentro os fios estão derretidos , se for um trafo pequeno não vale a o trabalho de consertar. Se for um trafo grande só compensa se não encontrar outro igual facilmente . 